Ziomeczki. Piec v206 Eco tec plus+vrc700 do tego sprzęgło i dwa obiegi na dole podłogowe w kuchni i korytarzu które są częściowo połączone z salonem. Również w salonie są dwa grzejniki lecz są obecnie zakręcone z uwagi że ciepło z podłogi leci do salonu. Cała góra w grzejnikach. Sterownik vrc700 zamontowany na dole w salonie. Po odpaleniu przez instalatora i skonfigurowanie go by wszystkim sterował termostat efekt zrobił się taki że na górze zrobiło się zimno. Powód zrozumialy gdyż podłogowka wygrzewa pomieszczenie w którym jest sterownik i wtedy nie pracują grzejniki. Na chwilę obecną ustawione krzywe grzewcze : podłogowe na korekta krzywa 0.1 oraz grzejniki krzywa 0.4 temperatura zadana 22. Piec dość dużo pali 13m3 z temp zew -3 oraz ok 11m3 gdy temp zew wynosi ok 4 stopnie na plusie. Całe zużycie z kuchnią, ciepła woda lecz tak naprawdę dużo się u nas aż tak nie gotuje. Budynek piętrowy ytong 48cm muru 160m2 podłogi. Uwazam że zużycie jest trochę zbyt duże. Drugi problem dotyczy mieszadła z ogrzewaniem podłogowym. Wezwałem instalatora który montował i powiedziałem mu że mieszadło nie dziala- jest cały czas otwarty. Ten zmienił manualnie na zamknięcie po czym po chwili mieszadło otworzyło się znowu na max. Majster stwierdził że regulator jest jak najbardziej ok i że sterownik go otwiera i chce by był otwarty. Obecnie mam mieszadło otwarte cały czas i temperature zadana na podłogę 24 a rzeczywista ok 32. Zauważyłem że obieg ciepłej wody powoduje zbyt częste włączanie się dogrzewania zbiornika więc znalazłem magiczne słowo cyrkulacja. Ustawiłem tam czas w jakim miała by sobie ciepła woda krążyć i tu uwaga: w tych przedziałach zamyka mi się mieszacz do podłogowego. Rozumiem że wołać majstra niech poprawia konfiguracje? Czy ewentualnie można zmienić to samemu?