Zawartość dodana przez kamil150592
-
Wykonałem dzisiaj jeszcze jeden test, pompa odpoczywała 5h, włączyłem pompkę obiegową DZ, chodziła około 40 minut i temperatura na obu termometrach ustabilizowała się na 1,7*, jak to możliwe, że przez tyle czasu DZ nie regeneruje się, na zewnątrz było w tym czasie 3*, nawet jeśli mam za mały kolektor to gdy pompa nie pracuje to ziemia powinna ogrzać glikol, gdy pompa pracuje kilka godzin to temperatura na wyjściu DZ stabilizuje się na około 0,7* czyli 1* różnicy, czy możliwe, że DZ jest aż tak wymrożone?
- 35 odpowiedzi
-
- dolne
- prawidłowo
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
ProStaś Ad1 Styropian na strop mam już kupiony, ale nie rozkładałem go jeszcze bo nie mam rozłożonych kanałów do rekuperacji, ale w tym miesiącu mam zamiar to zrobić i ocieplić strop Ad2 Delta na podłogówce to cały czas około 7-8* mogę ja zwiększyć zmniejszając przepływ na pompce obiegowej, bez problemu mogę dobić do 30* ale wyczytałem na forum ze delta na GZ na poziomie 7* jest ok, wiec taką utrzymuję, ale przetestuje kilka dni czy coś to pomoże Ad3 nie chciałbym tego robić bo mam jeszcze sporo wilgoci w całym domu Zastosuje się do Twoich rad i zobaczymy czy coś się poprawi, dam znać na forum. Mam jeszcze taki plan żeby na wiosnę lub w lato gdy już będzie ciepło uruchomić pompę na kilka godzin i zobaczyć jakie będą temperatury na DZ, jeżeli nic się nie poprawi to już będzie wiadomo ze trzeba powiększyć DZ, czwartej pętli nie dołożę bo i tak miałem problem żeby przepchnąć 3 rury fi40 przez rurę 110, ale mam możliwość przedłużyć pętle i teraz pytanie czy mogę dołożyć powiedzmy po 100m rury do każdej pętli, czy 300m w jednej pętli to nie za dużo, pompka obiegowa to Wilo Yonos Pico 25/1-8 teraz pracuje na około 70% mocy
- 35 odpowiedzi
-
- dolne
- prawidłowo
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wykonałem test tak jak radził ProStaś, pompa odpoczywała 3h temperatura zewnętrzna 3*, na budowie 10*, start pompy przy 12* na powrocie z podłogówki 5 min 2,9/-0,4 15 min 2/-1,5 30 min 1,4/-2,1 1h 1,1/-2,8 2h 0,9/-3,2 3h 0,9/-3,2 chciałem mierzyć dalej ale pompa wyłączyła się bo osiągnęła zadaną temperaturę 17* na powrocie z podłogówki, temperatura na budowie skoczyła do 11*, teraz czekam na wasze opinie, wrzucę jeszcze fotki jak wygląda moje DZ https://www.fotosik.pl/zdjecie/d72d0dc35d306f8b https://www.fotosik.pl/zdjecie/b5bb92d4d4f513ca
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam jeszcze jedno pytanie, czy na temperatury DZ może mieć wpływ to, ze kolektor jest dość "świeży", był robiony pod koniec września, w dodatku na początku pracy pompy dość mocno go obciążyłem, wydaje mi się ze po podłączeniu pompy na wyjściu było prawie 5* ale nie jestem już teraz pewien, teraz jest 3*
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to mnie nie pocieszyłeś, no nic nie pozostaje nic innego jak powoli dosuszać dom, zamontować reku, ocieplić strop i czekać do następnej zimy i zobaczymy co się będzie działo, zapytam jeszcze o opinie w wątku o kolektorach. Dzięki bardzo za pomoc.
- 35 odpowiedzi
-
- dolne
- prawidłowo
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Oczywiście 15* to temperatura powrotu z podłogówki, zasilanie jest o około 7* wyższe, przepraszam za pomyłkę. Temperatura DZ po kilku godzinach przerwy to około 3* sprawdzam to w ten sposób:na zasilaniu i powrocie zamontowałem sobie termometry, włączam na pompie test pompki obiegowej DZ, po kilku minutach temperatura na obu termometrach jest taka sama czyli około 3* inaczej sprawa się ma gdy testuje pojedyncze pętle, na jednej jest 2.5* na drugiej 3* na trzeciej 3.5* Okna mam rozszczelnione, wcześniej jak były szczelnie zamknięte było na nich mnóstwo wody, teraz już zniknęła Kolektor to 3 pętle rowy okolu 20x1.3m, dobieg do kotłowni około 15m wszystkie pętle wchodzą do domu i są połączone rozdzielaczem, ziemia ciężka, około 1.2m sucha glina na głębokości 1.5m czyli głębokość kolektora glina była już wilgotna, można było z niej ulepić kulkę. Jak będę mieszkał to w garażu będę chciał otrzymać kolo 10* wiec powierzchnia grzania zmniejszy się.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ad.1 Czy to jest problem, ze pompa jest przewymiarowana? Ad.2 Temperatura zadana na zasilaniu podłogówki to w tej chwili 15* pompa jest ustawiona na tania taryfę, dzisiaj w nocy chodziła 4h, rano na budowie było 8* Ad.3 Wszystkie pętle pracują, mam przepływomierze na każdej pętli i przepływ na każdej pętli to 2m3/h rozdzielacz odpowietrzałem 2 dni ale jeszcze czasami syknie z odpowietrznika powietrze, nie wiem czy to ma wpływ na temperatury Ad.4 Nie chce na razie większej temperatury, wcześniej grzałem do 13-14 stopni ale stwierdziłem ze to nie ma sensu bo jest dużo wilgoci w rogach przy suficie i pewnie trzeba czekać do wiosny i podtrzymywać taka temperaturę I teraz pytanie czy utrzymywać taka temperaturę czy lepiej trochę ja zwiększyć, chciałem żeby DZ się trochę zregenerowało, bo prawdopodobnie wychłodziłem go na własne życzenie bo na początku pompa chodziła na mocno zapowietrzonym DZ
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, pompa ciepła podłączona niedawno, kolektor robiony pod koniec września, strop jeszcze nieocieplony, reku tez jeszcze nie zrobione w domu duża wilgotność, temperatura DZ nie przekracza 3* na wyjściu, po godzinie pracy około 1* na wyjściu -2.5* na wejściu, po 10h 0 na wejsciu, na budowie 6-7* czy to normalne temperatury? Na zewnątrz około 0*
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Apic 11kw już podłączona, ustawione 20 stopni na pompie, na budowie utrzymuje się 13-14 stopni, nie ocieplony strop, jak na razie jestem zadowolony https://www.fotosik.pl/zdjecie/d3351c19d2b18a5a https://www.fotosik.pl/zdjecie/cae3d7f127d24a82 https://www.fotosik.pl/zdjecie/423ea45d0c2e100e https://www.fotosik.pl/zdjecie/8f42a8fdd6093e50 https://www.fotosik.pl/zdjecie/2b05ef98c111ebfc
-
Budowa według projektu INES
kamil150592 odpowiedział Robaczywy → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dzieki za opinie, sciany z betonu komórkowego, wylewka jeszcze nie zrobiona ale okolo 5-6 cm, zadzwonie jeszcze raz do firmy, bylem tam chyba w marcu I moze cos mi sie pomylilo z ta moca pompy, dopytam jeszcze raz zeby nie bylo problemow, tez mi sie wydaje, ze to za bogato, zobaczymy co mi powiedza przez telefon -
Budowa według projektu INES
kamil150592 odpowiedział Robaczywy → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dom parterowy, bez poddasza użytkowego, 161 m2 w tym 36 m2 garaz ogrzewany, sciany zewnetrzne styropian grafitowy 031 15 cm, podłoga bialy 16 cm, strop teriva 20 cm styropianu, okna trzyszybowe, wentylacja mechaniczna z gwc rurowym, dom bez kominow, pan z apica powiedzial ze spokojnie wystarczy 11 kW ale nie zaszkodzi wziac 14 kW roznica miedzy nimi to 500 zl, mysle ze nie duzo a z tego co wiem przewymiarowana pompa nie jest problemem, dolne zrodlo to kolektor spiralny 3x200 m, rowy juz wykopane, na glebokosci 1,5 m mokra glina wiec calkiem dobrze dla PC -
Budowa według projektu INES
kamil150592 odpowiedział Robaczywy → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam, jak sprawuje się pompa Apic? Jakieś spostrzeżenia do tej pory, w przyszłym miesiącu również kupuje pompę ciepła Apic ale polecono mi pompę 14 kW, chcę grzać w taniej taryfie, powierzchnia do ogrzania 161m2, sledze Twój dziennik i z tego co pamiętam kupiłeś pompę 10 kW, konsultowałeś to z kimś z firmy, czy po prostu sam podjąłeś taką decyzje? -
Witam, tak byłem, rozmawiałem i w przyszłym miesiącu kupuje, polecam wybrać się do siedziby firmy pod Skierniewice, Pan Sebastian z którym rozmawiałem wysłuchał, doradził pokazał co i jak działa, naprawdę bardzo konkretnie podejście do klienta, widać, że siedzi w tym od dawna i ogarnia temat, można też obejrzeć instalacje na miejscu, bo całe biuro ogrzewają PC, porobić zdjęcia, popytać o szczegóły techniczne, mają nawet podgląd w działanie pompy, można podejrzeć jak zachowywała się pompa w największe mrozy, super sprawa, ogólnie polecam wybrać się na rozmowę, ja też miałem wątpliwości ale po wizycie w firmie już ich nie miałem, w tą zimę mam zamiar już grzać na mojej budowie więc będę mógł napisać coś więcej, na pewno podzielę się na forum swoją opinią, bo mało jest o tej pompie, na razie przekonała mnie cena, podejście do klienta i fachowa wiedza Pana Sebastiana
-
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
kamil150592 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Masz rację, dom musi być ocieplony do końca roku, rozumiem ze chodzi tylko o ocieplenie ścian zewnętrznych, czy ocieplony musi być też strop i podłogi?- 1 129 odpowiedzi
-
- "czyste
- dofinansowanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
kamil150592 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Możliwości podłączenia gazu nie mam, chce dostać dofinansowanie na PC gruntowa i rekuperator, czyli jak złoże wniosek teraz tylko na siebie to nie będzie to błędem?- 1 129 odpowiedzi
-
- "czyste
- dofinansowanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
kamil150592 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Witam, mam pytanie dom nowo budowany, termin realizacji przedsięwzięcia wpisałem od 01.09.2019 do 31.12.2019 w sierpniu bierzemy ślub z moja narzeczona i tu moje pytanie, jeżeli chce złożyć wniosek teraz to mam wpisać moją przyszłą żonę do tabeli C MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM? nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi na moje pytanie- 1 129 odpowiedzi
-
- "czyste
- dofinansowanie
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
witam, będę wdzięczny jeżeli ktoś rzuci okiem na mój projekt wentylacji, rury peflex 75 mm, obliczenia dla prędkości 2 m/s, w kotłowni pomp ciepła, wiec będzie czysto, centrala onyx dream 400, czy to nie za duża centrala na moj dom?
- 519 odpowiedzi
-
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Juz znalazlem rure w mojej okolicy, wiec zostaje 3x200m, sprawdzalem czy takie rury przejda przez oslonowke 110, bedzie ciezko ale da sie, dobrze, ze dalem lagodne kolana, scianka rury ma 3 mm, chyba powinna byc odpowiednia do DZ?
-
poszukam jeszcze rury 40 w kregach 200m, jak nie znajde to zrobie 4x150 i bede cos kombinowal z ta czwarta petla, dzieki wszystkim za porady
-
dzięki za odpowiedz, pan z firmy z której będę kupował pompę doradził mi żeby zrobić kolektor z rury 40, powiedział ze 3x150 metrów powinno wystarczyć, ale chwile się wahał, dlatego chciałbym zrobić 3x200 nie mogę dać 4 pętli bo zostawiłem pod fundamentem dwie rury osłonowe 110 nie przepchnę 4 rur 32 przez nią, niby jeszcze podmurówka nie jest zalana betonem ale jest zasypana piaskiem i trochę dużo kopania bym miał, dlatego pytałem czy ma ktoś namiar na taka rurę w kręgach 200 m
-
Witam, chciałbym poradzić się was w kwestii dolnego źródła, dom parterowy, bez poddasza użytkowego, całość podłogówka 161 m2 w tym 36 m2 garaż, ogrzewany tylko żeby było powyżej 0, ściany zewnętrzne 15 cm styropian grafitowy, podłoga 15 cm biały, strop teriva styropian 24 cm biały, okna trzyszybowe, rekuperacja w całym domu, pompa ciepła 12,1 kW moc chłodnicza 9,5 kW, na działce glina, czy 3x150 m rura 40x2,4 powinno wystarczyć? Chciałbym zrobić 3x200 m ale nie bardzo mogę namierzyć rury w takim odcinku, wszędzie maja po 150 m, możne ktoś z forumowiczów ma namiar na firmę która sprzedaje takie rury w dobrej cenie, dodam jeszcze ze kolektor będzie spiralny
-
Ok, wielkie dzieki, teraz już mam trochę jaśniejszy obraz tego wszystkiego, pojade jeszcze do tej firmy i pogadam, zobaczę co mi powiedza
-
No tak, w nowo budowanym domu na pewno będzie to inaczej wyglądać, a jak u ciebie bylo z montażem i pierwszym uruchomieniem, sam to robiłeś?
-
To chyba dość dużo, tylko że grzejesz na grzejniki, to pewnie i temperature na PC musisz wyższa dawać
-
U mnie tez jest glina, poziom wody gruntowej to cieżko powiedzieć, bo w zeszlym roku byla susza, ale mysle, że jest dość wysoki, bo zawsze na wiosne jest grząski grunt, a powiedz mi jeszcze czy te 640 kWh to sama pompa naciągnęła czy to z calego domu?