Przepraszam ze odpisuje z opóźnieniem ale nie było mnie kilka dni...
Wyjaśnię może kilka kwesti.. Projekt miałem robiony indywidualnie (od początku do końca), a zatem projekt Wod Kan również indywidualnie, od początku projektanci (z Krakowa), wiedzieli gdzie będzie budowany dom, ale nie dam sobie ręki uciąć którą strefę założyli do obliczeń.. Z tego co znalazłem w projekcie to przy założeniach:
- powierzchnia użytkowa ogrzewana - 257m 2 (ja podałem po podłodze, plus dorobiliśmy piwnicę pod garażem której nie było w projekcie, stąd ja podałem więcej metrów)
- Kubatura ogrzewana - 450m3
- obliczenia projektant wykonał w programie instal-OZC/Therm 4.13
wyniki:
Całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną:
- centralne ogrzewanie - 11,03 kW
- ciepła woda użytkowa - 4,73 kW
W bilansie cieplnym budynku są takie wyniki:
- Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym - 6848 kWh (sezon grzewczy założył od połowy września do końca kwietnia) - wiec wydaje się że ok
Z tym że różnica do tego co jest obecnie w stosunku do projektu to (w piwnicy zamiast 3 grzejników zrobiłem podłogówkę, na parterze była część podłogówki i 4 grzejniki - ja zrobiłem wszystko w podłogówce,
Co do docieplenia, to zrobiłem to zgodnie z projektem, i nie zabardzo mam możliwość to zmienić - poddasze jest już zrobione, a z zewnątrz nie puszczą mnie okapy dachu, które są wypuszczone tylko o grubość ocieplenia czyli 15-16cm. Pomimo że to V strefa, to nie ma tragedii z mrozami (poniżej -15 jest może 10 dni w roku, reszta to -3 do -7), dałem wełnę od podwyższonej lambdzie 15+10cm, a na elewacje dam 15 grafitowego styropianu i musi być
Kolego Kubson, nie dam rady już skasować grzejników - jestem po wylewkach, ale może są jakieś grzejniki niskotemperaturowe dedykowane do pomp ?
Dyskusja na temat wspomnianego przez kolegę Asolta OZC i jego aktywności na formum uważam za zbędną.. napisał co uważał, a 5 postów z przepychankami po co to zrobił, że ma automat itd.. nie wnosi nic do tematu... nie napisał przecież że proponuje swoją usługę, (nawet mi to przez myśl nie przeszło), tylko napisał że warto to porządnie zrobić o ile nie jest zrobione.. Ewentulanie ile kosztuje zlecenie dokładnego obliczenia OZC?
Więc rozumiem że moc pompy wynika strikte z wyniku OZC, i tu pewnie będzie wahała się pomiędzy 11-15kW, pytanie co jeśli wezmę za dużą pompę o 2kW? po drugie, jakiej firmy pompy polecacie i dlaczego? bo jest tego mnóstwo na rynku, i rozbieżność od 20-40 tyś... za ok 10kW.. czy warto dołożyć te 20tyś?