Analaziowałem to również pod tym kątem i raczej częściej błąd ten występuje w dni upalne. Częściej także gdy PC ma się włączyć według harmonogramu a nie jak ją uruchamiam z "palca"... ale może to tylko przypadek. Zastanawia mnie też bardzo H70 który również niedawno wystąpił, a według manuala jeżeli wystąpiło to w momencie kiedy grzałka nie pracuje to PCB zewn. do wymiany.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Właśnie ... Sprawdziłem już każdą kostkę i każdy zacisk ;/. Nie wiem, w weekend może przedzwonie wszystkie kable.. ale to robota głupiego. Najgorsze jest to że są dni że błąd się nie pojawia.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z błędem H90. Walczę z nim od kilku tygodni. Pompa 9kw tcap w monoblok, pracuje rok czasu. Zima nie było żadnego problemu a teraz prawie codziennie. Sytuacja objawia się na różne sposoby. Zazwyczaj błąd pojawia się kiedy grzeje cwu. Cwu grzeje według harmonogramu raz dziennie. Błąd zazwyczaj pojawia się na początku nagrzewania, ale nie jest to regułą. Czasem gdy kończę dogrzewać bojler, a czasami wyskoczy jak nic się nie dzieje, pompa jest wyłączona i czuwa. Sprawdziłem wszystko wedluģ diagramu manualna i jest OK. Zawsze po wystąpieniu tego błędu H90 temp. zewnętrzną pokazuje -20. Zazwyczaj restart wystarczy, czasem trzeba poczekać np godz. i włączyć pompę temp. zewn wraca do normy i można grzać. Jak pisałem wcześniej czasem dogrzeje cwu do końca, czasem nie i procedurę muszę powtórzyć. Dodam jeszcze że miałem też 2 tygodnie temu błąd H70. Według manualna PCB do wymiany, lagionelle mam wyłączona. Okazała się że zabezpieczenia na grzalce "wyskoczyly", wcisłem i z tym błędem mam narazie spokój. Natomiast H90 wqrrrrw... ia mnie na maksa, bo już nie wiem co sprawdzać. Ktoś coś? Pomóżcie!
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Układ zamknę ale dopiero po sezonie. Parowanie nie występuje, ponieważ obieg ciepłej wody kończy się na grzejnikach na piętrze. Piony są wyciągnięte kondygnacje wyżej ale tu już glikol "stoi". Wszystkie piony, mam ich 4 w całym domu schodzą się w jedno naczynie z przegrodą w środku i przelewem. Taka konstrukcja sprzed 30 lat, z przeznaczeniem pod kocioł węglowy. W razie zagotowania wody, ta uchodziła przez przelew do kanalizacji. Instalacja jest w dobrym stanie, także że widzę sensu jej modyfikować. Jest na forum użytkownik u którego również PC pracuje w układzie otwartym i na jego opinii polegałem instalując u siebie.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy 0x99 pokazuje mi 31,3 l/min
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wymiennik tylko w PC. Potem rura do rozdzielacza, duża belka metalowa. Instalacja jest stara, stalowa. Druga belka rozdzielająa piony jest ma powrocie i od niej rura powrotna do PC. Oczywiście mam zawór przełaczajacy do Cwu. Rozdzielenie pionów jest w piwnicy, a na strychu naczynie przelewowe, otwarte. Na PC ciśnienie ok 1 bara. PC nigdy nie zgłaszała żadnych błędów.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
bobrow- dzięki za pomoc. Do testów wrócę w sobotę, będzie taniej. U mnie PC teraz chodzi cały czas. Do -7 42K na zasilaniu mi wystarcza, ale trochę trzęsę pupą bo wywaliłem kocioł na Eko i nie mam nic w zanadrzu. Eko miał 14kw i dawał radę z dużym zapasem.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No i tu mnie masz Zwiększyłem 0xFE co daje 35,9 l/min
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Może tak https://photos.app.goo.gl/sUbe92G3s4WRuL4C8 Godz. 12:06, grzanie CO czujniki przed kalibracją, delta 5. Godz 12:50, grzanie CO, czujniki skalibrowane, delta 7. Powrót +/- 0, Zasilanie + 1,5K mierzone pirometrem. Godz 13-13:30 grzanie CWU, Godz 13:30- grzanie CO, czujniki skalibrowane, delta 7. Układ zalany glikolem, max. wydajność pompy na maksa 0x99. Delta 5 zwiększa znacząco prędkość pompy. Stan na teraz: https://photos.app.goo.gl/KmQ3p9V3noK3bH8V8
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam wersje H w monobloku, i zastanawiam się czy kupiłem za małej. Jak to wygląda u Ciebie? Temp zasilania, zład wody itp. Ogrzewasz podobną kubaturę.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Masz rację, szron jest na całej powierzchni przy większej mocy. Jedynie w dolnej części występuje mocniejsze oblodzenie, jak na górnym zdjęciu. Nie mniej jednak nie wiem czy wszystko jest ok, ponieważ dzisiaj prowadziłem testy i osiągniecie temp. pow. 45 jest bardzo trudne. Deltę mam ustawioną na 7, a czujniki wej/wyj kalibrowałem. PC w trakcie grzania CO rozkręca się jedynie do max 51Hz, a max. pobór to 3,4kW, nawet z załączonym trybem intensywnym. Natomiast w fazie grzanie CWU osiąga 72Hz i 5kW poboru max. Temperatura zew. w trakcie kilku godzin testów 1-2 na plusie. CO z 23-40 rozgrzewa ok 1,5-2godz, na CWU 500L z 20-45 80-90 minut.Czy takie wartości są prawidłowe?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z uwagi z fakt że to mój pierwszy post na tym forum, chciałby serdecznie przywitać się na wstępie Czytam ten wątek, jak i inne od dłuższego czasu i im dłużej czytam tym mam większy mętlik w głowie. Proszę o dobór pompy, a właściwie o potwierdzenie lub nie mojego wyboru. Który w zasadzie zawęziłem do T-capa 9kw i Lg HM121M.U33. Wiem że lg to monoblock ale Panasonica też nie wykluczam w mono. O plusach i minusach monoblocków już się naczytałem. Mój dom to mniej więcej http://cieplowlasciwie.pl/wynik/58ak. Użytkuje teraz kocioł 16kw na ekogroszek, instalacja jest na przewymiarowanych grzejnikach i dla mnie zasilanie ok 40 stopni jest wystarczające. Martwi mnie tylko delta , która wynosi ok 2 a czasem nawet 0.5 stopnia. Zastanawiam się dla tego na buforem, albo czy usunięcie izolacji z rur 1-1,5 cala w piwnicy nie załatwi sprawy. Podgląd sytuacji https://esterownik.pl/device/2946 z tym że Temp.powrotu to zasilanie a Temp. podajnika to powrót. Czujki pozamieniałem do testów. Co do zbiornika CWU to zastanawiam się na używaną nierdzewką Viesmanna. Tylko że dla zbiornika 300l wężownica ma pojemność 13litrów, co z moich obliczeń daje ok 1,9m2 powierzchni wymiany. Czy będzie OK?. Z góry dziękuje za pomoc.