Bo tak prawdę powiedziawszy to patrząc na tabelkę peflex to dla prędkości 2m/s, strumień to jakieś 23-24 m3/h (niewiele się różni w zależności od długości). Przyjmując te 23m3/h to mam:
Wywiew
1. Kuchnia: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
2. Łazienka dół: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
3. Łazienka góra: 3x75, 3*23 = 69 m3/h
4. Pralnia: : 1x75, 1*23 = 23 m3/h
SUMA WYWIEWÓW: 230 m3/h
Nawiew
1. Salon: 2x75 + 2x75, 4*23 =92 m3/h
2. Gabinet: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
3. Sypialnia 1: 2x75, 2*23 = 46 m3/h
4. Sypialnia 2: 2x75, 2*23 = 46 m3/h
5. Sypialnia 3: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
6. Garderoba: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
7. Kotłownia: 1x75, 1*23 = 23 m3/h
SUMA NAWIEWÓW: 276 m3/h
Czyli musiał bym gdzieś dodać dwie rury wywiewu 2x75: 2*23 m3/h żeby było idealnie, po równo wywiewu i nawiewu
Może dać na dole i górze w korytarzu ?