  1. Dzięki wielkie za pomoc, strzałka faktycznie wskazuje do pieca. Ogarnę jakiś klucz i to spróbuję rozkręcić w poniedziałek.
  2. Przeprowadziłem się niedawno do nowego mieszkania ogrzewanego za pomocą centralnego ogrzewania z pieca węglowego. Mam problem, a właściwie pytanie związane z poprawnością instalacji ogrzewania. Pompa znajduje się na rurze wychodzącej z góry pieca, tak jak i czujnik temperatury załączający pompę. Problemem jest to, że rura ta jest znacznie chłodniejsza niż ta znajdująca się u podstawy pieca (na logikę powrót chyba) co oznaczałoby to, ze pompa pompuje wodę do pieca, a nie z niego. Objawia się to tym, że dolna rura w kaloryferach (odpływ) jest zacznie cieplejsza niż górna z zaworem termostatycznym. Kaloryfery ciepłe są tylko na 20% swojej powierzchni. Układ odpowietrzony. Samo mieszkanie nagrzewa się bardzo długo, gdy w takiej samej instalacji u znajomego (nie ocieplona kamienica, podobna powierzchnia) bez problemu uzyskuje 25 stopni, gdy u mnie problemem jest 20. Wydaje mi się, że powinno być odwrotnie, czy instalacja jest prawidłowa, a jeżeli nie jak można to naprawić i wymusić prawidłowy kierunek przepływu wody i czy ma on jakieś znaczenie? -- Z jakiegoś powodu nie mogę załączyć zdjęcia pompy więc daję link https://imgur.com/2BOTf2V . Strzałki na zaworze zwrotnym wskazują w górę.
×
×