  1. Dokładnie nie pamietam, albo 115 miedzy N a PE albo 0V, wiem ze ta N byla inna jak N która jest w zwyklej sieci 3x400V+N Z tego co zauważyłem, to w chwili przerabiania sieci z 3x230V na 3x400V+N, korzystają chyba właśnie z tej sieci L1/L2 /N zanim skoncza przerabiac grzebienie w tablicach we wszystkich domach na danym osiedlu, jesli zostaje ten sam wlz A takze spotkalem budynki zasilone na stale taka siecią.
  2. Tu było L1, L2, N i PE, więc 3 napiecia 230V, tak jak juz pisałem L1-L2 to 230, L1-N 230V i L2-N to tez 230, z tym ze na tym N to miernik tez pokazywal fazę, ale to chyba dlatego że sprawdzalem za licznikiem
  3. Czyli wnioskuję, że to TT, bez L3, bo były tylko 3 żyły zasilające w tablicy,
  4. Ten uklad najbardziej przypomina mi IT ale tez nie do końca, tak jakby trafo w gwiazdę z wykorzystaniem L1, L2 i punktu zerowego jako L3
  5. PE ma potencjal ziemi 0V, A pomiar miedzy L3 a PE to 0V
  6. A co powiecie na temat trzeciego rodzaju sieci które spotkalem w Belgii, L1-L2 =230V, L2-L3 =230V, L1-L3 =230V, L1-PE = 115V, L2-PE=115V, L3-PE=0V
  7. Te moje 115 to te same co twoje 127, pisze tak około, Napiecie miedzy L1 i L2 ja nazywam jako fazowe, Napiecie fazowe w układzie trojkata równa sie napieciu miedzyfazowemu. W oprawce między stopka a gwintem jest 230V, inaczej żarówki by nie zaswiecily
  8. Napiecie jednofazowe w belgi masz z L1 i L2 lub z L2 i L3 lub L1 i L3 stąd 3x230V, napiecie miedzy ziemia a L1 to 115V, taki układ z trafo jak to opisal stermaj Urządzeń na 127V tu nie widzialem, są m.in. w USA, tam masz sieć L1/L2 + N, miedzyfazowe = 230V a miedzy L1 lub L2 a N masz na te urządzenia 127V Napiecie 230V stosuja do urządzeń wiekszych mocy np: klima, kuchenki itp We Francji masz sieci identyczne jak w pl, 3x400V +N i tez bezpieczniki w obwodach jednofazowych sa dwubiegunowe, W sieci 3x230V, fazę ktorą rozłącza włącznik podłączam do gwintu oprawki, wtedy kowalski który będzie zmienial żarówkę po wyłączeniu włącznika, może spokojnie dotykać gwintu żarówki, w czym tu widzisz głupotę?
  9. Zabezpieczenia dla obowodow jednofazowych w tych dwoch sieciach sa dwubiegunowe
  10. Wyłączniki samoczynne, czy to 3x230V czy 3x400V + N to zawsze dwubiegunowe
  11. Faza z lewej mimo wszystko, bo powoli przerabiają sieć 3x230V na 3x400V+N, więc gniazdeczka będą już gotowe pod nowy system, Odkopalem temat, bo konczylem po elektryku robotę i patrzę że fazy z prawej strony w kazdym gniazdku
  12. ... Belgia, L1/L2/L3 to 3x230V bez N, lub L1/L2/L3 + N to 3x400V + N
  13. Ja podłączam w gniazdku fazę z lewej strony, gdyż z tego co zauważyłem to w urządzeniach które mają włącznik jednostykowy, to styk włącznika odłącza żyłę lewego bolca wtyczki. W sieci 230V L1/N fazę w oprawkach żarówek podłączam pod styk kontaktowy oprawki a N do gwintu, z kolei w sieci 2x115V L1/L2 fazę odłączaną wyłącznikiem podłączam do gwintu a drugą fazę do styku kontaktowego.
×
×