  1. Na fotce widać, że podłączył prawidłowo. Miejsce gdzie woda doprowadzana jest do domku znajduje się z prawej strony...wychodzi z ziemi mija zawór główny, potem licznik wody a potem reduktor., czyli zgodnie zgodnie z kierunkiem ... Niestety nie mogłem zrobić zdjęcia z większej odległości, bo u mnie wszystko jest zainstalowanie w kupie... https://www.fotosik.pl/zdjecie/d278213009262c75
  2. https://www.fotosik.pl/zdjecie/8bd115a989bdec45 Woda do domku "wlatuje" tym kolankiem po lewej stronie zdjęcia... ... ...czyli tą śrubką po prawej stronie manometru...tak..?? Resztę Twojego tekstu, muszę "przetrawić".....
  3. ...o tym, właśnie myślałem, żeby tak ustawić reduktor aby przy wygrzewaniu był nieznacznie niższy niż wytrzymałość zaworu bezpieczeństwa.... PS. Zapytam jeszcze raz aby być pewnym na 100%...zasobnik - to ten zbiornik, który stoi obok pompy a nie jakiś inny (ukryty w pompie czy jeszcze gdzieś indziej)...tak..?? Jeśli tak, to zrobiłem fotkę i okazało się, że jego pojemność to 101 L.... Zasobnik wody: https://www.fotosik.pl/zdjecie/395f912b3ed46ed6 ...................... Aktualne ustawienia: https://www.fotosik.pl/zdjecie/cec00a6d24fa70d6 ......................... Czym ustawiać ciśnienie..czerwoną strzałką czy tą śrubką po lewej stronie..?? https://www.fotosik.pl/zdjecie/552661d68584245a
  4. ..a już wiem gdzie popełniłem błąd...pomyliłem Hamleta z omletem... Pytanie było o zasobnik a ja zrobiłem fotkę tabliczki znamionowej zbiornika przeponowego...SORRY.... Zasobnik wody jest Około 150 litrowy....(piszę około, bo nawet ten pracownik który montował reduktor ciśnienia nie mógł mi powiedzieć ile on dokładnie ma pojemności..)
  5. Dzień dobry... ...a to mój zbiornik .... PS. Sorry za niewyraźne zdjęcie. Musiałem umieścić go w sieci, bo coś dodawanie obrazków na tym forum nie działa...(a może znów czegoś nie rozumiem..? ) Pozdrawiam https://www.fotosik.pl/zdjecie/78e7db65c80e6c63
  6. Przy mnie nikt nic nie sprawdzał....a w ogóle to on tej instalacji nie robił..ze mną kontaktował się przez telefon, umawialiśmy sie na termin na który przysłał swojego pracownika z gotowym sprzętem do zamontowania... Ja nie wiem jakie wartości wpisać... - "Moc"...??? jaką moc...??? - "Pojemność"....zbiornika przeponowego...?? u mnie 12 litrów - "Największy strumień przepływu.....??? A skąd ja mam to wiedzieć...?? - Max temp w podgrzewaczu".....w apce stoi 60st, a skąd ja wiem ile jest u mnie...?? -Min. temp w podgrzewaczu.. 10st.. a nie wiem ile u mnie... - "Rozszerzanie".....skąd to mam niby wiedzieć..?? itd....itd....itd.. Skąd mam brać te dane...?? Łatwo Ci pisać i pytać, bo siedzisz w tym...a ja nie wiem nic na ten temat..nawet jak czytam to nie wiem o czym...trudno taki już jestem...widać za tępy aby to ogarnąć, więc prostym językiem pytam co zrobić aby było dobrze..., jeśli chcesz mi pomóc (podpowiedzieć) , to równie prostym językiem postaraj się mi to wytłumaczyć...... Nie odpowiedziałeś jaki zawór główny....
  7. 12 litrów...
  8. ....bo wątek o którym wspominasz spadł już dość daleko i nikt się nim nie interesował.... Może Wam fachowcom i znawcom tematu wydaje się, że ten temat jest błahy i nie warto się odzywać...a ja nie znam się na tym i chciałbym poznać opinie i rady mądrzejszych ode mnie ....ale skoro to przeszkadza, to proszę Admina o jego usunięcie... Pozdrawiam
  9. Dzień dobry... Mam problemy z przeciekającym zaworem bezpieczeństwa przy bańce przeponowej... Mój instalator pompy, doinstalował mi reduktor ciśnienia, jako, że orzekł, że ciśnienie z sieci jakie panuje u mnie w segmencie domku szerogowego (4 bary) jest za wysokie i ustawił na 3 bary... Okazuje się, że, zawór bezpieczeństwa wytrzyma to niższe ciśnienie i nie kapie, ale powstał inny problem...słabe ciśnienie w domu.. Teraz, gdy kąpię się na górze a żona odkręci kran na dole w kuchni, to woda przestaje lecieć z deszczownicy i przełącza się samoistnie na kran... Dzieje się tak zawsze gdy odkręcone są dwa lub więcej kranów w tym samym czasie.. ciśnienie spada poniżej 2 barów ...! Czy poza instalacją reduktora nie ma innego sposobu na to abym miał nadal te 4 bary(tak jak poprzednio) i zawór nie przeciekał w czasie wygrzewania Legionelli..? Naczynie przeponowe, które mi zainstalowano ma pojemność 12 L i wytrzymałość do 10 barów ale zawór przepuszcza przy 6 barach... Rozmawiałem z konserwatorem(serwisantem) firmy Vaillant i ten powiedział mi, że bańka powinna mieć minimum 18 L pojemności...czy mam naciskać na swojego hydraulika aby wymienił mi tą bańkę właśnie na tą 18to litrową..?? Czy to ostatecznie może pomóc, zakładając że wróci się do początkowego ciśnienia z sieci 4 bary...?? Pozdrawiam
  10. ...chodzi o zawór główny wody w całym domu...?? czy jakiś inny "główny"...?? ...................... Dopisuję dzień później... Nie zdążyłem spuścić tej wody, bo tak dokładnie nie wiedziałem który zawór zamknąć.... Wczoraj instalator zamontował mi reduktor ciśnienia z manometrem...Ustawił ciśnienie na 3 bary(wcześniej z sieci miałem 4 bary). Dziś rano było wygrzewanie Legionelli i nic nie przeciekało...będę to jeszcze obserwował, zobaczę co będzie za tydzień (ponowne, cykliczne, wygrzewanie)... Pozdrawiam
  11. . Nie wiem dokładnie co to jest ciśnienie wstępne....czy jest to ciśnienie, które cały czas pokazuje manometr..?? Jeśłi tak to ja mam cały czas 4 bary.. znaczy się instalacja reduktora nie pomoże.. 5 barów było w czasie wygrzewania Legionelli, wtedy zawór popuszczał.... Kiedy najlepiej jest dogrzewać wodę na Legionellę..?? U mnie pompa Vaillant ustawiona jest na 4.00 rano a grzanie wody kończę o 23.00..Wtedy przez pięć godzin woda wystygnie a o 4tej rano zaczyna się mocne grzanie. Może dlatego zawór popuszcza..?? Czy nie lepiej by było gdyby przesunąć koniec grzania na północ i zaraz potem, kiedy woda jest jeszcze gorąca (45st) zacząć dogrzewanie ...?? Nie wiem czy dobrze rozumiem zjawisko kompensacji ale skoro woda jest już dość ciepła to dogrzanie jej z 45 do ~ 70 nastąpiło by szybciej i może wtedy kompensacja była by mniejsza..??
  12. ...a naczynie i zawór bezpieczeństwa zmieniać..??? a jak tak to o jakich parametrach..??
  13. Munder

    Temperatura pokojowa.....

    Na ekranie pompy... Tu dzisiejsze temperatury poranne.. https://iv.pl/image/GIRKrC1 Jest tak jak piszesz, bo zaraz po wygrzaniu wody na likwidację Legionelli, temp.pokojowa była ponad 30*C, więc to ciepło musiało zadziałać na czujnik wewnętrzny pompy.. trochę chłodniej bo mieści się w pomieszczeniu gdzie jest również garaż a drzwi do garażu jeszcze nie do końca uszczelnione..
  14. ...mój błąd ...rano źle odczytałem z nalepki, dopiero wieczorem doczytałem symbol i nazwę tego naczynia... Ale czy ten mój błąd przekreśla to co napisałeś na początku postu (aby zmienić naczynie i zawór)..?? A co z reduktorem ciśnienia...czy to też zainstalować..???
  15. Munder

    Temperatura pokojowa.....

    Nie wiem o co chodzi Ci z tą klimą w samochodzie... Pompa obiegowa..?? Nie wiem, nie znam się na tym wszystkim...Mam ogólny mętlik w głowie... Nie wiem czy grzała czy nie grzała. Dziś na zewnątrz 14*C, na sterownikach w pokoju mam 22, i 23 st*C a na pompie 27,5*C temp..pokojowej przy ustawieniach temperatury zadanej 18*C Gdzie więc grzanie..??
  16. Witam ! Reduktora niemam (jeszcze, bo instalator mówił coś o nim) a co do zbiornika to wygląda na to, że mam ten: https://iv.pl/image/GIRK21e https://iv.pl/image/GIRK0jD Pozdrawiam
  17. Witam.. Na ekranie w pompie ciepła pokazane są trzy temperatury... 1. temperatura zewnętrzna 2.Temperatura pokojowa 3.Temperatura zadana Moje pytanie - jeśli , w lecie, ustawiłem temperaturę zadaną na 18*C (tak aby pompa nie pracowała) a temperatura pokojowa wskazywała 24, 25*C to co ogrzewało wodę w rurkach..?? i czy w ogóle coś ją ogrzewało..?? Skąd brała się ta temperatura...?? Czy z otoczenia..?? Kiedy na zewnątrz było 28 *C i czasami ponad, to jeszcze mogę zrozumieć, ale teraz kiedy na zewnątrz jest 14, 15, 16 *C a temperatura pokojowa nadal oscyluje wokół 24, 25*C to tego już nie bardzo mogę zrozumieć... Podrawiam
  18. Witam ! Po ukończeniu remontu domku, który trwał prawie rok, podłączyłem grzanie wody i rozpoczął się problem... co tygodniowe kapanie wody spod pompy... Wraz z panem, który instalował mi pompę ciepła doszliśmy do tego, że jest to wygrzewanie bakterii legionelli, ustawione, domyślnie przez firmę Vaillant, na raz w tygodniu i kapie z zaworu bezpieczeństwa....wyłączył (! ! !) więc opcję wygrzewania, mówiąc, że to nie jest potrzebne (! ! !)..... Po tym "zabiegu" rzeczywiście przestało kapać, ale nie było to zlikwidowanie problemu..... ! Zadzwoniłem, więc do serwisanta i on to potwierdził, że co tygodniowe wygrzewanie Legionelli, powinno odbywać się zgodnie z tymi ustawieniami... Poza tym w rozmowie z nim, dowiedziałem się, że jednym z powodów przecieku może być źle dobrana bańka, która powinna mieć pojemność nie mniej niż 18 L (moja ma 12 L i wytrzymałość max do 4 barów) Normalnie , w każdy powszedni dzień, mam ciśnienie wody (z sieci) 4 bary, a w dniu wygrzewania tej bakterii, co przez przypadek udało mi się uchwycić i uwiecznić na filmie, zwiększa się do 5 barów... ! i jak widać na filmie, właśnie stamtąd jest wyciek wody... Prosił mnie o ponowne skontaktowanie się z instalatorem i przedstawienie mu tego stanowiska... Problem w tym, że on prawie w ogóle nie odbiera telefonów i mam wielkie trudności kontaktu z nim...ale nie poddaję się...nadal próbuję.....w końcu się uda....(nie minął jeszcze rok od instalacji, więc mam nadzieję, że każda poprawka będzie darmowa...) A co Wy o tym myślicie..?? Czy ktoś z Was miał podobny problem a jeśli tak to jak to "załatwił"..?? Ps. w linku film, na , którym uwieczniłem przeciek .... Pozdrawiam
  19. Jakie masz ustawienia... Auto..??, Znamionowa..?, Ograniczona..??, Zwiększona..?? , czy może regulujesz manualnie..??
  20. Witam... Podpowiedz mi proszę jak rozpoznajesz, kolejne biegi rekuperatora (1, 2, 3, 4...6)..?? U siebie na tym samym rekuperatorze, mam w ustawieniach jedynie nazwę siły wiania....czyli "znamionowa". "ograniczona", "zwiększona", "automatyczna"... Czy to są właśnie te biegi...??? I tak... Bieg pierwszy(ograniczona), używamy w zimie i przy nieobecności w domu... Bieg 2 i 3 (znamionowa i automatyczna) w czasie normalnej bytności w domu (pranie, gotowanie, praca w domu) Bieg 4 (zwiększona) przy jakiś większych smrodach w domu... Czy się mylę...?? Jak ustawić optymalną prędkość wiania w domu o powierzchni 120 m2...?? (zapewne bieg 2 lub 3)....tak..?? PS. Ze wszystkich czterech anemostatów na piętrze, huczy tylko jeden.... Czy można to jakoś wyregulować aby pozbyć się tego huku..?? A może tylko on pracuje a inne nie..?? (jak to sprawdzić..??) Pozdrawiam
  21. Niestety nie mam sterownika, Jedynie sam rekuperator...ale dziś rano wyciągnąłem na chwilę wtyczkę a po powtórnym jej włączeniu tryb "Odzysk ciepła" włączył się sam... Pozdrawiam
  22. Witam.. Mam ten sam rekuperator. Sorry za podłączenie się do tematu.... W opcjach zauważyłem, że "Odzysk ciepła" mam wyłączony, ale za nic nie mogę zmienić tej pozycji.Chciałbym włączyć. jak polecają na AUTO ale nie mam takiej możliwości.. Jakieś rady..?? Proszę... Pozdrawiam
  23. Witam.. ..a jak oceniacie pracę mojej instalacji FV..?? Czy jest porównywalna a z Waszymi instalacjami..?
  24. Witam @ksysju... Chciałem zapytać co miałeś na myśli, że w..."budowanym domu i jeszcze ro po, zużycie energii jest większe.." Czy chcesz powiedzieć, że potrzeba jej więcej na ogrzanie murów..?? @miecio 301... W załączniku, fotki jak przedstawia się moja produkcja od końca września 2020 do dnia 1go sierpnia 2021 https://www.fotosik.pl/zdjecie/9efcd8b048404e8f https://www.fotosik.pl/zdjecie/d47013d5e1c43603 https://www.fotosik.pl/zdjecie/14a0f05bc3b6d2fd https://www.fotosik.pl/zdjecie/f5b580a49d2b9b00 https://www.fotosik.pl/zdjecie/38e819320342b785
  25. Witam ! ...jak w temacie. Prawie rok temu(wrzesień 2020) stałem się posiadaczem instalacji fotowoltaicznej na swoim dachu.. Jako, że dach mam nie za wielki, to założono mi tylko 20 paneli. W/g mnie było jeszcze miejsce na dodatkowe dwa panele więcej, ale wykonawca powiedział mi, że cień padający z (niskiego) komina, który przez kilka godzin zakrywa 1/3 część panela, zrobi więcej złego niż dobrego i finalnie nie jest to opłacalne... Jako, że rachunki za prąd (w niezamieszkałym domku, przy pracującej TYLKO pompie ciepła, ustawionej na 21 st C) w okresie październik - luty wyniosły w sumie 1970 PLN, zdecydowaliśmy się jednak na doinstalowanie tych dwóch paneli więcej... Miało to mi zwiększyć moc z 6,6 na 7,2 kWh i (całość) miała kosztować 2700 PLN.... Instalator, niechętnie ale się zgodził, ale już na drugi dzień zadzwonił, że nie można doinstalować dwóch paneli, bo mam już 20 a w jednym połączeniu może być TYLKO 21, więc aby uniknąć nieopłacalnych kosztów, rozbierając połowie dachu i kombinować jak połączyć te dwa panele więcej...więc za połowę tej ceny czyli za 1350 PLN, dołączy mi tylko jeden panel.... Moje pytanie, po tym dość przydługim wstępie jest: - Czy w ogóle opłaca się wchodzić w ten jeden panel i na ile może on zwiększyć produkcje prądu... Pozdrawiam
×
×