Witam posiadam piec na pellet temperatura c.o /wody rosnie tylko o 1-2 stopnie dochodzi do 32 stopni celsjusza . podam parametry sterownika proszę o odpowiedz co jest zle ustawione. Piec jest ustawiony na lato. sterownik rk-2006spgm w domu jest programator w nocy temp jest na 21 stopni a w ciągu dnia na 20 ale latem i tak przebija wartosci Typ paliwa pellet 1 Temp zadana kotła 60 stopni maksymalna moc pracy kotła 100 procent temperatura zadana cwu 55 priorytet grzania cwu Tak likwidacja baterii nie Temperatura zmierzona cwu 31stopni dochodzi max 32 bierząca jasnosc paleniska 0 wyłączenie zapalarki przy jasnosci 6 czas pracy palnika 1435 h liczba rozpalen palnika 3012 kocioł włączony tak grzanie cwu tak tryb palnika przerywany Histeraza grzania cwu 10 podwyzszenie temp przy grzaniu cwu 5 stopni wybieg pompy cwu tak czas wybiegu pompy cwu 2 minuty czas stabilizacji po dogrzaniu cwu 5 min rozpalanie kotla przez cwu tak tamp minimalna kotł 40 stopni temperatura maksymalna kotła 90 histeraza górna kotła 5 stopni celsjusza histeraza przełączania mocy 1 stopien histereza rozpalania 1 stopien