Nie ma za co Co żeście się tak uparli na te sterowniki ,wygodna rzecz ,nie rozumiem jak miały by się kłócić z pc . A odnośnie anhydrytu buforu i samej pc to starannie to przemyślałem . Tak jak napisał kolega wcześniej ,najwięcej do powiedzenia mają ci co nie mają anhydrytu ,nie mają buforu ,nie mają sterowania ,nie mają pc , ewentualnie jakieś powietrzne .Dla was dobrze znaczy tanio ,nic poza tym .Zdaję się że Adam już ci wyjaśniał kwestię współpracy Pc gruntowej z dużym buforem ,nie zamierzam powielać . Nie będę się z wami wykłócał , i tak wiecie wszystko najlepiej .
-
Tak jak pisałem ,po kilkunastu minutach podłoga zaczyna znowu grzać ,histerezę mogę ustawić od 02 stc i dalej co 01 aż do 8 .Pełne otwarcie siłowników trwa 3 minuty.
-
Nie, nie grzeję .Włączę pompy obiegowe do co i pomierzę wzrost temp w jednostce czasu o który się pytałeś . Dom mam współczesny.,Podłoga 20cm keramzyt jako chudziak +20cm styro ,ściany 20cm grafit ,dach 25 cm piana +10cm wełna jako wygłuszenie. Izolacja od fundamentu warstwa porotherm zasypany perlitem. https://cieplo.app/wynik/i5zh
-
Nie wiem dokładnie ,jutro wieczorem ci sprawdzę .
-
Przedstawiłem jak to wygląda u mnie ,mam porównanie w stosunku do domu brata który mieszka po sąsiedzku. Wylewkę mam 8-10 cm ze względu na to że rurki ogrzewania są w połowie grubości wylewki .W każdym razie działa to świetnie . Nie ma praktycznie bezwładności.
-
Absolutnie tak , przede wszystkim ze względu na to że zadowala się niższą temp zasilania co przy pc jest nie bez znaczenie i łatwością sterowania .Mam termostaty w każdym pomieszczeniu .Przy minusowych temp na zewnątrz na podłogówkę dawałem 28stc .Gdy bym nie miał buforu to pewnie zdecydował bym się jednak na cementowe.Wszystko kwestia technologi budynku i instalacji .Plus dodatni to brak potrzeby robienia dylatacji ,wszędzie prócz łazienek kuchni i holl mam dechę .
-
Anhydryt ma przede wszystkim mniejszy opór cieplny ,jak włączę ogrzewanie po 15 minutach na kamerze widać którędy idą pętle podłogówki .
-
Posadzka na gruncie - Wilgoć w pomieszczeniu
LukaszP66 odpowiedział Neodo → na topic → Fundamenty i piwnice
-
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
LukaszP66 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
"Szczęść boże" ,,Bóg zapłać'' Arturo -
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
LukaszP66 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
Błąd logiczny ! Przecież zaszczepieni pomazańcy są chronieni przez Boga !!! Ci co w niełaskę jego popadli ,i nie chcieli stać się pomazańcami krzywdy im nie zrobią . -
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
LukaszP66 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
Mój brat ,łazi pokracznie ze względu na brak ruchu ,bo albo śpi, albo siedzi wpatrzony w telewizor. Z tego względu ma niedowład mięśni dolnej partii ciała i trzeba go rehabilitować . -
Był dzisiaj kolega ,hydraulik który spina mi instalacje ,jest pod wrażeniem działania całości .A miał spore obawy co do wężownicy w baniaku,twierdził że nie da rady .Będzie plagiatował układ u siebie .Wziął namiary na was.
-
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
LukaszP66 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
Tak ja pisałem ,znam osobiście 3 przypadki ,brat, syn kumpla i dziewczynka co straciła wzrok . Potwierdzony nop przez lekarzy ma syn kolegi, po dawce DTP. -
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
LukaszP66 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
Kaizen, ale mały kumpla ma nop stwierdzony przez lekarzy ,ganiają z nim na odtruwania ,dużo pieniędzy na to poświęcili a efekty mizerne . Najlepsze jest to że pomimo potwierdzonych szkód jakie wywołało szczepienie na układ nerwowy ,sanepid ich ściga . -
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
LukaszP66 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
Chodzi ,ale pokracznie ,nie mówi ,żyje w swoim świecie ,ma 21 lat .Kolegi syna rąbnęło po skojarzonej 3 w1 i to było z 5 lat temu . -
Ale ja to zrobiłem w formie testu ,na zużycie cwu ,od czasu założenia pompy idzie mi dziennie 1 kwh , czasami 1,5 .Fakt że tylko 2 osoby ale tylko wanna bo nie mamy jeszcze prysznicu założonego.
-
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
LukaszP66 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
A ja mam brata Arka z autyzmem ,urodził się zdrowy , zaczął chodzić i mówić ,po szczepionce z tiomersalem szlag go trafił ,żyje w swoim świecie i nie mówi .Kolegi syna też szlag trafił ,jeżdżą na odtruwanie ,kasę ładują ,żadnych efektów .W Miejscowości obok mnie dziewczynka po szczepieniu straciła wzrok .Trzy przypadki ciężkiego nop które znam osobiście .Spytaj się którego lekarza czy szczepi dzieci ? U mnie w rodzinie od czasu autyzmu brata nikt dzieci nie szczepi ,wszystkie są zdrowe ,chorują w wieku przedszkolnym i się uodparniają. -
No to jeszcze raz !!! Kumaty jednak zbytnio nie jesteś ,to postaram ci wyłożyć to tak abyś zrozumiał. Pompa ma 3 wyjścia ,obok stoi sobie bufor, ma 3 wejścia ,góra, 1/3 od góry i na dole ,ma w środku wbudowaną wężownice cwu która im wyżej, tym bardziej się zagęszcza.W trybie grzania cwu gdzie ma priorytet nad co, zasila bufor od samej góry na wysokim parametrze (około ,65 stc ,mam kamerę termowizyjną ) W tym trybie zjada mi 4kwh na godzinę ,produkuję 12 .W trybie grzania co, zawór przełączający w pompie ,kieruję strugę w wejście poniżej zładu cvu tu parametr jest niższy .Zadajesz temperaturę na sterowniku który jej pilnuje ,tu cop jest lepszy ,bo i parametr o wiele niższy .Zarzuciłeś mi że wspominam latem o grzaniu co ,zrobiłem to dla testu ,mogłem ponieważ mam bufor 1000l ,nie musiałem grzać domu .Bufor zmagazynował to energię .Nie mam z konceptusem żadnej umowy ,opisałem tylko moje wstępne spostrzeżenia .Prześledż sobie moje wątki ,opisałem w nich kosę jaką miałem z firmą podczas realizacji (brak terminowości) I proszę nie mierz mnie więcej swoją miarą .
-
Umiesz czytać ze zrozumieniem ? Masz wszystko opisane .
-
Gdyby ktoś był zainteresowany odnośnie pracy pompy od konceptusa ,poborem energii ,temp Dz w sezonie zimowym itp to piszcie na priw ,postaram się na bieżąco odpowiadać .Na forum nie ma sensu pisać. Adam jest zły ,Konceptus jest zły ,gruntowe są złe .Ciągle ta sama narracja tych samych zielonych ludzików . Powietrzne są zajebiste ,na dworze -20 a one za darmo grzeją . Idę kielicha łyknąć
-
Nie kumam dla czego jesteś taki uszczypliwy ? Masz wszystko opisane powyżej .Do tej pory ogrzewałem się grzałką w buforze 12kw ,czasami kotłem na paliwo stałe . Pompa robi to samo z tym że zamiast 12 kwh pobiera 3 ,widzisz chyba różnicę .
-
Średnie zapotrzebowanie domu w zimie wychodzi 2,4kw ponad 3/4 czasu pompa będzie się nudziła . Przy grzaniu podłogówki do 28 stc bo tyle potrzebowałem średnio tej zimy na zasilaniu ,jej cop powinien wynosić powyżej 4 . Z cwu nie powinna zjeść więcej niż 16-18 kwh na dobę ,zobaczymy co wyjdzie.W planach mam zamontowanie ciepłomierza . Będę zdawał relację na bieżąco odnośnie zużycia prądu i temp DZ. Poniżej link do zapotrzebowania mojego domu. https://cieplo.app/wynik/i5zh
-
Ok, ale moja jednostka ma 12 kw grzałem do 45 stc .
-
Wczoraj kolejny test ,przy grzaniu co pompa w ciągu godziny zjadła 3,1 kwh .Temperatura Dz bez zmian .
-
Dzisiaj zrobiłem kolejną próbę temp dz zbliżone do wczorajszych .Jutro popełnię test jak wygląda zużycie energii na grzanie na co . Mogę jeszcze dodać że jednostka jest naprawdę cicha ,nie spodziewałem się że aż tak ,bardziej słyszalny jest tylko rozruch samej sprężarki ,trwa to około sekundy potem cisza jak w nowej lodówce .Prawdopodobnie będę musiał trochę przerobić bufor ,obniżę zasilanie podłogówki .Teraz jest na równi z wyjściem cvu ,NA szczęście mam wspawaną mufę w odpowiednim miejscu, także modernizacja nie powinna przysporzyć większych problemów . Nie mogę dodać zdjęć.