  1. Rozkręciłem termostat i ciepła zaczęła robić się lewa rurka co by wskazywało że zasilanie jest z lewej (na zewnątrz). https://drive.google.com/file/d/10dRP_hnI9S79or_j1fDv1tcyva4NuGAN/view?usp=drivesdk Ustawiłem termostat tak aby grzejnik zaczął hałasować (akurat uruchomiony był piec) i skręciłem lewy zawór w prawo o 90 stopni - hałas ustał. Gdy kręciłem dalej (o 180 stopni od pozycji początkowej) hałas znów się pojawił. Czy to oznacza że muszę regulować przepływami tak długo aż będzie dobrze? Na ile to może być rozwiązanie tymczasowe (na parę godzin)?
  2. Witam, Od samego początku czyli jakiegoś 1,5 roku w domu mam problem z jednym z grzejników. Znajduje się on w kotłowni zaraz przy piecu gazowym i pompie od ogrzewania podłogowego. Niezależnie od ustawionego poziomu temperatury po kilku godzinach o różnych porach przeważnie nocy wydobywa z siebie przeróżne dźwięki które są nie do zniesienia... Nagrałem krótki film w którym jest przykład takiej sytuacji (akurat między poziomem 2 i 3 ale ostatnio rozkręciłem na 4 i w nocy było to samo). https://drive.google.com/file/d/10Gz54aYTbfsBEml9hv86Uzn-PJ1saQHb/view?usp=drivesdk Sprawdzałem kwestie zapowietrzenia i wadliwego termostatu. Było też 2 serwisantów który nijak potrafili pomóc. Może tutaj ktoś znajdzie odpowiedź na tą zagadkę. Pozdrawiam
×
×