
Nie ma końca
Użytkownicy-
Liczba zawartości
80 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Nie ma końca w dniu 7 Lipca 2024
Użytkownicy przyznają Nie ma końca punkty reputacji!
Informacje osobiste
-
Płeć
Mężczyzna
-
Mój klub zainteresowań
Budowa - wymiana doświadczeń
Dane osobowe
-
Miejscowość
okolice Gorzowa Wlkp.
-
Kod pocztowy
66-400
-
Województwo
lubuskie
Profil płatny
-
Kategoria
usługi
Nie ma końca's Achievements
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Z tego kielicha mam wyprowadzoną rurkę fi22 4mb a na tej rurce otulina piankowa (stanadardowa izolacja do rur co/cwu) i na to dodatkowa otulina z folią i nie zamarza- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
- 6 260 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Jak Toshibę wyłączyłem na ok. m-c by nie brała na standby, to wyzerowały się wskazania pamięci, zegara i ustawiać na nowo trzeba było. Toshiba jak jest na standby, to co jakiś czas włącza się na kilka sekund wentylator zewn. Na miernikach jest czas zimowy- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Jak nie zrobi się pomiarów na pracującej jednostce to wiedza opiera się tylko na tym co poda "google". Na stronie 242 zrobiłem pomiary https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=8184044&viewfull=1#post8184044 I wyszło że COP może być >10. Z chęcią zapoznam się z podobnymi pomiarami innych użytkowników, czy tak wysoko uzyskany COP to jednostkowy niepowtarzalny przypadek, czy może standard w klimach. Edycja: dodam, że ten cytowany pomiar był wykonywany, gdy wentylator jednostki wewnętrznej był słyszalny i nie był to poziom Quiet- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Jeśli masz tak cudowną izolację ścian, że przy -15C na zewn i temp wewn +16C zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia w tych warunkach wynosi 900W, klima dostarczy 900W to jaką moc będzie pobierać sprężarka?- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Wg danych producenta minimalna moc grzewcza to 900W, czyli COP=10 przy poborze 90W. Jak to wcześniej było zauważone na przykładzie Toshiby, że im moc pobierana przez sprężarkę spada, to COP rośnie. Czyli w realu rozumiem to tak, jeśli klima ma zadaną temperaturę grzania pomieszczenia np 20*C i zapotrzebowanie na moc cieplną jest np 3kW, to klima te 3kW dostarczy i pobierać będzie np 1kW z sieci, ale jak w tym pomieszczeniu odpalisz kominek lub inne źródło ciepła, to dla utrzymania +20*C klima będzie schodzić z mocą grzewczą, bo dla niej wyznacznikiem jest utrzymanie nastawy +20*C. Jak schodzić będzie z mocą grzewczą to i moc pobiera z sieci będzie spadać, aż dojdzie do dostarczania 900W ciepła i pobieranej mocy z sieci 90W, a jak i ta moc cieplna będzie za duża, bo temperatura w pomieszczeniu przekroczy +20C to klima stanie bo już niżej z mocą grzewczą technicznie zejść nie mogła. Tak to w uproszczeniu.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
To co cytowałeś to tabele maksymalnych osiągów, czyli dla -15*C na zewn, przy temp. wewn +16*C, klima potrafi dać 4,70kW ciepła przy poborze mocy 1,87kW, czyli pracowałaby z COP=2,51. Ją zacytowałem, bo klima jest w firmie z 15lat i była kupiona wyłącznie do chłodzenia latem, kupowana bez znajomości tematu, zlecono firmie, sami dobrali i założyli. Teraz z ciekawości chciałem sprawdzić jej parametry, a tu taka niespodzianka. Minęło tyle lat a jakoś znaczącego postępu w rozwoju na rynku nie widać.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
tak, podłoga ma większą bezwładność. a odnośnie postawionego pytania: to archiwalny Fujitsu 5kW model ASHA14LCC na podstawie publikacji z 28.02.2006r czyli 17lat temu: https://manualmachine.com/general/asha14lcc/9160270-technical-manual/ na 6 stronie podane jest, że grzeje w zakresie 0,9-8,4kW i pobiera 0,09-2,48kW edycja: link do pełnej dokumentacji tego archeo: https://planetaklimata.com.ua/instr/Technical-Manual-General-Eco-Plus-7-18-ENG.pdf- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Opiszę historię kolegi, kupił używany dom, który miał ogrzewanie kominkowe, kiedyś modne. Szybko z tego zrezygnował i zamontował przewymiarowane grzejniki wodne i zamontował pompę ciepła dobraną przez fachowców wg panujących zaleceń, była to pompa 6kW z malejąca mocą gdy jest zimniej na zewn. Problem jaki zauważył, że jak PC grzeje cwu to w tym czasie nie grzeje co. Im zimniej na zewn, tym dłuższy czas nagrzewania cwu i odczuwalne było w tym czasie w domu spadek komfortu cieplnego. W końcu znalazł chętnego na tą 6kW PC i sprzedał, kupił 8kW ze stałą mocą. Ma pierwszy sezon za sobą i jest zadowolony. I pojawia się pytanie, czy bać się przewymiarowania, czy może kupić przewymiarowane urządzenie, które ma większą modulację i może okazać się, że jak te przykładowe 6kW już taktuje to te 8kW jeszcze pracuje stabilnie.- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
A jaki dokładnie model. Bo np Eastron 3f smd630 ma wyświetlacz i pokazuje moc na każdej fazie osobno- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
W drugim domu wyłączyłem ASYG09KHCA by się trochę wyziębiło i ponownie włączyłem na podtrzymanie +10*C, wykorzystałem miernik temperatury dwupolowy, jedna sonda z boku klimy (T2), a druga przyklejona plastrem do odchylanej klapy wylotu nadmuchu (T1). Robiłem fotki z miernika pobieranej energii i miernika temperatury. Jak widać na fotkach przy pobieranych mocach 68,8W – 55,9W cały czas dmucha ciepłym powietrzem. Przy poborze mocy 55,9W temp. doszła do 9,4*C, a doświadczenie pokazuje, że przy 9,5*C klima się wyłączy. To mnie przekonało że sprężarka chodziła, nie wiem czy Kajzena. Krok dalej to chciałem się dowiedzieć jaka moc była na wyjściu splita i na stronie: https://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/urzadzenia-grzewcze/nagrzewnice/moc-nagrzewnicy-obliczenie jest podany wzór jak to zrobić. Obliczenia zrobiłem dla dT 15,2*C-9,4*C= 5,8* (moc pobierana 55,9W). Wg danych producenta klima ma wydatek powietrza na ustawieniach: MED = 680m3/h = 0,188m3/s LOW = 580m3/h = 0,161m3/s QUIET = 380m3/h = 0,105m3/s Wzór do wyliczenia ze strony www jest taki: Q = V•ρ•cp•ΔT [kW] V – strumień objętości powietrza [m³/s]; ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³]; cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg•K); ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C] I podstawiając dane do wzoru otrzymuje moc cieplną dla dT=5,8*C odpowiednio: MED = 1,3kW LOW = 1,13kw QUIET=734W Z uwagi że dokumentacja dla nastawy +10C podaje w dwóch różnym miejscach inną informację, w jednej jest że dla +10*C prędkość wentylatora jest AUTO, a w innym miejscu na grzaniu „Cool air prevention” to poziom QUIET, nie wiem jednoznacznie jaki wydatek powietrza miała jednostka wewnętrzna. Ale biorąc dane techniczne, producent deklaruje, że na grzaniu dostarcza moc w zakresie 900W-7,2kW. Czyli przyjmując że klima dmuchała 900W a moc pobierana 55,9W to COP = 16,1. Toshiba potwierdziła że im mniejsza moc pobierana przez sprężarkę tym COP rośnie. Ten przypadek też nie potwierdza logiki: Sprężarka 09KHCA moduluje od 8Hz-120Hz, źródło: https://se.af.klima-therm.com/umbraco/surface/technicaldocumentationssurface/GetFile?relativePath=C%3A%5CWeb%5CFG-FTP-Files%5CFG%20Nordic%20Technical%20Documentation%5CFujitsu%5CCategories%5CR-32%5CCategories%5CNordic%20Collection%5CCategories%5CNordic%20Premium%20Power%20KHCAN%5CModels%5CASYG09-14KHCA_AOYG09-14KHCAN%5CService%20Manual%20ASYG09-14KHCA_AOYG09-14KHCAN_Eng.pdf- 6 260 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Kwestionujesz wiarygodność danych podawanych przez Toshibę, poszukałem w internecie i znalazłem te tabelki, strona 69 w pliku: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjI5_qjlYP-AhUxlMMKHcemB80QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.klimad.sk%2Fdata%2Fklimad.sk%2Fdocuments%2FEDB_RAV_GP_561_801_1101_1401_AT_ATP_E_EN_1583334543.pdf&usg=AOvVaw3TbJE6LCTsEvxAIl7UaSYt- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Strona 200 #3998 Kaizen podał tabelkę PC Mitsubishi i komentarz „przepis na niski COP* przez chodzenie klimy przez większość czasu na minimum obrotów sprężarki i na niskich obrotów wentylatora w jednostce wewnętrznej w ciągu dnia i często taktowanie” Podjęte wnioski były w oparciu o tą tabelkę osiągów PC Mitsu i teraz każda inna opcja jest negowana. Jednak ta tabelka nie jest wiarygodna dla innych klimatyzatorów, bo nie uwzględnia zmian prędkości obrotowej wentylatora jednostki zewnętrznej. Argumenty: 1. Powierzchnia wymiennika jedn. zewn. jest stała, to taki radiator, czyli im mniej mocy do niego doprowadzamy, tym bardziej jest efektywny w oddawaniu ciepła/zimna, czyli nasuwa się wniosek, że im z mniejszą mocą sprężarka pracuje to COP powinien być większy. I taka logika jest wykazana w materiałach Toshiby. Jeśli zwiększamy moc sprężarki i nasz zewnętrzny radiator staje się nieefektywny to by zwiększyć % oddawania ciepła/zimna, czyli w prosty sposób poprawić COP zwiększa się prędkość wentylatora jedn. zewn., zwiększa się przepływ powietrza przez radiator i COP rośnie. AP50 ma 3 stopnie prędkości wentylatora zewn. 2. Wykazywałem w swoich postach że Fujitsu 09KHCA pracuje z minimalną mocą 82W, 67W, 65,2W, 58W i przy 55W wyłączyła się. Ja obserwowałem liniowy spadek mocy aż do odcięcia. Kaizen na str 240 napisał „Skoro sam wentylator zewnętrzny bierze 49W to gdy pracuje jeszcze wewnętrzny - to sprężarce zostaje całe nic, więc nie może się kręcić.” I zamieścił screena, że klima ta ma wentylator o mocy 49W. Nie chciało mi się wierzyć że wentylator jedn. zewn. nie ma modulacji. Informację znalazłem w modelu KMCDN, gdzie dla wersji 12KMCDN jest też wykazany wentylator 49W: w innych materiałach wykazane, że ten wentylator 49W, że na grzaniu ma 8 prędkości: Rozumiem, że ten sam wentylator z tą elektroniką jest w modelu 09KHCA, czyli jak wentylator kręcił się prawie 3x wolniej niż z mocą max 49W, to znaczy się, coś tych watów jeszcze dla sprężarki było. 3. Post wyżej ”Kolejna niespójność - COP@10% przy +2* to 4,05 a przy 0* znacznie wyższy, bo 4,58?” a czy wiesz jaka była prędkość wentylatora jedn. zewn? A może to ta prędkość dodała COP? 4. Wniosek z danych Toshiby nasuwa się taki, że im z mniejszą mocą pracuje sprężarka tym ma większy COP, czyli najlepiej włączyć i zapomnieć, żadnej pracy przerywanej ze strony użytkownika. Czy będzie taktować? U mnie AP50 jak zaczyna na zewn. robić się ciepło i czas wyłączyć ogrzewanie, to wtedy zaczyna taktować. A odnośnie danych Toshiby co to jest „Load(%) = obciążenie sprężarki” nie pamiętam, bo były maile i rozmowy z działem technicznym, w innych materiałach jest wykazane, że sprężarka ma modulacje od 10Hz-105Hz, może te obciążenie sprężarki traktują jako % zakresu modulacji? https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvn8_tvoD-AhXns4sKHXDOCe0QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fgtphelan.ie%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FRAV-GP561ATP-E-Service-Manaul-R32_RAV-GP561ATP-E_EN.pdf&usg=AOvVaw24uW4iqbWEZIjW4FWBCDAF- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-
Tanie ogrzewanie domu klimatyzatorem od splita po kanałówkę
Nie ma końca odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
to screen z tabelki wklejonej do maila jak kiedyś z działem technicznym korespondowałem. Q = Capacity [W] W = Power consumption [W] Load(%) = obciążenie sprężarki edycja: pobór minimalny: - w katalogu jest 160W, - w tej tabelce dla +15*C i 10% obciążenia wykazane jest 150W - w stopce podałem 120W, bo to info od sąsiada, bo też ma taką kanałówkę i tyle zarejestrował, nie pytałem się w jakich warunkach, możliwe że w temp otoczenia pow. +15*C, gdzie tabelka nie podaje danych- 6 260 odpowiedzi
-
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)