Witajcie,
chciałbym poprosić fachowców o drobną poradę. Mam zrobioną samodzielnie instalację rekuperacji - jednostka centralna Brink Renovent HR 300, rury spiro. Była ona do tej pory ustawiona na nieocieplanym poddaszu i generalnie zimą nie dało się opanować sytuacji z wodą Przeniosłem więc ją do ciepłego pomieszczenia, a rury dodatkowo ociepliłem.
Wszystko niby działa, nie mierzone jeszcze.
Niemniej, przez przypadek, wszedłem w ustawienia rekuperatora z informacjami o parametrach jego pracy. Zaniepokoiły mnie dwie pozycje, mianowicie odczytywane ciśnienia w części nawiewnej i wywiewnej. Przy ustawieniu prędkości wentylatorów na 150 m3/godz. w rurach wywiewnych ciśnienie oscylowało w granicach 440 Pa, podczas gdy w nawiewnych tylko 40 Pa.
Czy mam rozumieć, że jest jakiś problem? A jeśli tak, to o jakim charakterze i gdzie zacząć szukać przyczyny?
Będę serdecznie wdzięczny za wskazówki.
pozdrawiam,
Marek