  1. Witam proszę o pomoc w wykryciu problemu kotła Sas solid. Problem jest z szybką rosnąca temp podajnika. Zawór 4d z silownikiem. Pompa na powrocie Ekogroszek karlik Temp zadania kotła 58. Temp na kaloryfery 34. Temp powrotu 54-57. Min czas podawania 2s Max czas podawania 8s Min przerwa 50s Max przerwa 100s Wentylator roboczy min 16% Max roboczy 35% Obroty minimum 700 Max obroty 2100 Współczynnik mocy 85
  2. Witam potrzebna mi jest pomoc w doborze ślimaka do kotła Sas solid 19 KW podajnik firmy pancerpol PPS 17kw. Mam nadpalony koniec zwijki na smimaku i się zacina.
  3. Witam posiadam kocioł Sas Solid 19KW od października tego roku , na chwilę obecną ogrzewa tylko dom około 130m2. Dom nieocieplony z lat 50. 1. Jeśli na zaworze 4d mam zadaną temp 44 stopnie to czy temp 65 stopni zadana na kotle jest ok. 2. temp spalin waha się pomiędzy 80 a 120 stopni. 3. N chwilę obecną zasobnik 160 kg wystarcz mi na 8 dni przy temp zewnętrznej do -2 do 5 stopni.
×
×