Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

wykidajło

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    8
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez wykidajło

  1. A właściwie dlaczego gruntowa a nie powietrzna, jesteś w ciepłym rejonie a całość i tak pewnie zepniesz fotowoltaiką.
  2. wykidajło

    NIBE Split

    Nibe będzie pewnie najtańsza, szczególnie że na początku roku można załapać się na promocję "szwedzka dotacja", ja jednak już drugi raz nie wybrałbym tej firmy. Poza tym chyba sprężarki typu scroll są bardziej odporne na ilość on/off.
  3. wykidajło

    NIBE Split

    Czyli masz tą lodówkę tylko ze bez zbiornika w środku ale za to wszystkie graty fabryczne. Ja mam AMS 10-6 + HBS 05-6, tam jest tylko wymiennik, pompę, naczynie, oraz resztę pierdół trzeba dołożyć na instalacji. Nie miałem miejsca na lodówkę bo całość jest umieszczona w łazience. Niestety człowiek który to montował założył zwykłą pompę LFP i to jest pewnie przyczyna długiego czasu pracy zestawu, pompka leci sobie na najniższym biegu a pompa ma ciężko nabić temperatury bo jej wszystko ucieka. Dziś zacząłem dławić pompkę zaworem obserwując jednocześnie licznik modulacji aby mniej więcej dopasować przepływ i zauważyłem płynniejsze nabieranie temperatury oraz szybsze zmniejszanie stopniominut. Trzeba będzie znowu szarpać się z instalatorem, ja nie wiem jak oni dostają autoryzację jak takie podstawowe błędy robią.
  4. wykidajło

    NIBE Split

    Czyli masz HBS 05 i reszta "strugana". A pompę obiegową jaką Ci założył, z regulacją PWM? Idą dwa kabel do niej, zasilający i sterowniczy?
  5. wykidajło

    NIBE Split

    Wspominałeś o błędnie zamontowanych czujnikach, co właściwie było źle wykonane?, czujniki bez pasty?, nie zaizolowane?, za daleko od wyjścia? Masz hydrobox ze zbiornikiem cwu i pompą obiegową w środku czy pompka jest dołożona na zewnątrz?
  6. wykidajło

    NIBE Split

    Blokujesz sprężarkę na noc lub dzień? Na ile masz ustawione stopniominuty? Ile twa przestój jak dobije temperaturę bo rozumiem że leci bez czujnika pokojowego? Z jaką prędkością kręci sprężarka? W obecnych temperaturach szarpie mi ok 10 kWh na dobę, jak dla mnie akceptowalne tylko ten czas pracy okrutnie długi. Okolice zera to najgorszy zakres pracy pompy właśnie ze względu na dużą wilgotność następuje szybkie szronienie parownika.
  7. wykidajło

    NIBE Split

    Niestety musimy powiedzieć otwarcie: nibe to gówno. Mam splita 6 kW chodzi 10 tygodni, grzeje tylko c.o. 100 kwadratów podłogi. uruchomienia 695 czas pracy 1298 energia z podlicznika 545,7 kWh Te ich stopniominuty to jakaś porażka, do końca nie można zrozumieć o co tak naprawdę chodzi. Temperaturę zasilania można zwiększyć podnosząc temperaturę w menu klimat pomieszczeń > temperatura. Mamy do dyspozycji skalę od -10 do 10 co jeden stopień ale tak naprawdę nie wiemy o ile zwiększy się temperatura wody w obiegu. Zauważyłem też że algorytm sterowania jest tak napisany aby pompa chodziła na jak najmniejszych obrotach ale przez to chodzi bardzo długo, u mnie 22 godziny na dobę łącznie, czasy przerw 15-20 minut i wychodzi 15 załączeń na dobę. I do tego wszystkiego pompa nie może rozkręcić się szybciej niż 90 Hz bo w sterowniku przepala się bezpiecznik i wszystko gaśnie, pompa staje. Na razie kazali mi zablokować obroty na max 75 Hz i nie wiedzą co dalej zrobić, póki nie ma mrozów jakoś daje radę, mam nadzieję że naprawią to na dniach. Miałem do wyboru Panasonic 7 kW za 27 kzł brutto na gotowo i Nibe 6 kW za 20 brutto na gotowo, za szwedzką przemawiał też instalator 3 km vs 30 km ten od japońskiej.
  8. 509 kWh w 69 dni czyli jakieś 7,5 kWh na dobę. Pompa 6 kW zasila 100 metrów podłogówki, 20 stopni w pomieszczeniach. Tylko czas pracy na dobę trochę spory bo 22 h.
×
×