  1. Konieczny dostęp z obu boków i to ze sporym zapasem ( roznitowanie, wyciągnięcie wentylatora ) więc jak wisi i jeden bok przylega - nie da rady.
  2. To sam sobie odpowiem: 50 nitów 3,2mm, 4 łożyska 608Z i silikon bezzapachowy. Po roznitowaniu boków sama wymiana łożysk bezproblemowa.
  3. Hej, kto ma za sobą wymianę łożysk w centrali 400h ? Chyba nie da się wyciągnąć wentylatora bez roznitowania boków ? Mam paskudny dostęp i wolę zrobić wywiad zanim go ściągnę i wypatroszę. Po 5 latach jedno szumi.
  4. Skoro wywiew masz 14 ( czyli tyle w pokojach ) to nie spodziewaj się na nawiewie więcej niż 12-13. Nie oczekujesz tam chyba 20 ?. Co do wody - zbierze się tylko jak wilgotne powietrze trafi do zimniejszej strefy - wtedy się coś może wykroplić. Nie wiem gdzie reku, ani czy była taka różnica temperatur.
  5. Hej, czy panel Air++ powinien ruszyć z marszu z centralą czy też potrzebna jest jakaś extra konfiguracja centrali do sparowania ? Dostałem taki panel do testów i za chiny nie chce wykryć centrali. Sprawdzałem kilka kabli - bez efektu. Centrala na porcie air++ normalnie odpowiada ( sprawdzam z komputera przez klienta modbus ). Panel po podłączeniu wysyła jakieś ciągi znaków, ale nie wygląda to na prawidłowe zapytania modbusa. Czyli w teorii powinno działać, w praktyce panel nie znajduje centrali. Ktoś orientuje się w temacie ? Pozdrawiam
×
×