Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

msf

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    3
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez msf

  1. Na Twoim rysunku mało co widzę ;> 200m3/h to pociągną bez problemu. Przy tym przepływie Recair RS-160 ma opory od 50-100Pa (w zależności od wielkości). Do tego opory instalacji i filtrów i pewnie będziesz pracował na mniej niż 50%mocy. I pewnie w zimie takie przepływy są OK. Ale co w lecie i w razie potrzeby szybkiego przewietrzenia..?
  2. Jakiej maksymalnej wymiany powietrza oczekujesz, jakie przewidujesz opory? Poproś sprzedającego o dokładne charakterystyki pracy wentylatora. Na stronie papsta są wykresy dla mocy 83 115 i 170W. Ten wentylator będzie miał krzywą gdzieś pomiędzy 115 i 85. Wydaje się, że przy czystych filtrach wydajność 250-300m3/h może udałoby się wyciągnąć... Do 700m3 wydaje się odrobinę mało... ?
  3. Rozmawiałem z przedstawicielką Recair, która stwierdziła, że dla samodzielnie budowanego reku nie odczujesz różnicy pomiędzy RS a RC. Wyższa wydajność RC jest spełniona tylko przy zrównoważonych przepływach, a te trudno precyzyjnie uzyskać bez dokładnego wysterowania wentylatorów. Druga rzecz, że RC podobno jest bardziej delikatny. Sam zdecydowałem się na RS.
×
×