Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Maksss

Users Awaiting Email Confirmation
  • Liczba zawartości

    1
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Maksss

  1. Witam Wszystkich Od jakiegos czasu obserwuje ten temat i postanowiłem dorzucić swoje ,,3 grosze”- jakieś tam doświadczenia z tym kotłem Vitodens 200 zarówno moim jak i moich dwóch dobrych kolegów. Mamy te kotły w 3 różnych konfiguracjach: bez sprzęgła, sama podlgowka, sprzęgło plus dwa obiegi podgłówki, sprzęgło plus obieg grzejnikowy i obieg podłogowy. Wszytsko wyposażone w kompletna automatykę Viessmann. Kotły o dość niskich mocach minimalnych. Potwierdzają się problemy z tego wątku: te kotły średnio współpracują z podlogowka tzn taktują po 100 razy na dobę , a najgorzej przy niskich krzywych grzewczych- później 0,5 czyli takich defacto podlogowce przeznaczonych. Dobrze zaprojektowanej podłogówce przy w jakimś tam stopniu ocieplonym domu na zasilania, w spore mrozy powinno wystarczyć te 32 stopnie- tak w Polsce projektuje się podłogówki, przy delcie t 4-5 stopnie. Puszczanie wyższej temperatury na zasilanie to proszenie o kłopoty zdrowotne. Tu natomiast padło sformułowanie ze kocioł jest zaprojektowany dla delty wynoszącej 7-8 stopni czyli dość sporo i chyba jest odpowiedz na pytanie dlaczego ,,polskie” podłogówki mogą przysporzyć problemów temu kotlowi.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...