Konto mam jedno, dzisiaj założone, ale wątek śledzę pare dobrych miesięcy, także niepotrzebnie afery kręcisz;)   
Mam ten kociołek 3 lata, instalacja mieszana tzn sprzęgło,  obwód grzejnikow i obwód podlgowki. Żadnych problemów w postaci taktowania, instalacja ma bardzo duży przepływ i deltę t zasilanie/powrót 4 stopnie. Kociołek oczywiście grzeje w jedyne słuszny sposób czyli cała dobę, a palnik w tym czasie załącza się Ok 10 razy co i tak jest wynikiem co najwyżej średnim. Krzywa grzewcza jedyna słuszna do podłogówki czyli 0,2, grzejniki 0,8.     
Troszkę się motasz w swoich zeznaniach. Najpierw piszesz ze zbyt duży przepływ sumaryczny(duży przepływ=mała delta t) i kocioł zaczyna taktowac, teraz wycofujesz się z tego rakiem, co jest mało profesjonalne, ale jak sądzę nie masz wykształcenia związanego z technika grzewczą, bo nie pisał byś takich bzdur, a wiedzę zdobywasz w internecie, także trudno Ciebie winić.    
Wiszący kocioł gazowy musi mieć zapewniony wysoki przepływ po stronie instalacji, w tym Ew sprzęgła, to mu zapewni odpowiednie warunki do pracy, bez tzw taktowań