  1. Strop jest nad garażem, który jest 40 cm niżej od pozostałej części budynku, dlatego traktuję to jako pojedyncza płyta. Zbrojenie górą jest w postaci wkładek po obwodzie. Jeżeli chodzi o obciążenia to na rysunkach są 2 wartości: 3,6kN/m^2 oraz 2,0kN/m^2 , ostatnia wartość to zapewne obciążenie użytkowe jednak taka wartość wg EC jest wartością charakterystyczną a nie obliczeniową. Nie mówiąc już o 3,6 gdzie sam ciężar żelbetu to ok 3,75kN/m^2 (przy grubości płyty 15 cm) w wartości charakterystycznej a gdzie reszta warstw i współczynnik bezpieczeństwa 1,35? Dodatkowo wykres momentów w środku rozpiętości ma wartość 16,2kNm/m co także jest bardzo dziwną wartością. Wrażenia na podstawie studiów i tego czego nas uczyli.
  2. Witam, Moje pytanie dotyczy zbrojenia płyty stropowej w domu jednorodzinnym. Płyta ma wymiar 6,30x6,30m i jest grubości 15 cm. Jeżeli chodzi o warstwy: to tynk cem-wap 1,5 cm, płyta żelbetowa 15 cm, styropian 7cm, folia, wylewka 7 cm i płytki 2 cm. Płyta jest zaprojektowana z betonu klasy C25/30 i stali AIII. Projektant zaprojektował zbrojenie dołem w postaci siatki fi12 co 20 cm. Mam wrażenie że to zbrojenie jest za małe jak na taką rozpiętość i ciężar. Proszę o odpowiedź.
×
×