Strop jest nad garażem, który jest 40 cm niżej od pozostałej części budynku, dlatego traktuję to jako pojedyncza płyta. Zbrojenie górą jest w postaci wkładek po obwodzie. Jeżeli chodzi o obciążenia to na rysunkach są 2 wartości: 3,6kN/m^2 oraz 2,0kN/m^2 , ostatnia wartość to zapewne obciążenie użytkowe jednak taka wartość wg EC jest wartością charakterystyczną a nie obliczeniową. Nie mówiąc już o 3,6 gdzie sam ciężar żelbetu to ok 3,75kN/m^2 (przy grubości płyty 15 cm) w wartości charakterystycznej a gdzie reszta warstw i współczynnik bezpieczeństwa 1,35? Dodatkowo wykres momentów w środku rozpiętości ma wartość 16,2kNm/m co także jest bardzo dziwną wartością. Wrażenia na podstawie studiów i tego czego nas uczyli.