Dwa dni temu w domku 50m2 uruchomiony został zakupiony w OBI kocioł Komiz Sztoker+ 8kW
https://www.obi.pl/kotly/sztoker-kociol-c-o-lewy-8-kw/p/3499084
Kocioł działa, natomiast mam problem z dodatkowym modułem Alligator, zakupionym w celu płynnej regulacji zaworem 4-drogowym. Sterownik Mini-Ster PID nie widzi się z modułem Alligator, przy połączeniu przez RS 485. Nie świeci się dioda świadcząca o komunikacji RS na module. Pomijam fakt, że na kotle występuje literówka na etykiecie - 'RS 458'.
https://i.imgur.com/GPuu6MU.png
https://i.imgur.com/ggaf1Qy.png
Włączając kocioł z wciśniętym przyciskiem 'enter', i wejściem w menu kontroli w pozycję sterowania zaworem lewo/stop/prawo również brak reakcji ze strony modułu Alligator.
Czy komunikację należy włączyć gdzieś w menu serwisowym? Czy wobec w/w literówki, mam przypuszczać, że wejścia A i B mogą również być zamienione?
Czy ktoś spotkał się z takim problemem, a może pozostaje jedynie reklamacja?
Pozdrawiam serdecznie.
Edit:
Słuszne moje przeczucia były z tą literówką - jest zamieniona polaryzacja A i B i kolory nie odpowiadają sobie na sterowniku i module. Należało zmienić kolejność kabli, i Mini-ster PID i Alligator widzą się. Jutro rozpalę i sprawdzę czy wszystko hula