W obliczeniach masz błąd polegający na tym, że założyłeś obciążenie na belkę jak dla szerokości 1m, tymczasem jak belki są co 0,8m i należy obciążenie zredukować o 20% ,podzielić przez 0,8.
Po drugie ten specbud oblicza wg polskich norm czy Eurokodów? Wg Eurokodów współczynniki obciążeń powinny być większe, odpowiednio lambda dla stałych obciążeń 1,35 a nie 1,1, i dla obciążeń zmiennych 1,5, a nie 1,4.
Po trzecie, na rysunku widzę, że belki stropowe są parami jak kleszcze opasające krokwie z dwóch stron. Czyli powinno być 2,5 belki na 1m.
I to trzeba sprawdzić, czy to nie są kleszcze wiążące krokwie.
Po czwarte, na rysunku widzę ogromną ilość przewiązek co 1,15m. Nie wiem czym się kierował projektant dając tak duża ich ilość. 8/20 i 8/22 to są wciąż krępe przekroje. Wystarczy ich stężenie deskami stropowymi. Przewiązki stosuje się w budownictwie szkieletowym przy smukłych belkach o szerokości 4,5cm, (np. 45/220, ale i tak wystarczy ze dwie przewiązki na rozpiętość) Przewiązki mają za zadanie zabezpieczenie przed skręceniem (stateczność), tobie w obliczeniach i tak wyszedł pozytywnie bardzo wysoki współczynnik kcrit, niewiele mniejszy od 1, który oznacza redukcię nośności belki na skutek jej wybaczania (zwichrzenie), a pewnie i tak sposobu zabezpieczenia stateczności w specbud nie podałeś.