Pompa ciepła na instalacji z grzejnikami – pytania, problemy i dylematy.
rave odpowiedział rave → na topic → Pompy ciepła
Drobna poprawka, piony to 5/4", a grzejniki na 3/4". Nie wiem jak to wcześniej zmierzyłem... Z grzałkami się pobawię w najbliższym czasie, żeby zbić trochę to zużycie. Temp graniczna do odpalenia gazu - tu potrzebuję dokładnych wyliczeń COP, a do tego brakuje mi informacja o przepływie na bufor, aktualnie COP wyliczam z przepływu wpisanego z palca, przez co przy defroście i odwróconym obiegu, COP wywala w kosmiczne wartości na minusie. Albo muszę wpiąć przepływomierz, albo znaleźć sposób na zgarnianiu tej informacji do domoticza z PC po modbusie lub module wifi. Planuję też zrobić testy z hybrydą - PC podtrzymuje pewną temperaturę, a gaz dobija wyżej zamiast grzałki. Ale tu jesy wymagana drobna modernizacja, bo obecnie gaz jest wpięty trójnikiem przed rozejściem instalacji na piony. Prawdopodobnie tu wrzucę sprzęgło hydrauliczne. Może odezwie się jakiś użytkownik therma v, jak to u niego wygląda z modulowaniem przepływu, czy jest jakiś sposób na ogarnięcie tego, czy lg zawsze kręci na pełne obroty. //edit Jest pozycja "Ustawienia pompy podczas ogrzewania", której do tej pory nie ruszałem, ale dzisiaj zauważyłem, że domyślne wartości to 2 / 1, czyli jeśli dobrze rozumiem, pompa obiegowa 2min pracuje 1min odpoczywa. Według instrukcji ma to na celu wydłużenie żywotności pompy. Natomiast serwisant przy ostatnim przeglądzie gwarancyjnym zmienił wartości na 3/2. Wiec wychodzi na to, że LG nie reguluje przepływu, a cykle działania pompki obiegowej. -
Pompa ciepła na instalacji z grzejnikami – pytania, problemy i dylematy.
rave odpowiedział rave → na topic → Pompy ciepła
Rury stalowe, cała instalacja pozostała po "kopciuchu" do której został wpięty bufor. Wcześniej również wszystko śmigało bez żadnych problemów grawitacyjnie. Pompka obiegowa na pion ma na maksymalnym biegu 4.5m podnoszenia, a więc dosyć słabo. Stąd też pomysł na wymianę na elektroniczną, wtedy też mógłbym ustawić odpowiednią deltę. Przestawiłem ją na 1 bieg i teraz delta na pionie ustabilizowała się na 7.8*C - średnia dobowa. Co do przepływu na PC, tu raczej strona ogrzewania nie ma żadnego znaczenia, skoro obiegowa z PC cyrkuluje tylko PC -> Bufor. Krzywą mam na -15*C + 15*C na zewnątrz i 31*C do 42*C grzanie i to zapewnia odpowiedni komfort w pomieszczeniach. Powrót na pompe z bufora nie spada poniżej 26/27*C przy obecnych temp czyli około 1*C na zewnątrz. -
Pompa ciepła na instalacji z grzejnikami – pytania, problemy i dylematy.
rave odpowiedział rave → na topic → Pompy ciepła
Średnica rur to 3/4 na piony i 1/2 odejście na grzejniki. Moc na 55/45/20 to 15300W i przekłada się to na 95w/m2. 10.4 z CWU. Za poprzedni sezon było to dokładnie 4100kw/h na PC razem z CWU + 700kw/h gazu, gdzie gaz dogrzewał w okresie przejściowym - październik trochę listopada oraz trochę lutego/marzec/kwiecień. Dodatkowo kocioł gazowy cały czas pracuje na CWU, tzn pompa utrzymuje zgodnie z krzywą grzewczą temp od 30*C do 40*C w buforze, wewnątrz którego znajduje się kolejny zbiornik na CWU. Kocioł gazowy podgrzewa CWU z tej temperatury do 43/45*C. W tym sezonie do tej pory PC pochłonęła 1950kw/h + grzałka 300kw/h na defrosty (tu wydaje mi się sporo), defrosty przy -10*C trwały nie więcej niż 3min, + 2100kw/h gazu. Dzisiaj obserwowałem przepływ, gdy PC obniżyła moc z okolic 2200Wat do 1000W, to przepływ zmalał jedynie o 0.5l/min -
Pompa ciepła na instalacji z grzejnikami – pytania, problemy i dylematy.
rave odpowiedział rave → na topic → Pompy ciepła
Przy max przepływie (pompka obiegowa na pion na 3 biegu) delta to około 6.5 W połowie grudnia, w okresie największych mrozów PC pracowała na około 90% możliwości, grzałki nie odpaliła, temperaturę utrzymywała. Pracowała wtedy na tyle głośno, że w nocy była słyszalna w domu. Z tego co pamiętam temperatura spadła wtedy poniżej -17 lub - 18*C. Co do rur, sprawdzę nieco później dokładnie. -
Pompa ciepła na instalacji z grzejnikami – pytania, problemy i dylematy.
rave odpowiedział rave → na topic → Pompy ciepła
OZC wyszło na 10,4. ΔT - przejrzałem raz jeszcze wszystkie ustawienia, z serwisowymi włącznie - nie ma możliwości jej ustawienia. W instrukcji również nie znalazłem nic na ten temat. Jest jedynie histereza, którą zwiększyłem i teraz pompa działa w dłuższych cyklach, na równiejszych obrotach. Zwiększyłem wydatek pompy do 85% co daje 30l/min - w instrukcji nominalny przepływ dla tego modelu to 26l/min. Dało to taki rezultat, że delta spadła z 4 do 1,3, natomiast zużycie spadło z 2600 do 1900 co daje spadek zużycia prądu o około 40%, a spadek mocy grzewczej o 300%, co przekłada się na duży spadek COP. Będę obserwował w dłuższej perspektywie czasu. ΔT na pionie ogrzewania około 6/6.5, gdy mierzę pirometrem grzejniki przy ich zasilaniu i powrocie, wynik bardzo zbliżony. Grzejniki przewidziane na temp powyżej 50*C, popróbuje z wyższą deltą. -
Dzień dobry, na wstępie opiszę najważniejsze elementy budynku, po czym zadam pytania jakie mnie nurtują oraz problemy, z którymi się borykam. Budynek parter, piętro + piwnica, każda z kondygnacji to około 85m2. W całości ogrzewane z grzejników dwu płytowych, w większości założone parę lat temu i przewymiarowane z myślą o grzaniu kotłem gazowym na niższym parametrze. Na tamte czasy nie było w planach montażu pompy ciepła, jednak ta pojawiła się rok temu w celach konsumpcji nadwyżek z pv. Parter utrzymuje około 21.5/22 stopnie przy otwartych termostatach w pełni, piętro 22/23 i 25 w łazience przy skręconych odpowiednio termostatach. Piwnica około 16/17. Pompa ciepła LG therma V 9kW split, później dopiszę dokładny model, soft to 3056a, z tego co czytałem na forum inne osoby mają podobny problem, jaki ja dostrzegam – o tym później. Podłączona do bufora 300 + 200l (200l to dodatkowy zbiornik wewnątrz na CWU). Bufor jest również grzany przez wężownice z glikolem z solarów. Pompa na tą chwilę pracuje w automacie, z krzywej i jej zadaniem jest utrzymanie temperatury na zasilaniu do bufora. Grzejniki podłączone osobno do tego samego bufora i sterowane przez termostat, który wyłącza pompkę obiegową tylko w słoneczne dni, gdy solary podgrzeją bufor oraz słońce dogrzeje przez okna i termostat wyłapie wzrost temperatury w pokoju Pytania/problemy: ΔT zasilania pompy ΔT pompa ciepła -> bufor utrzymywała się na poziomie 1.5 (średnia całodobowa), w ostatnich dniach przeprowadzam testy i zwiększyłem ją do około 2.5, planuję jeszcze zwiększyć do około 3/3.5. Deltę zwiększam poprzez obniżenie wydatku pompki obiegowej w jednostce wewnętrznej – ustawienia serwisowe – wydatek pompy. Przy 100% przepływ na poziomie 35l/min, obecnie przy delcie 2.5 wydatek 55% i 24l/min. Zauważyłem, że przy podobnej temperaturze średniej całodobowej na zewnątrz, zużycie pompy spadło o około 12/15kwh/doba oraz robi rzadziej defrosty. Czy to dobry kierunek, żeby obniżać przepływ? Zaczałem go obniżać w celu ustabilizowania pracy pompy, temperaturę utrzymuje, zużycie spadło, więc chyba ok. Czy jest coś czego nie przewidziałem? Taktowanie Jak wyżej napisałem, że próbuję ustabilizować pracę pompy. Poniżej wstawię wykres temperatury i mocy pompy ciepła, z której wynika, że pompa cały czas taktuje, podbija temperaturę, mocno obniża obroty, żeby za chwilę znów wejść na wyższe obroty. Rzadko się zdarza, aby utrzymywała moc na równym poziomie, jak to jest na wykresie mocy po godzinie 14:00. W większości mocno faluje od defrostu do defrostu. TH on/off, ogrzewanie, woda ustawione na Typ1 -3 do +3. Na dniach chcę spróbować większe zakresy. Czy macie tu jakieś wskazówki, jak to poprawić? Czy może to jest normalną pracą pompy ciepła i tak powinno być? Czy może tu problem z softem? Czy jest możliwość aktualizacji? Grzejniki Grzejniki są obsługiwane przez pompę obiegową IBO OHi25-40/180 na najwyższym biegu, nie znam niestety przepływu. ΔT na pionach to około 5.5. Problem jaki obserwuję, to grzejniki utrzymują optymalną temperaturę tylko na około 40/50% swojej powierzchni. Czy wymiana pompki na elektroniczną z większym przepływem spowoduje zwiększenie powierzchni efektywnego grzania grzejników? Doprowadzi to również do spadku ΔT? Czy to nie spowoduje ewentualnych innych problemów, np. znów większego taktowania pompy ciepła? Zużycie Pompa działa teraz drugi sezon, przy czym w poprzednim została uruchomiona pod koniec listopada, więc nie pełny. Szacunkowo zużycie na pełny sezon mieści się w 5000kw/h, gdzie zdecydowana większość jest z PV. Czy to dobry wynik przy budynku z lat 90' niedocieplony? Grzanie wodą czy powietrzem? Zastanawiałem się również, czy przeniesieniu panelu dotykowego z jednostki wewnętrznej z piwnicy na parter i zmiana trybu grzania z wody na powietrze przyniesie jakiś pozytywny rezultat?
-
Słoneczne robaczki - co to, jak się pozbyć
rave odpowiedział rave → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dokładnie to ten szkodnik. Tym samym prawdopodobnie znalazło się rozwiązanie zagadki, co powoduje choroby pomidorów i winorośli. Wszystko pasuje... Pozostaje zaopatrzenie się w preparaty i walkę.. Dzięki! Jeśli ktoś zna skuteczne metody na pozbycie się ich zarówno z ogródka jak i elewacji budynku/balkonu/tarasu, walcie śmiało! -
Witam, Od 3/4 lat z początkiem lata pojawiają się małe, czarne długie robaczki. Wyjście na taras czy balkon, kończy się ciągłym drapaniem, bo od razu obchodzą całe ciało. Nie gryzą, przynajmniej tego nie odczułem, ale sam fakt ich pełzania strasznie irytuje. Otwarcie okna, szczególnie od strony, gdzie świeci słońce powoduje najazdem tych stworzeń na parapet a potem ekspansje na cały pokój w ilości co najmniej 15/20szt na 5min. Oczywiście moskitiera o dosyć małych oczkach nie robi na nich wrażenia. Ma wielkość około 2/3mm długości i do 1mm szerokości Czy ktoś się z tym spotkał, wie co to za ustrojstwo i jak się tego pozbyć? Podsyłam fotkę, gdzie złapałem dziada na maksymalnym zoomie wraz z końcówką długopisu do porównania wielkości. Ten bez długopisu to żyjący osobnik, z długopisem lekko już zmiażdżony.