Witam , od około roku jestem użytkownikiem pompy ciepła Mitsubishi Zubadan 8kW , split. . Niestety mam podobny problem jak kolega : COP jest jakieś fatalne . W lecie , przy zewnętrznej temperaturze powyżej 18st.C i zadanej temperaturze CWU 45 st.C ( CO jest wyłączone ) sprawność jest ciągle poniżej 3 . Np . stan na dzisiaj to pobrane 144kW oddane 321kW. Czy to tak ma działać ? O wynikach , które miałem w zimie 19/20 nie piszę , gdyż zakładam , że uczyłem się jak to działa i testowałem różne ustawienia. Ale obecnie już tracę cierpliwość. Instalatorzy ( autoryzowani Mitsubishi ) również nie wiedzą o co chodzi. Czynnik został już zważony , jest ok, instalacja jest króciutka , około 4m , dobrze zaizolowana . Pompa obecnie włącza się między 2 a 3 razy na dobę. I jeszcze w tej mocy pobranej jest faktycznie 2kW na grzenie - ale czego ? Trochę nie wiem co z tym dalej robić . Może ktoś coś ? pozdrawiam Andrzej ps. piszę w odpowiedzi wiadomości kolegi Czarek , który również się borykał z takim problemem , ale nie wiem czy odniósł jakiś sukces czy nie. chyba nie trafiłem z miejscem , jeśli tak to przepraszam za błąd . I jeszcze informacja dot. samej instalacji : pompa pracuje obecnie ( lato) ze zbiornikiem CWU, Mitsubishi 300 l .