  1. Johny8

    nowe normy węgla

    Nie globalnym ale celem Uni Europejskiej. Chiny, Indie, Turcja, Egipt, USA za rządów Trumpa i nawet proekologiczna Australia, ogólnie kraje które posiadają duże złoża węgla wydobywają węgiel, budują elektrownie na węgiel, inwestują w węgiel,(bo jest już technologia która pozwala spalić go w sposób czysty), a tym samym nie rozwalają energetyki własnych krajów. Niestety nie jest to wiedza jaka idzie zdobyć z mediów europejskich, zarówno tych publicznych jak i prywatnych
  2. U mnie jest podobnie grupa: grupa pompowa esbe gra100 z mieszaczem i siłownikiem ara na podłogówkę grupa gda 100 na grzejniki cały komplet dopełnia gma 300- rozdzielacz ze sprzęgłem. Grupami pompowymi sterują odpowiednie rozszerzenia do kotła- czyli pewnie odpowiednik płytami imeregas o której mówicie. U mnie pompa na podłogówkę(25/60)- 10 pętli, idzie drugim biegu pracy stalocisnieniowej, przepływy tak od 1,2 do 2 l/min w łazience, więcej na pewno nie trzeba. Krzywa grzewcza mam tak ustawienie ze przy 0 w podłogę idzie 30 stopni Czyli tak potrzebuje - oczywiście kocioł - płytka - dwa sterowniki jeden na podłogę drugi do grzejników
  3. Dziękuje za odpowiedzi Rozdzielacz DIM to moim zdaniem nic innego jak sprzęgło hydrauliczne i grupy pompowe które de facto już posiadam w kotłowni i chyba za bardzo nie ma sensu powielanie tego zakupu. W moim grupach pompowych czy w DIM siedzą oemowe wersje podzespołów tych samych firm. Poszukuje kotła jednofunkcyjnego do współpracy z zasobnikiem 150l, a i większy nie był by błędem- nie ma szans by kocił 2F z wbudowanym zasobnikiem zapewnił mi komfort cieplej wody dla 3 łazienek. Trzeba by się zastanowić w mojej sytuacji w jakisposób kocioł Immergas wysteruje praca: - pompy układu grzejnikowego - pompy, zaworu mieszającego i siłownika układu podłogówki I to tak by to wszytsko odbywało się pogodowo wg krzywej grzewczej. Kocioł zagrzeje wodę do sprzęgła i za sprzęgłe trzeba obiegami jakiś wysterowac sensownie. Moc minimalna aktualnego kotła 4,6Kw jest zdecydowanie za wysoka do zapotrzebowania budynku, a zwłaszcza dla aktywnego tylko jednego obiegu grzewczego a jest to częsta sytuacja, dlatego teraz chce zejść z mocą minimalna najniżej. 8 lat temu nie było kotlow z modulacja od 1,9kw
  4. Witam W niedalekiej przyszłości czeka mnie wymiana aktualnego „kotła gazowego i skłaniam się w stronę Immergasa. Do ogrzania mam 270m2, są dwa niezależne obiegi grzewcze- obieg grzejnikowy i obieg podłogówki, obiegi rozdzielone sprzęgłem hydrualicznym, za nim dwa divicony czyli dwie grupy pompowe jedna z mieszaczem na podłogówkę, druga bez mieszacza na grzejniki. Aktualny kocioł ,,widzi” dwa obiegi grzewcze, można nimi niezależnie sterować, różne harmonogramy, różne niezależne Krzywe grzewcze(grzejniki i podlogowka wymagają zupełnie innych temperatur zaisilania) bo ów kocioł sterowny jest pogodowo, jest czujnik temperatury zewnętrznej, mam tez sterowniki pokojowe ale są one praktycznie zbędne bo przez lata mieszkania w domu udało mi się tak dobrać Krzywe grzewcze dla obu obiegów ze kocioł nie przegrzewa i zadana temperatura jest trzymana idealnie, czy to plus 5 na dworze i minus 20. I teraz właśnie pytanie czy kotły Immergas tez to potrafią- czy będzie można tymi dwoma obiegami niezależnie sterować, czy kocioł będzie wymagać jakiś dodatkowych modułów, rozszerzeń, jak to teraz wszystko dopasować, jak dopasować kocioł do tego co już jest czyli instalacji? Na kontynuacje kotła tej firmy co mam raczej się nie zdecyduje bo przesadzili z ceną
  5. Domy, instalacje co, zużycie gazu mamy wręcz identyczne. Mnie zastanawia fakt, jak to jest możliwe, ze czytając wątek o zużyciu gazu, ludzie przez rok a nawet dwa zużywają tyle gazu co ja w dwa miesiące ,,zimowego” grzania, a deklarują ze w domu maja po 23 stopnie i kotły bardziej nazwijmy to ,,budżetowe”?
  6. Musisz mi dać pare dni na sprawdzenie tego, na razie wrazenie jest takie ze Już poprzedni model wydawał się mały, a ten nowy to wymiarowo zabawka. Ogrzewam 280m2, 18 obiegów podzielone na dwa rozdzielacze, pompa 32/80, 25/60 niestety musiała zostać wymieniona praktycznie na początku bo nie dawała rady plus grzejniki wiatrołap, łazienki. Nie liczę na jakieś cuda jeśli chodzi o rachunek za gaz, 280m2 musi swoje kosztować, poprzedni model brał Ok 10m3-12m3 na dobę, taniej tego zrobić nie szło.
  7. Nie mówione, ze Twoja instalacja jest zrobiona zle, taka opinie przez internet bez zobaczenia instalacji na żywo to może wydać tylko wróżbita Maciej. Nie ma problemu bez rozwiązania. Przepływ w instalacji masz jak widać, teraz potrzeba czasu, ale to musi grzać. Ja wymieniłem pare tygodni blisko 9- letniego Vitodensa 200 4,6 KW na właśnie taki nowy dokładnie taki jak Twój model od 1,8 kw. W starym do wymiany byłyby wymiennik ciepła, kosztujący dobrych pare tysięcy, i moim zdaniem naprawa stała się nieperspektywiczna, bo za chwile może wysiadła by np płyta główna, wentylator, wolałem dołożyć i mieć spokój na trochę dłużej. Mam trochę inna instalacje bo jest obieg grzejników i obieg podłogówki oddzielone sprzęgłem. Ja u siebie ustawiam tak, ze obieg podłogówki działa cały czas, ale na niskim parametrze- przy takiej pogodzie jak teraz na zasilaniu są 24 stopnie, zimą może skoryguje trochę krzywa grzewcza, na razie niech tak zostanie. Grzejniki włączam 6-20 i oczywiście pracują na wyższym parametrze. W domu 22 stopnie salon, łazienka 24 stopnie. Przepływy raz ustawił instalator, ja coś tam kiedyś delikatnie skorygowałem, mam tak od 0,8 l/min w sypialni, przez 1.2 l/min salon do 2 ,2 l/min łazienka. Żadnych siłowników na pętlach. Ja jeszcze budowałem dom w czasach ze takie coś jak projekt instalacji co to była egzotyka, teraz to jest norma i warto by było mieć. Palnik pracuje praktycznie cały czas 24h i pięknie modeluje jak to ujął pan serwisant. Jestem ciekawy pierwszych rachunków.
  8. Czyli przepływ jest i to konkretny, pytanie czy aż nawet nie za duży, tu by projekt prawdę powiedział. Musi to działać przy tym przepływie i tej temperaturze zasilania Kocioł pracuje 24h czy wyłączasz obiegi o jakiejś tam godzinie ?
  9. Tego nie wiem, ale co wiem, to, ze w takie pogody jak teraz z temperatura zasilania dla podłogówki 40 stopni to w domu zrobisz sobie Saharę,l- tak by było u mnie w domu, który jakoś rewelacyjnie ocieplony nie jest. Obczaj przepływy jakie masz na rotametrach, to już coś powie więcej
  10. Jeśli do rozdzielczy idzie miedz 22, średnica wewnętrzna DN20 to różnie może być z działałem tego układu tzn właśnie z przepływami na rotametrach
  11. Na instalacji co nie mam odpowietrzników automatycznych; jest tylko jeden- w kotle i został on profilaktycznie wymieniony na nowy, nic to nie dało. Zawór bezpieczeństwa w kotle- zakładam, ze serwisant go sprawdził, bo to jego zadanie. Dodam jeszcze ze instalacja jest w 100% odpowietrzona. Na kilka dni przeprowadziłem eksperyment- odciąłem zaworami kocioł od grup pompowych i sprzęgła. Ciśnienie spadało nadal, co wskazuje z duza dawka prawdopodobieństwa, a wręcz pewność, ze Wyciek jest po stronie kotła. Do kotła na własna rękę nie będę zaglądał, ale na co serwisant urządzeń grzewczych ma zwrócić uwagę ? Jak mu wytłumaczyć ze mylił się i przeoczył wyciek poprzednim razem? Czy możliwy jest czarny scenariusz i dziura w wymienniku? Czy to czasami nie dawało by trochę innych objawów- tzn dobijanie wody wodociągowej do instalacji co ?
  12. Wszystkie połączenia gwintowane dociśnięte, Żadnych śladów po wodzie , patynie, instalacja co jest na 100 Ok.
  13. Dzień dobry, Posiadam kocioł Vitodens 200 8 lat. Od roku czasu odnotowuje regularny spadek ciśnienia w instalacji CO- Ok 0,4 bara miesięcznie. Instalacja jest mieszana- kocioł- sprzęgło- grupy pompowe- obieg grzewczy podlogowka, obieg grzewczy grzejniki plus oczywiście zasobnik na cwu, odpowiednie rozszerzenia do kotła, wszystko wg schematu Viessmana. Naczynia przeponowe zarówno na instalacji i kotle- są sprawne, ba nawet wymieniłem na nowe- nic nie pomogło- ciśnienie cały spada w takim samym tempie. Cała instalacja co, oprócz kotła, została etapami poddana próbie ciśnienowej- nieszczelności nie stwierdzono i nie wykryto- 2 krotnie przez dwie różne ekipy 4- krotnie przeprowadziłem badanie kamera termowizyjna- nie wykryto nieszczelności, ani na cieplej instalacji ani na zimnej. Serwisant Viessmana sprawdził 2 krotnie cały kocioł, szczególnie wymienniki ciepła, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, wszytsko i nie stwierdził nie szczelności, komora spalania jego zdaniem ładnie wyglada i już umywa ręce Zauważyłem ze podczas gdy mam wyłączone ogrzewanie- kocioł ustawiony tylko na grzanie cwu- przez wężyk odprowadzający kondensat bardzo po mału kapie woda. Na szukanie nie szczelności wydałem 1/3 nowej instalacji co. Czy możliwe ze w wymienniku Kotła jest Na razie b mała dziura ?
×
×