Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Wiekszosc sie z tym tutaj zgadza. Tu nie chodzi o piec tylko system odprowadzania spalin Viessmann nie zapewnia niezaburzonego przeplywu co negatywnie wplywa na piec. Nie naprawiajcie pieca bo jest dobry, zorganizujcie odpowiednie odprowadzenie spalin -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
No chyba nie? Zoba pegaz. Moja stopka: Viessmann 222-F B2TB 1,8-35kW To moj piec: A to Instrukcja obslugi: -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Uwazam ze Piec jest dobry i nie nalezy szukac rozwiazania po stronie pieca. Kocial ma mozliwosc glebokiego schodzenia z moca ale z powodu zle dobranego systemu spalinowo-powietrznego nie jest w stanie tego zrobic. Ja mam pionowy wyzut spalin Viessmann i piec Viessmann. Wyzut spalin nie zapewnia mozliwosci glebokiego schodzenia moca pieca z powodu zalaczania sie zabezpieczenia przed zdmuchnieciem palnika. Producenie Viessman - zaprojektoj modyfikacje systemu spalin !!! Jakas wkladke w przewod spalinowy ktora bedzie bezpieczna dla pieca a zarazem zniweluje "przeciagi" w kominie. (Strazak nie dziala - juz probowalem) Proste. Jak wam sie uda to ja to kupie na 500zl zamontuje i bedziecie mieli zadowolonego klienta ktory bedzie polecal wasz sprzet a nie narzekal ze nie dziala. Bo jak narazie za dobrze to nie dziala. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panie konsultancie Viessmann. Ja minimalna moc kotla mam zwiekszona kodem 96:10 do 10% czyli do 3,5kw (zwiększone przez serwistanta Viessmann). W przypadku gdy mam ustawione 96:05 czyly 1,9kw piec cały czas załącza zabezpieczenie przed spaleniem palnika i moduluje do 25% nawet przy malutkich podmuchach wiatru. Wraz z serwisantem wybraliśmy mniejsze zło tzn. stabilna prace z minimalna mocą 10% zamiast zero/jedynkowej pracy z mocą 25%. Wysłałem już zapytanie gwarancyjne na [email protected] ale widzę że konsultanci Viessmann wolą się udzielać bardziej na forum niż odpowiadać na zapytania gwarancyjne swoich klientów bo już czekam 2 tygodnie na jakąkolwiek odpowiedz. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panowie ja mam przy samym piecu bufor 230l (bez wężownicy oczywiście). Podłączony do pieca bezpośrednio przekrojami nie pomniejszonymi. Za buforem 350m2 podłogówki wspomaganie przepływu 3 pompami. Nie może być mowy o niewystarczających przepływach. To dalej nie działa dobrze bo piec nie jest w stanie pracować z mocą mniejszą niż 3,5kw. Nie miał bym obiekcji gdyby Viessmann reklamował swoje piece że są dobre ale od 3,5Kw a nie 1,9Kw. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Hehe dokładnie. Wydałem 12Kpln a mógłbym to samo osiągnąć kupując piec z marketu za 3-5 tys. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Nowy piec i popsuty czujnik powietrza to bardzo mało prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobne że masz ten sam problem co duża grupa użytkowników tego bubla marketingowego którzy mają pionowy komin. Twój czujnik prawdopodobnie wykrywa pulsowanie powietrza i kociołek załącza zabezpieczenie przed spaleniem palnika i moduluje do moc 25%. Serwis przyjedzie, wymieni czujnik, zresetuje piec, i jak w danym momencie będzie bezwietrznie to piec pomoduluje prawidłowo ale przy następnej wietrznej pogodzie powróci do pracy z mocą 25%. U mnie już wymienili pół pieca tj. czujnik, wentylator 2 razy, regulator 2 razy, czaszę palnika i ten bubel nadal nie działa dobrze. Zabezpieczenie przed spaleniem palnika jest bardzo dobrym rozwiązaniem i powinno być aktywowane gdy taka potrzeba istnieje. Problem jest w logice pieca - przynajmniej w moim przypadku bo gdy wieje wiatr to zabezpieczenie się załącza a gdy przestaje wiać jakimś cudem zabezpieczenie nie przestaje pracować i musze restartować piec. Aby sprawdzić czy to również dotyczy twojego kociołka najprościej przy bezwietrznej pogodzie wyłącz i włącz piec - jeżeli zacznie pracować prawidłowo znaczy że jesteś w tej samej sytuacji co duża grupa użytkowników tego pieca z kominem pionowym gdzie cug włącza zabezpieczenie i możliwe że się zwiesza. Mówisz że uruchomiłeś piec w lipcu a zapewne dopiero teraz grzejesz dom C.O. - właśnie przy C.O to najczęściej wychodzi gdyż to do C.O. są potrzebne małe obciążenia kotła (tj. małe moce). Do C.W.U piec będzie używał raczej dużych mocy powyżej 25% wiec przy podgrzewie wody tego problemu nie ma. Jeśli chcesz więcej info dawaj na priv. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Kolego masz wyrzut spalin w pionowy komin czy wyrzut boczny ? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Dziwne ponieważ: Przedwczoraj nie wiało - piec moduluje normalnie / prawidłowo. Wczoraj wiało - piec nie modulował, pracował zero / jedynkowo z mocą 25% Dziś nie wieje - piec nadal pracuje zero / jedynkowo z mocą 25% - dlaczego? Przecież już nie wieje i powinien wrócić do normalnej pracy - normalnej modulacji. Zaznaczam że minimalna moc palnika ustawiona w moim piecu to 10% czyli 3,5kw więc musi naprawdę solidnie wiać aby zabezpieczenie przed spalaniem palnika się załączało. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panie Konsultancie Viessmann Wczoraj okropnie wiało i zabezpieczenie przed spaleniem palinka cały czas się załączało (piec pracował ze stałą mocą 25%). Dziś nie wieje a piec nadal nie moduluje. Dlaczego ? Obiło mi się coś że musi minąć dana ilość startów palnika zanim znowu zacznie modulować ? Pozdrowienia -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panie Konsultancie Viessmann Czy chodzi o wpływ wiatru na system czerpania powietrza czy na rurę wyrzutu spalin? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Gazownik82 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Dzień Dobry Użytkuje Vitodens 222-F 35KW i rownież mam problem z modulacją tego kotła. Jest to oczywiście związane z podmuchami wiatru które wpływają na czujnik wentylatora w piecu i piec nie chcąc dopuścić czy to do spalenia palnika lub do zdmuchnięcia płomienia fixuje piec na 25% mocy i tak grzeje przez około 20 minut nie biorąc pod uwagę krzywej grzewczej. Mam standardowy 6m komin z wkładem kominowym firmy Viessmann. Jedyny przypadek kiedy piec moduluje prawidłowo jest w bezwietrzną pogodę wiec tylko wtedy gdy wiatr nie wpływa na komin / pobór powietrza do spalania / wyrzut spalin. Mieszkam na dosyć otwartej przestrzeni wiec wiatry w okolicy są rzeczą normalną. zaobserwowałem że piec nie moduluje prawidłowo w około 90% przypadków. Muszą być szczególnie sprzyjające warunki pogodowe to jest totalna flauta / bezwietrzna pogada aby ten piec modulował zgodnie z krzywą grzewczą. Czyli zabezpieczenie zapobiegające spaleniu palnika lub zdmuchnięciu płomienia nie załącza się w 10% przypadków. Dodam jeszcze że mówimy tylko o C.O. gdyż jeżeli chodzi o C.W.U nie mam zastrzeżeń gdyż do podgrzewu ciepłej wody konieczna jest wysoka moc kotła a nie minimalna. Procedura startowa palnika polega na wygenerowaniu płomienia przy mocy 45% a następnie zmiana mocy na 6% następnie dokonaniu pomiarów a dopiero potem piec moduluje do wymaganej mocy zgodnie z grzywą grzewczą. U mnie zabezpieczenie przed spaleniem palnika /zdmuchnięciem płomienia właśnie się załącza przy tej zmianie z 45% na 6% (kilkanaście sekund po tym jak piec zmoduluje na 6%) Kupiłem piec za 12 tys pln który w 90% przypadków zamiast sobie elegancko modulować i trzymać krzywą grzewczą pracuje zero / jedynkowo z mocą 25% co jest 8,75kw. Moje pytanie do Pana Konsultanta z Viessmanna. Czy to jest prawidłowa praca pieca? Rozumiem że podmuchy wiatru mają pływ na czujnik w wentylatorze. Pytanie moje czy chodzi o wpływ wiatru na system czerpania powietrza czy na rurę wyrzutu spalin? Po 2 latach użytkowania mam wrażenie że deklaracja iż piece te są wstanie modulować od 1.9kw jest chwytem marketingowym a samo rozwiązanie technologiczne bublem który nie działa - przynajmniej w moim piecu. Wiem iż można sobie zwiększyć minimalną moc kotła do 3,5kw co jest 10 % mocy kodem 96:10 co praktycznie całkowicie eliminuje problem i załączania się zabezpieczenia przed zdmuchnięciem płomienia / spaleniem palnika. Ale przecież ja kupiłem piec który ma modulować od 1,9 kw a nie od 3,5kw. Panie Konsultancie czy Viessmann wprowadził już jakieś rozwiązanie ? czy jest jakaś metoda która zmniejszy częstotliwość aktywacji przedmiotowego zabezpieczenia co poprawi jego kondycje oraz zmniejszy zużycie gazu? W moim przypadku 90% startów pieca w kierunku C.O. kończy się stałą praca z mocą 8.75kw. Czy to jest dobrze? Mi się wydaje że nie. Bardzo proszę odnieść się do mojej sytuacji. Pozdrawiam