To też przerabiałem.
Wynika to z faktu że sterownik compit nie ma osobnego wyjścia dla sterowania pompą CO (bez dodania do systemu sterownika r803bb) oraz przyjętej filozofii producenta - niech pompy sobie chodzą, przecież użytkownik będzie grzał długo na niskiej temperaturze wody, a w razie czego zawory grzejnikowe odetną grzejnik jak osiągnie temperaturę. Wprawdzie z instrukcji wynika, jakby pompa grzejników była sterowana osobno, ale na listwie podłączeniowej wewnątrz pompy pompa co jest połączona do tego samego obwodu co pompa bufora, bo sterownik (ten wewnątrz PC) sam w sobie nie ma na to osobnego wyjścia dla pompy CO!
W przypadku podłogówki dodaje się r803bb - sterownik mieszacza, który steruje też pompką i wtedy nie ma problemu. Dla grzejników rozwiązaniem jest także doanie r803bb, tyle że nie podłączamy styków mieszacza (taki sterownik mieszacza bez mieszacza, ale Compit nie ma innego równoważnego sterownika do sterowania tylko pompką)
Na dole mam podłogówkę - regulator pokojowy + r803bb do sterowania mieszaczem itd.
Na części parteru i na piętrze mam grzejniki. Ja u siebie dodałem drugi sterownik pokojowy oraz r803bb jako drugi mieszacz po to właśnie, żeby sterownik pokojowy mógł wyłączać pompę grzejników oraz przy okazji steruje mi cyrkulacją CWU.
Ponadto fajne jest to, że dzięki temu, że regulatory pokojowe mają komunikację modbus, na obu sterownikach pokojowych widać temperaturę zenwętrzną, parametry pracy PC itd, prawie to samo co będą przy sterowniku pompy.
PS. Drugi sterownik mam bezprzewodowy (radiowy) i trochę zdziwiło mnie, że nie jest na baterie, tylko musiałem podłączyć zasilacz do gniazdka. Czyli bezprzewodowy w zakresie komunikacji z PC, ale jednak wymaga kabla zasilającego. W sumie to nie jest wielki minus, ale trochę mnie to zaskoczyło.