  1. Dziś była u mnie ekipa serwisowa nie z tej firmy co montowała tylko z innej niezależnej. Okazało się że na 99% mam zamienione rurki i pompa z dolnego źródła pobiera tą niższą temperaturę. Panowie też otwarli studzienkę z odwiertów - górne rurki były zaszronione a dolne cieplejsze. W przyszłym tygodniu na próbę maja zamienić rurki - jeśli to pomoże zamienią je na stałe. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Czy montażyści mogli naprawdę pozwolić sobie na taki błąd? Nie chce na razie wymieniać jaka firma montowała pompę Pozdro
  2. A da się to jakoś sprawdzić samemu? Czy jeśli są podpięte na odwrót wtedy pompa może pracować mniej wydajnie? Pobierać więcej energii czy coś?
  3. Niestety temperatury są takie jak napisałem. Wejście 0,4 stopnia, a wyjście 9,3
  4. Dzień dobry, to mój pierwszy post na tym forum Mam dość dziwne pytanie, ponieważ pierwszy raz po roku sprawdziłem temperaturę wyjścia i wejścia na pompie i mocno się zdziwiłem... Temperatura na dworze -2 stopnie Temperatura wejścia do PC 0,4 stopnia Temperatura wyjścia do PC 9,3 stopnia Czy takie coś jest w ogóle możliwe? Pompa to Buderus WPS 11 Pozdrawiam
×
×