  1. To co,powie mi ktos czy lepiej kupić piec na ekogroszek 5 generacji, czy piec na pellet?
  2. Piec ma 20 lat i zastanawiam się czy to nie jest powód. I bardziej mnie interesuje wasze zdanie dotyczace czym sie w ogole dzisiaj oplaca ogrzewać dom. Czy lepiej inwestowac w piec nanekogroszek, czy na pellet?
  3. Parę lat temu pisałem na tym forum, gdy chciałem u rodziców założyć fotowoltaikę i pompę ciepła. Dzięki Waszym radom wybrałem dobrze i jestem zadowolony,bo wychodzimy prawie na zero, ale nie o tym chce tu pisać. Mieszkam z partnerką w domu ogrzewanym ekogroszkiem. Piec ma 20 lat. Spala rocznie ok.4,5 t ekogroszku 27-29 kJ. Obok mamy budynek usługowy z nowszym piecem 200m2 i spałam 3 t tego samego lub gorszego węgla. Startujemy w programie gminnym, gdzie można dostać 70% dofinansowania na panele i pompę, ale do poniedziałku trzeba podjąć decyzję czy na pewno z tego chcemy skorzystać, a my chyba zrezygnujemy. Już pisze czemu. Po pierwsze nowe rozliczenia energii, które przy pompie ciepła się nie opłacają. Po drugie panele musiałyby być ułożone na konstrukcji, nad garażami blaszanymi (brak miejsca i dach ułożony niekorzystnie), którą fachowcy wycenili na 10-15 tys. Szczerze mówiąc, to obstawiam, że przy pompie ciepła za prąd zapłacę tyle co za węgiel, tylko nie będę się brudził, ale będę musiał wydać ok 25 tys. (30% do dofinansowania + konstrukcja). Stąd moje pytanie, czy nie lepiej kupić piec 5 generacji na ekogroszek lub piec na pellet. Co myślicie? Budynek ma 120 m2 i jest ocieplony styropianem 15 cm. Na dole podłogówka, do góry grzejniki. Czasy są chore i nie wiem na co się decydować. Jeśli piec na eko lub pellet to jaki duży, ile by to kosztowało i do kiedy będzie można palić eko lub pelletem w uśmiechniętej Polsce? Liczę, że kolejny raz się na Was nie zawiodę.
  4. pietre

    Proszę o radę

    Czas na krótkie podsumowanie mojej inwestycji. Rok temu założyłem PC T-CAP 9kw 3-faz i fotowoltaikę 8,626 kw. PC wzięła ogółem przez cały rok 4500 kwh. Wyprodukowałem 7250 kwh. Troszkę brakło na całe zużycie prądu, ale nie miałem jeszcze tyle zmagazynowanej energii, ile mogę mieć w tym roku. Dociepliłem tylko dach celulozą i sufity XPS 10 cm na parterze, gdzie nie ma pomieszczeń mieszkalnych. Nic więcej nie zmieniałem. Grzejniki zostawiłem aluminiowe i ewentualnie wymienię dwa na większe, bo w dwóch pomieszczeniach zimą temp. spadała do 21C. Problem tylko w tym, że nie bardzo mam miejsce na większe grzejniki, ale coś się wykombinuje. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji.
  5. Mam do was pytanie. W domu jest podłogówka i grzejniki, a przy dobudówce tylko grzejniki. Z podłogówki się nie korzystało bo była uszkodzona. W sezonie spalało się 5t ekogroszku na dom z przybudówką. Czy jeśli zastosuję zawór, który będzie puszczał wodę o niższej temp. na podłogówkę w domu 120m2 i wyższą na grzejniki w przybudówce 20m2, to jest szansa, że w sezonie spalę mniej ekogroszku?
  6. Przymierzam się do kolejnego zakupu PC ( INNY BUDYNEK). Dom o powierzchni użytkowej 120m2 + pomieszczenie służbowe obok domu 20m2. Wszędzie są grzejniki aluminiowe z termostatami Dom i pomieszczenie sł. ma 15 lat i jest dobrze ocieplony. Na parterze jest też podłogówka. Zalecono mi pc 9kw (panas tcap)i bufor 100l. Czy te 9 kw wystarczy (wcześniej 5t ekogroszku na sezon)? Czy bufor nie jest za mały? Montażysta powiedział, że na PC można ustawić temp. 40-45C i niższą temp. puścić na dom, gdzie na parterze jest podłogówka, a do góry prawie nikt do nocy nie siedzi, a na pomieszczenie służbowe, gdzie przebywa się cały dzień dać te 40-45C. Co o tym myślicie? Boję się jeszcze, czy te 40C wystarczą na pomieszczenie służbowe.
  7. Tylko, że ja pytałem jak zmniejszyć napięcie. To, że ustawa jest do dupy i nie są modernizowane sieci, to wiem.
  8. Tak jak myślałem. Zawsze, gdy proszę o radę, odpowiedzią są głupie kłótnie. Polska mentalność ech...
  9. Dzisiaj przeszedłem się po sąsiadach i jeden miał w gniazdkach 253v, a drugi nawet 268v. Zgłosiłem do energetyki, sprawdzili i akurat było u mnie 248v. W transformatorze mieli 236v i nie dostali zgody na obniżenie, bo w nocy bym miał za niskie. Sugerowali pisać pisma do Energy, żeby zamontowali rejestrator, albo obciążać faze. Ponoć to wszystko wina 1-fazowców, którzy tak podnoszą napięcie na tej jednej fazie.
  10. Wiem, że tych tematów już była masa, także rady typu zgłoś to do energetyki, obciąż faze, albo zmień ustawienia falownika sobie odpuśćcie. W skrócie mam jedną z trzech faz obciążoną i przy 263V fronius się wyłącza. Myślałem, żeby kupić inteligentne gniazdko i coś do niego podłączyć, żeby obniżyć napięcie w sieci, ale żeby go też nie tracić. Pomyślałem o akumulatorze z przetwornicą, tylko musiałby mieć chociaż 1000W, bo dopiero gdy włączyłem suszarkę 1800-2000w to obniżyło napięcie na fazie o 10V. Mogę wydać do 2000 zł. Grzałki nie zrobię, bo mam pompę ciepła, która mi grzeje wodę. Co polecacie? Czy są takie akumulatory z przetwornicą, z których później mógłbym odpalić np.telewizor?
  11. Proszę o radę. Znajoma ma budynek, kurtki ogrzewa ekogroszkiem. Na parterterze ma głównie podłogówkę i parę grzejników. Obok budynku ma mały warsztat, który jest podłączony od ten sam piec i tam ma tylko grzejniki. Namawiam ją na PC , ale jest jeden dylemat. Na podłogówkę wystarczy niższa temperatura, ale wtedy nie dogrzeje tego warsztatu. Tam nie zrobi podłogówki i nie dołoży grzejników. Czy można to jakoś pogodzić? Ewentualnie dałbym klimę do warsztatu, ale tu chyba nie o to chodzi. Czy można to jakoś rozdzielić ?
  12. Marzec: 577 kwh (533kwh CO + 44 kwh CWU)
  13. Luty: 707 kwh (669 CO + 38 CWU)
  14. STYCZEŃ: 945 kWh (900 C.O + 45 CWU)
  15. Grudzień - 1045 kWh (985 CO + 60 CWU)
  16. Na razie poczekam do pełnego roku, żeby zobaczyć ile wyprodukowałem energii i ile potrzebowałem. Jeśli wyjdzie niewielka dopłata, a tak może być, to w tym roku wymienię najwyżej jeden grzejnik i dołożę parę żeberek do innych, a za rok pobawię się w elewację. Dziękuję wszystkim za cenne rady
  17. Pewnie, że bym kupił, tylko nie mam miejsca na taki grzejnik. Jak paliłem kopciuchem to grzejnik, który mam miał inne parametry, a teraz to nawet nie łapie się pod te 55/45/20, bo to są parametry do pieców kondensacyjnych. Co z tego, że PC może wyciągnąć 55C, jak załączy przy tym grzałkę. Oj chyba mnie czeka robienie elewacji w tym roku.
  18. Pomieszczenie ma niecałe 12m2. Grzejnik aluminiowy o wymiarach 700x500. Jest miejsce na grzejnik 850x600 . Da to coś radę? Mam 11 żeberek x 141 W, co daje 1551 W Grzejniki do PC mają parametry 55/45/20 ˚C , co przy grzejniku o wymiarach 600x800 daje - 940 W Dobrze rozumiem, że jak paliłem w normalnym kopciuchu, to wtedy ten grzejnik miał moc 1551 W, a teraz jak grzeje PC, to pewnie jest mniejsza niż te 940W? Problem w tym, że na większy grzejnik nie ma miejsce i czy decydując się na wymianę grzejnika ze względu na te 15 cm nie zamienię siekierki na kijek. To już chyba lepszy efekt da zrobienie elewacji domu
  19. Od czerwca ogrzewam dom PC. W ostatnich dniach przy temperaturach -10 / -15 w dwóch pomieszczeniach od północy temperatura w pomieszczeniach spadła do 20C. W innych pomieszczeniach jest ok. (21-22C). Wszędzie mam stare żeberkowe grzejniki aluminiowe. Czy wymiana grzejników w tych pomieszczeniach od północy, na większe grzejniki typu konwektorowego coś da?
  20. U mnie listopad 510 kWh (43 CWU i 467 CO)
  21. pietre

    Panasonic Aquarea

    Apka nie pokazuję dokładnie tego co PC. Wczoraj na apce 28 kwh, a na C 30 kwh.
  22. pietre

    Panasonic Aquarea

    Przez ostatnią dobę sprężarka pracowała 22h, włączeń/wyłączeń było 8, częstotliwość 23 Hz i pobór przez dobę 30kWh. Co o tym myślicie?
  23. pietre

    Panasonic Aquarea

    Robiłem na 3 biegu w okresie przejściowym tryb cichy. Teraz go wyłączyłem. U mnie sprężarka chodzi ok. 14h dziennie. Teraz załącza się co 70 min.
×
×