Witam. Podłączę się do tematu. Posiadam piec Vaillant oraz VRC 700 i VR 920. Mam jeden obieg. Do tej pory piecem sterował właśnie VRC700, który jest w salonie. W tym roku zainstalowałem na grzejnikach VR50. Dodałem je w aplikacji multiMatic na telefonie. Pytanie. Jak skonfigurować to wszystko, żeby działało poprawnie. Do tej pory jeśli temperatura spadła na VRC700 w salonie poniżej ustalonej to piec włączył się podgrzał i wyłączył się. Po instalacji VR50 Piec nie załącza się dopóki temperatura nie spadnie na VRC700 poniżej ustawionej pomimo tego, że na VR50 temperatura już dużo wcześniej spadła poniżej ustawionej. Również jak temperatura na głowicy VR50 podniesie się do górnej ustalone w ciągu dnia np 20 stopni to piec grzeje (co chwila się włącza i wyłącza) aż na VRC700 nie podniesie się do 20,5 stopnia. Wówczas piec się wyłącza i nie ma takiego ciągłego włączania i wyłączania pieca. Tylko, żeby osiągnąć w salonie temp 20,5 stopnia muszę ileś razy uruchomić funkcję Boost na VR50. Czy w jednym pomieszczeniu może być sterownik VRC700 i głowica VR50 na grzejniku? Czy to nie powinno działać tak, że jak w którymś pomieszczeniu spadnie temperatura poniżej ustalone np 18 stopni to tylko wówczas uruchamia się piec i grzeje tylko do momentu aż na tej głowicy temperatura podniesie się? A potem następuje wyłączenie pieca (i nie ma takiego czegoś, że się piec włącza i wyłącza próbują grzać obieg). Dzięki za wszelkie sugestie.