Witam, jest to mój pierwszy post tutaj i proszę o wyrozumiałość
Użytkuję od początku lutego mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym ( 5 mieszkań), zamieszkałe jest jeszcze jedno mieszkanie, pozostałe stoją puste i tu od razu zaznaczę, że posiadają zamknięte kaloryfery jedynie w najbardziej zimnym mieszkaniu grzejnik włączony w jednym pomieszczeniu z głowicą termostatyczną ustawioną na 1.
Budynek jest budynkiem starym, w trakcie remontu został ocieplony, poddasze dodatkowo zostało ocieplone wełną. Wiem, że posiadam mało informacji, ale nie jestem właścicielem a jedynie użytkownikiem (właścicielem jest osoba z mojej rodziny) i od momentu wprowadzenia się do budynku "zarządzam" nim.
Zainstalowany jest piec gazowy Immergas Victrix maior 35 tt + sterownik CarV2 + czujnik pogodowy.
Sterownik zainstalowany jest w przedpokoju ogrzewanym kaloryferami. Ustawiona temperatura na sterowniku ręcznie na 20 stopni. Grzejniki w pomieszczeniu ze sterownikiem ustawione na głowicach termostatycznych na 5.
W moim mieszkaniu (poddasze) temp w pomieszczeniach oscyluje w okolocach 20,5 st przy ustawieniu termostatów na około 3,5 (wydaje mi się że powinno być około 22 stopnie ale więcej niż 20,7 nie zaobserowałem). Podczas ostatnich mrozów około -12 st. podczas wprowadzania się do mieszkania piec ładnie pracował na świeczce dogrzewając sobie pomieszczenie ze sterownikiem temperaturą około 43-44-45 stopni.
Teraz jednak podczas ostatniego ocieplenia zaczęło dziać się coś dziwnego. Temperatura zadana na sterowniku 20 st, piec natomiast zaczyna taktowanie i nie może dobić do tych 20. Jest 19,7-19,8 w pomieszczeniu ze sterownikiem I na przemian się włącza grzeje na płomieniu i jednym bloczku do 46 st następnie przechodzi na sam płomień i temp stopniowo spada do 36-35 stopni i piec się wyłącz a zostaje jedynie pompka która chodzi.
Wyczytałem już że taktowanie pieca nie jest ekonomiczne i lepiej by było jakby chodził cały czas na minimalnej temp.
Parametry ze sterownika mam takie:
CH Min 25 st
Offset -2
Krzywa 5-5,2
autoadaptacja off
Wiem że serwisant obniżył moc kotła, ponieważ na 2 mieszkania nie jest potrzebne 35 kW, dodatkowo ustawił max temp grzania na 46 stopni.
Co w pierwszej kolejności zmieniać żeby ograniczyć taktowanie?
Wiem, że napisane trochę chaotycznie, ale może uda się coś doradzić.
Ewentualnie proszę o napisanie jakie informację dodatkowo podać.
Czekam z niecierpliwością na jakąś odpowiedź a ja wracam do czytania 194 stron wątku (trochę mi to zajmie)