Umówiłem się z Panem Jarkiem na wymianę pompy DZ na mocniejszą. W międzyczasie wyczyściłem też wszystkie filtry. separatory, wyregulowałem ponownie rotametry tak aby uzyskać równomierny ale i maksymalnie duży przeplyw na GZ Poniżej moje pomiary temperatur. Z porównania z zewnętrznymi czujnikami bardziej wiarygodny jest czujnik temperatury wyjściowej DZ niż wejściowej. Czujnik wejściowy jest dużo bardziej podatny na wpływ temperatury otoczenia. a jego błąd wymosi od 1 do 2 stopni w dół. więc gdy pokazuj 9 stopni to tak naprawdę jest około 7. Pompa 25-80 3 bieg: po 1h DZ: 9.2/1.8 GZ 27/22 po 10h DZ: 7.9/0.1 GZ 30/25.2 Pompa 25-105 2 bieg: po 1h DZ: 9.4/3 GZ 27/21.9 po 10h DZ 8/1.3 GZ 29/25.1 Pompa 25-105 3 bieg po 1h DZ 8.5/3.3 GZ 27/22.4 po 10h DZ 7.3/1.8 GZ 30/25.8 co o tym myślicie? pozdrawiam
-
Tak, pompy obiegowe pracują na maksymalnej wydajności.
-
Tak Instalacja działa ciągle od miesiąca. Ostatni odczyt temperatur to szczyt wygrzewania posadzek. Ciągła praca pompy przez 60h DZ 7,7/-0,5 GZ 40/30.5 Delty duże. Pompa i tak nie pracowała na maksymalnej mocy tylko na 40 kilka Hz, bo tyle jej wystarczyło aby dogrzać wodę na wyjściu GZ do 40 stopni - maksymalny punkt wygrzewana posadzki według instrukcji do mojej posadzki.
-
Niestety nie mam takich obliczeń.
-
Dziękuję wszystkim za informacje. Według dokumentacji pompa C10i powinna mieć pompy obiegowe takie same jak C12i (55W/100W), a w moim przypadku ma pompy obiegowe takie jak C8i (55W/55W). Analizując obecne temperatury w układzie według mnie w moim przypadku obie pompy obiegowe mogły by być większe np (100W/100W). Moje GZ składa się z 3 rozdzielaczy, 26 pętli (7+7+12), około 2300m rurki fi 16mn - 300m2 posadzki. Według dokumentacji PPC do takiej powierzchni zaleca jest pompa C14i która ma pompy obiegowe 100W/120W, ale mój dom nie potrzebuje takiej mocy grzewczej, 10KW jest już z zapasem, ale z drugiej strony pompy obiegowe muszą zasilić te 2300m rurek ułożonych w posadzce i pompka 55W może być do tego za słaba. Co o tym sądzicie?
-
Szczyt wygrzewania posadzek. Ciągła praca pompy przez 60h DZ 7,7/-0,5 GZ 40/30.5
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rozdzielacz mam jak z linku poniżej tylko, że na dwie sekcje: https://sprzedajemy.pl/3sekcyjny-rozdzielacz-do-gruntowej-pompy-ciepla-dolne-zrodlo-debica-2-a1d299-nr66629117 Jaki masz ciepłomierz? Zamontowany na GZ? Też szukałem czegoś dla siebie, ale wszystkie w normalnych cenach mają wewnętrznie DN20 i obawiam się o dławienie przepływu.
-
Nie ma modulacji pomp obiegowych Dlatego staram się to robić delikatnie aby nie zajechać DZ, a jednocześnie aby nie robić dużych naprężeń w posadzce. Oprócz samej delty trochę nie podobają się mi przepływy na rotametrach (mają zakres 5-40 l/m i jeden wygląda jak by miał przesuniętą skalę, bo dla 0 mają inne wskazania). Jak pracują obie sondy to wskazują przepływ około 10-12 l/m każda. Jak zamknę jedną to pracująca wskazuje 20-25 l/m, jak je zamienię to przepływy wyglądają podobnie. Według dokumentacji pompy minimalny przepływ DZ to 1730 l/h , a mi wychodzi max tylko 1500 l/h. Dziwne, że przepływ na tylko jednej sądzie otwartej jest taki sam jak na dwóch otwartych, tak jakby to nie sądy ograniczały przepływ, dlatego pytałem jakie macie pompy DZ. Z pomiarów temperatur DZ po godzinie pracy pompy na 36Hz: Dwie sondy otwarte: 7/0,6 = delta 6,4 - korekta 1 = 5,4 stopnia Jedna sonda otwarta: 5,8/-1 = delta 6,8 - korekta 1 = 5,8 stopnia Druga sonda otwarta: 6/-0,9 = delta 6,9 - korekta 1 = 5,9 stopnia Również nie widać dużej różnicy w delcie między pracą na jednej czy na dwóch sądach. Widać, że przy jednej sądzie jest ona przeciążona, grunt się wychładza i temperatura szybciej spada DZ po 4 godzinach pracy pompy na 36Hz i dwóch sądach: 6,8/0,4 = delta 6,4 - korekta 1 = 5,4 stopnia
-
Nie widzę żadnej opcji do korekt wskazań czujników w sterowniku Compit. Wiem że wskazania rozbiegają się o około 1-1,2 stopnia, więc delta jest o tyle zawyżona. Pompa została uruchomiona półtora tygodnia temu. Na razie jestem na etapie wygrzewania posadzek, a muszę robić to delikatnie gdyż mam już położone płytki w kilku pomieszczeniach i boję się aby nie popękały. Co jeden, dwa dni podnoszę temperaturę zadaną na GZ o jeden stopień. Nie ingeruje w sterowanie sprężarki. Mam nadzieję, że producent sterownika / pompy zadbał o to aby sprężarka miała odpowiedni obieg oleju. Sterowanie sprężarką w sterowniku Compit rożni się od tego z Frisco. W Compit jest wyjście 0-10V i pewnie sterowanie PI lub PID. Gdy temperatura GZ przekracza temperaturę zadaną sterownik pokazuje, że kompresor pracuje na 1%, ale falownik jest tak wyskalowany, że 1% to 36Hz, a 100% to 51Hz Sterownik oryginalnie pokazywał tylko jedną temperaturę DZ. Zaznaczona na ekranie jest jako temperatura czynnika powracającego z grunt, dlatego jak zobaczyłem, że spada mi po pierwszych uruchomieniach do 0 to przestraszyłem się czy nie zamrożę gruntu. Potem otworzyłem pompę zlokalizowałem, że ten czujnik jest na czynniku wtłaczanym z powrotem w grunt. Ponieważ mam wolne wejście na czujnik temperatury od bufora (bo nie mam bufora) to zamontowałem dodatkowy PT1000 i zamontowałem go pod izolację rury czynnika wracającego z gruntu i teraz mam podgląd na bieżąco na obie temperatury DZ. Jak podniosę temperaturę zadaną dla GZ to sprężarka przyspiesza, a delta DZ rośnie, ale na razie nie chce tego testować przez np. godzinę ze względu na powolne wygrzewanie posadzek.
-
Zamiana sond i ponownie jedna godzina pracy DZ 6/-0.9
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Jestem nowym posiadaczem pompy Ecopower C10i i martwi mnie duża delta (5.5 stopna po uwzględnieniu błędów na czujnikach) po jednej godzinie pracy na minimalnej mocy pompy. Zastanawiam się czy pompa DZ (w moim przypadku lfp epco 25/80z) nie jest zbyt słaba. Jakie pompy DZ macie w swoich pompach Ecopower?
-
Testowo na jednej sądzie po godzinie pracy DZ 5.8/-1
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po godzinie pracy : DZ 7/0,6 GZ 25/21 Pompa na minimalnej mocy. Nie podoba mi się duża delta na DZ. Na prawdę jest ona stopień mniejsza (pompa DZ w manualu na 15 min bez sprężarki i różnica wskazań na wejściu i wyjściu to jeden stopień), ale i tak duża - 5,5 stopnia przy minimalnej mocy pompy. Temperatury GZ niskie bo pozwoli wygrzewam dom. Pompa uruchomiona tydzień temu. Obecnie temperatura wewnątrz około 17-18 stopni. Mam sie martwić tą deltą i szukać ewentualnych problemów w pompie/ instalacji, czy to normalne i związane z dużym poborem energii na dogrzanie zimnego domu i odparowanie wilgoci?
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Na początku chciałbym się przywitać. Forum Muratora czytam od dawna, ale piszę tu po raz pierwszy. Zastanawiam się nad kupnem pompy PPC. Niestety nie mają oficjalnego dystrybutora w województwie opolskim. Producent polecił skontaktować się z dystrybutorami z województwa śląskiego i dolnośląskiego. Pierwszy w ogóle odmówił instalacji poza województwem śląskim. Drugi nie odmówił, ale też nie jest specjalnie chętny że względu na odległość między Wrocławiem (jego lokalizacja), a Opolem (moja lokalizacja). Możecie kogoś polecić, kto chciałby zrobić ofertę, a następnie zamontować pompę PPC w Opolu? Pozdrawiam