Co do funkcji przewietrzania firma sprawdziła na swoich centralach i się okazało że jest jakaś wada produkcyjna i rzeczywiście działa tylko w pozycji zwartej czyli nie uruchamia się z przycisku dzwonkowego, mają to naprawić ale osobiście mi to nie przeszkadza,uzyskalem informacje ze nic się nie stanie jak będzie trzymane na "zwarciu". Po 2 zauważyłem że centrala z czujnikami temperatury po jakimś czasie zaczyna wariować jak ją odłączę od prądu i włączę to zaczyna pokazywać normalna temperaturę, czasami przez godzinę czasami przez kilkanaście godzin.
A więc wracając do samej wydajnosci zmierzyłem wszystkie wartości czujnikami temp i wilgotności od sonoff takie mialem, sprawdzając z innymi różnice na nic to ok 0.5 stopnia więc w miarę sensownie mierza. Czujniki umieściłem w centrali zaraz obok fabrycznych czujników. Szkoda tylko że dzisiaj jest ciepło więc trochę pomiary mało powiedzą ale zrobię jeszcze w nocy jak temp spadnie. A więc wygląda to tak :
Przy max wydajnosci 300/300
Czerpnia - 14.2
Wyrzut - 15.6
Nawiew - 18.2
Wywiew - 21.1
Przy wydajnosci 35proc - 110/110 m3
Czerpnia - 14.7
Wyrzut - 15.1
Nawiew - 16.8
Wyciag - 21
Wylaczony moduł CF, ustawiona korekcja wyciągu - 10 proc , 35 proc wydajności
Czerpnia - 14.5
Wyrzut - 15.2
Nawiew - 18.8
Wyciag - 21
Co do tego że coś dzieje się z przepływami. O ile wierzyć w to co pokazuje moduł CF to jest większy Wyciag niż nawiew tym bardziej odzysk powinien być większy. Podsumowując centrala dzisiaj najlepiej działała albo na maxymalnej wydajności albo z wyłączonym modułem CF i redukcja wyciągu o 10 proc czyli chyba odwrotnie niż powinno to teoretycznie działać. Czyli już wiem że nic nie wiem