Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na chwilę obecną wymienili mi moduł CF, i jedzie płyta główna i sterownik. Wiec Juz generalnie cała elektronika poza wentylatorami będzie wymieniona... W sumie to zgodziłem się ze sam to sobie wymienię ale ciekawi mnie czy gdybym nie chciał to przyjechałby serwisant Edit Panowie z Reqnet będą w okolicy po weekendzie majowym i wpadną zobaczyć co to się dzieje z centrala. -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A tego to już nie wiem narazie dalej walcze Z nowym modułem CF wydaje się być dużo lepiej jeśli chodzi o bilans, zdecydowanie lepsza temp nawiewu ale co 6h centrala staje, pracuje może na kilku procentach bo pobiera tylko 8W, a na sterowniku wyświetla 300m3, restart centrali i pracuje normalnie następne kilka godz. Z wyłączonym modułem CF pracuje cały czas normalnie. Także nie wiem czy to problemu softu czy jednak coś jest paierdzielone. Czekam na odpowiedź co dalej z tym mam zrobić... -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Po intensywnym prysznicu masz wzrost wilgotności o 5 proc? U mnie po prysznicu wzrost wilgotności jest z ok 45 do 90 proc xD A jeśli chodzi o to co piszesz to dokładnie nie znam się na tym ale posiłkuje się odpowiedzią reqnet -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z tego co wiem to wymiennik entalpiczny w lecie spowoduje zmniejszenie wilgotności z zewnątrz. A jeżeli chodzi o to czy ma sens używanie czujek wilgotności ? Moim zdaniem to ma ogromny bo widzę różnicę w dolnej małej łazience jak biorę prysznic przy działaniu funkcji przewietrzania i bez niej co kto lubi ja jedynie podsunalem swoje rozwiązanie. Dzisiaj przyszedł nowy moduł CF. Jak narazie wydaje się ze jest ok. Znaczna roznica w temperaturach zauwazalna. Przy 11 stopniach na zewnątrz, i wyciągu 21 jest nawiew 19.2* było 14. -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Narazie zobaczymy co wyjdzie z nowym czujnikiem jeżeli chodzi o przywck przewietrzania to nawet lepiej że tak działa i tanim kosztem zrobiłem sobie automatyzacje przewietrzania. Może komuś się przyda. A więc kupiłem bramkę zigbee i 3 czujniki temperatury i wilgotności od sonoff (są na baterie i mega długo trzymają) czujniki umieściłem w dwóch łazienkach i pralni. Do tego włącznik sonoff bez napięciowy. Ustawiłem automatyzacje gdy w pomieszczeniu wilgotność wzrośnie pow 70proc. Włączcznik zwiera piny na płycie rekuperatora na 10min i tym sposobem zamiast wydawać 1490 za czujnik higro wydałem niecałe 200. Można zrobić taniej i dać jeden czujnik w kaw kanale wywiewnym rekuperatora ale tak działa bardziej precyzyjnie mierząc w pomieszczeniach. -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jedyne co mogę powiedzieć o tej firmie to na prawdę obsługę klienta mają na wysokim poziomie. Z każdym problemem pisze maila i po chwili dzwononią i próbują pomoc. Aktualnie jedzie nowy moduł CF. Zobaczymy co to da będę informował -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem czy przy składaniu ale na pewno moduł nie działa tak jak powinien -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No to chyba mam winowajcę... Po odłączeniu przewodów od modułu CF sterownik nadal widzi Wyciag 120m3 -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie no temperatury są o wiele lepsze z wyłączonym CF, jeszcze chociaż żeby działa korekta nawiew/wywiew z włączonym CF. Tylko po co w takim razie kupować moduł za kilka stów który nie działa? Tak samo dziwne ze przez tyle miesięcy nikt nie zauważył że fizyczny przycisk od przewietrzania nie działa. Chyba że tylko ja tak skrupulatnie wszystko sprawdzam ;d -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To jest błąd czujników który znika bo resecie centrali xD nie wiem czy ja mam takie szczęście czy ten rekuperator to jeden bubel gdzie jest błąd na błędzie, zaraz po zakupie przyjechał kurier na wymianę sterownika bo wymieniali wszystkie, teraz się okazuje że przycisk przewietrzania nie działa, czujniki temp pokazują co chcą i trzeba resetować centrale żeby pokazywały prawidłowo, moduł CF ma wyświetlaczu bilansuje a faktycznie dmucha sobie co chce i jak chce... Dramat. Myślę czy to można jakoś reklamować ze zwrotem kosztów bo to jakaś masakra -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zdecydowanie nie tak coś jest wgl z ta centrala. Nie wiem jak wygląda CF w thessla ale tutaj to są rurki takie hydrauliczne cieniutkie wyglądające z pianki w środku rekuperatora. Dodatkowo jak włączony jest CF to nie da się już ustawić kompensacji wywiewu/nawiewu tzn da się zmniejszać procentowo ale nie powoduje to zmiany wydajności centrali. Generalnie to chyba puszcze to na znanym portalu plując sobie w brodę ze nie wziąłem konkurencyjnego reku... -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Co do funkcji przewietrzania firma sprawdziła na swoich centralach i się okazało że jest jakaś wada produkcyjna i rzeczywiście działa tylko w pozycji zwartej czyli nie uruchamia się z przycisku dzwonkowego, mają to naprawić ale osobiście mi to nie przeszkadza,uzyskalem informacje ze nic się nie stanie jak będzie trzymane na "zwarciu". Po 2 zauważyłem że centrala z czujnikami temperatury po jakimś czasie zaczyna wariować jak ją odłączę od prądu i włączę to zaczyna pokazywać normalna temperaturę, czasami przez godzinę czasami przez kilkanaście godzin. A więc wracając do samej wydajnosci zmierzyłem wszystkie wartości czujnikami temp i wilgotności od sonoff takie mialem, sprawdzając z innymi różnice na nic to ok 0.5 stopnia więc w miarę sensownie mierza. Czujniki umieściłem w centrali zaraz obok fabrycznych czujników. Szkoda tylko że dzisiaj jest ciepło więc trochę pomiary mało powiedzą ale zrobię jeszcze w nocy jak temp spadnie. A więc wygląda to tak : Przy max wydajnosci 300/300 Czerpnia - 14.2 Wyrzut - 15.6 Nawiew - 18.2 Wywiew - 21.1 Przy wydajnosci 35proc - 110/110 m3 Czerpnia - 14.7 Wyrzut - 15.1 Nawiew - 16.8 Wyciag - 21 Wylaczony moduł CF, ustawiona korekcja wyciągu - 10 proc , 35 proc wydajności Czerpnia - 14.5 Wyrzut - 15.2 Nawiew - 18.8 Wyciag - 21 Co do tego że coś dzieje się z przepływami. O ile wierzyć w to co pokazuje moduł CF to jest większy Wyciag niż nawiew tym bardziej odzysk powinien być większy. Podsumowując centrala dzisiaj najlepiej działała albo na maxymalnej wydajności albo z wyłączonym modułem CF i redukcja wyciągu o 10 proc czyli chyba odwrotnie niż powinno to teoretycznie działać. Czyli już wiem że nic nie wiem -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wywiew i nawiew bilansuje chwilowo czasami jest większa jedna wartość. Tak po prostu akurat się złapało na zdjęciu. Bypass jest ustawiony na stałe zamknięty i dodatkowo zaklejony i zatkany ;p dom parter i poddasze 124m2. Instalacja projekt z peflex kładłem sam. Tym bardziej że jak wywiew jest większy od nawiewu to powinno lepiej ogrzać powietrze? -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie mam 19, mam 22( chociaż temp 20* mi bardzo odpowiada więc nie wiem skąd takie zdziwienie )18-22 pokazuje sterownik od reku w zależności jak mu się chce generalnie to większość temperatur się nie zgadza. Pomiary z wczoraj od godz 8 do 13 -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wysłałem, ale nie zbyt to pomogło. Najpierw musiałem pozamieniać czujniki, sprawdzić bypass, jak wyłączę z prądu centrale to jakby przez kilka godz pokazuje wyższa temp nawiewu po czym znowu spada. Mam wrażenie że mam jakiś wadliwy rekuperator bo nic w nim nie działa tak jak powinno... Generalnie zaczynam żałować zakupu "Polskiej marki". Nie jest to może mocno droga centrala porównując do innych marek ale myślałem że jak wydaje 7 klocków na centrale to mam prawo wymagać chociaz działających czujników temperatury... A tu w ciągu 2 tygodni użytkowania już mam 2 usterki. Ciekawe co będzie w zimie jak na zewnątrz będzie - 20* -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pewny jestem na 100 proc podłączam tak jak na instrukcji zresztą piny na płycie są opisane a poza tym tylko to daje max nawiew i wywiew. Jest jeszcze opcja okap i kominek ale one dają inne wartości nawiewu i wywiewu. No i tam jakieś ppoż z alarmowej centrali ale to albo wyłącza albo zmniejsza na 20proc. A temperatury nadal zwariowane na sterowniku mimo uszczelnienia bypasu raczej nie możliwe jest aby temp na czerpni i wyrzutni była taka sama? Chyba zainwestuje w termometr jednak. -
Izzi fast 302 ERV niska sprawność
seba4ball odpowiedział seba4ball → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie był równoważony niestety w okolicy nikt się tym nie zajmuje a jakimś tanim urządzeniem to raczej nie ma sensu... CF niby powinien bilansować a przynajmniej zbliżać się do balansu. Dla pewności jeszcze zakleiłem bypass i uszczelniłem go zobaczymy czy to coś pomoże bo wydaje mi się że tu może być największy problem. Mam jeszcze jedno pytanie w tej centrali jest wyjście cyfrowe na dzwonkowy przycisk przewietrzania ale dzwonkowy przycisk nie aktywuje tej funkcji trzeba trzymać jakby cały czas na zwarciu żeby to działało a chyba powinno działać tak jak wywołanie ze sterownika? W sensie przycisk dzwonkowy aktywuje funkcję przewietrzania na 10min i wraca do poprzedniego trybu? Przy zwarciu pinów widać tylko ze wzrasta do maxa nawiew i wywiew ale funkcja przewietrzania nie wywołuje się na sterowniku. Może ma ktoś taka centrale? -
Witam. Niedawno podłączyłem centralkę Izzi 302 ERV i przyznam szczerze że nie wygląda to za ciekawie jeśli chodzi o temperaturę nawiewana. Dodam że mam zamontowany moduł CF. Centralka i rury znajduja się w kotłowni w której temp jest w okolicy 15*c. A więc wygląda to tak : Na 1 biegu 33 proc - nawiew/wywiew 100m3/h Czerpnia - 5*c Wyrzutnia - 8*c Wyciag - 19*c Nawiew - 9*c Przy max wydajności i 300m3/h wyciąg i nawiew temperatura nawiewu wzrasta Czerpnia - 5* Wyrzutnia - 9* Wyciag - 20* Nawiew-14* Postanowiłem zmierzyć temp faktyczna jaka jest na anemostacie i wygląda to tak że na 1 biegu to jest ok 12*, przy max wydajności wzrasta do ok 16*. Czy nie powinno być tak że na niższym biegu temperatura nawiewana jest wyższa? Bypass sprawdzałem niby w tym modelu już jest poprawiony i ma pianke z dwóch stron, dodatkowo go uszczelniłem ale nic to nie zmieniło. Co może być nie tak? Dzięki za wszelkie wskazówki