  1. dasein

    Izolacja pod posadzką 30cm

    A jaką dać długość tej opaski - 60 cm będzie ok? Zrobić tak jak na A czy może brać pod uwagę też opcję B i C. Z kierownikiem budowy będę rozmawiał w najbliższym czasie na budowie.
  2. dasein

    Izolacja pod posadzką 30cm

    Dzięki za odpowiedzi A można te 10/15cm uzupełnić chudziakiem i resztę (15/20cm) dać EPS100? Instalacje by były wtedy w styropianie kładzione. A jak wygląda sprawa z hydroizolacją? Zamierzam dać membranę Katja Sprint. Dać ją pod styrobeton/chudziak czy na to?
  3. dasein

    Izolacja pod posadzką 30cm

    Płyta i ściany już stoją. Można zrobić coś na etapie surowym otwartym by zminimalizować straty ciepła? Można jeszcze w jakiś sposób poprawić termoizolacyjność domu?
  4. dasein

    Izolacja pod posadzką 30cm

    Dzięki za odpowiedź. Tak miałem w projekcie i dopiero teraz zorientowałem się, że to niestandardowa wartość. Mam już wylaną płytę, więc teraz czymś muszę to uzupełnić do punktu 0. Koszt EPS150 mocno uderzy po kieszeni. Można czymś te 10 cm uzupełnić np. chudziakiem a 20 cm dać EPS100? Ewentualnie sprawdzi się 30 cm EPS100 i siatka w wylewce?
  5. Witam serdecznie, Mam pytanie odnośnie wymaganej twardości styropianu pod posadzką. W projekcie mam 30 cm styropianu i wpis, że musi być to styropian minimum CS(10) 100. Taka wartość jest wystarczająca? Pod garaż dać mocniejszy np. EPS 150? Pozdrawiam
×
×