  1. Witam serdecznie, Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Chciałem was spytać poprawność wykonanej przeze mnie instalacji CO w moim domu Piec Defro Sigma E 12 KW - sterownik K1Pv4 Grupy pompowe DURO - zawór 1,6kvs, pompa WILO PARA SC Pompy CO i CWU zwykłe 25/60 180 Zawór do ochrony powrotu Afriso 55'C Ogrzewanie podłogowe około 100m2, 9 pętli, najdłuższa 80m, PEX16, zasilanie i powrót od grupy mieszającej do rozdzielacz z rury PP 32, zawory 1", łącznie 500m PEX 1) Borykam się z takim problemem jak zimny powrót (około 45'C) po włączeniu podłogówki, pomimo tego że są zawory zwrotne, to powrót od podłogówki i CWU się nie miesza przed zaworem temperaturowym (myślę że dlatego powrót jest tak zimny) 2) Problem z przepływem na podłogówce, jeśli ustawię zawór od podłogówki na min (20'C) przepływ jest większy niż kiedy ustawię go na max (43'C), wtedy nie ma go prawie wcale. Czy problemem może być za mały kvs, bądź za mały przekrój rury PP od pompy do rozdzielacza? W załączeniu schemat poglądowy oraz zdjęcia
×
×