  1. Wielkie dzięki za wszystkie rady - muszę to przemyśleć - jutro mam imprezę i przyjedzie rodzina (tata, teść, szfagy) będzie o czym pogadać.
  2. Jeśli dobrze liczę to żeberko wysokości 58 cm szerokość 7,5 cm ma moc około 100 W, przy niskich temperaturach (45 C-50 C) tracimy połowę mocy. Czyli zostaje 50 W. Ja mam do ogrzania około 40 m 2 na dole gdzie jest problem z dogrzaniem pomieszczenia. Przyjmując 70-100 W.m2 jako zapotrzebowanie na ciepło. Wychodzi 100 W x 40 m2 = 4000 W. Więc 4000 W / 50 W = 80 żeberek. A mam obecnie 30 żeberek. (1500 W) Chyba że coś źle liczę (strasznie dużo musiałbym dołożyć - cały pokój w żeberkach)
  3. Dzięki za radę zrobię mały eksperyment kilkudniowy - wyjeżdżam na Święta a wiec i tak miałem zmniejszyć nastawy. Ustawie na wyjściu w okolicy 36-38 C 0C-> 37C wyj -5C-> 39C wyj -10C-> 41 C -15 -> 43 C -20 ->45 C Z tego co pamiętam to obniżenie temperatury wiązało się ze zbyt niską temperaturą wew, budynku ale sprawdzę to ponownie. (sprawdzę temp w budynku, temperaturę zewnętrzną oraz zużycia.) Grzejniki muszę przeliczyć .. jeszcze nie wiem jak się do tego zabrać ale poczytam,, Jak mocno trzeba przewymiarować kaloryfery jest jakaś metoda, żeby to wyliczyć ?
  4. Jest informacja o podgrzewaniu pomocniczym w menu 3.3 nie bardzo to rozumiem (która informacja odpowiada za zasobnik CO a która za CWU) wyświetla tak: stan: zablokowany współcz. czasu: 433,9 ogrzewanie pom w zb. wył współczynnik czasu 666,3 Jeśli chodzi o informacje o sprężarce za okres 1 rok i 1,5 mc ( Październik 28 - 2020 - Grudzień 17 - 2021) Liczba uruchomień - 4248 całkowity czas pracy 5307 godz w tym CWU 602 godz W tym okresie (Październik 28 - 2020 - Grudzień 17 - 2021) pompa zużyła 6734 KWh Przez pierwszy sezon 1 rok - 5600 KWh Z góry dziękuję za wszelkie rady
  5. Zużywałem 3 tony ekogroszku średniej kaloryczności na sezon zimowy. Jak były duże mrozy (-15 i więcej) dorzucałem drewna aby podwyższyć temperaturę na kaloryferach. Plus 0,8 tony węgla na CWU latem. Piec na ekogroszek z zasobnikiem. Byłem przy pompie i spisałem krzywą ciepła i tak .. 0 C -> 42 C na wyjściu PC -5 C-> 45 C na wyjściu PC -10 C -> 48 C - 15 C- > 51 C -20 C - > 53 C Na dole gdzie jest salon z kuchnią mam 3 grzejniki 10 żeberkowe. A pomieszczenie ma 45 m2. Trochę mało tych żeber jak myślicie ? Tak jak pisałem dużo ciepła ucieka podłogą - trzeba rozważyć docieplenie.
  6. Dodam, że dom jest szkieletowy, 15 cm wełny, deska z zewnątrz i od środka + foliax2. Podłoga średnio docieplona styropianem i wełną. Zdaję sobie sprawę, że mam duże straty ciepła ale, żeby aż tak .. lawinowo wzrastały zużycia przy - 10 (60 KWh), -15 (80-90 KWh), -20 (>100kWh).
  7. Grzałki w automacie mogą się włączyć od 0 C. Tylko jak pompa nie daje rady.
  8. U mnie średnia za Grudzień 2021 to 35,9 KWh - średni wynik
  9. PC 6 KW Nibe Split, Dom drewniany ocieplony 100 m2. CO na grzejnikach. Witam podaję wartości zużycia pompy Nibe 6 KW z Grudnia 2021. Nie udało mi się wkleić wykresu dlatego podsyłam tabelę. Wartości spisuję każdego dnia o godzinie 7 rano. Pompa typu Split. Krzywa grzania 7+3 podbicia. CWU ustawiony na tryb normalny (woda 51 C), W domu od 21-23 stopni w zależności od temperatury zewnętrznej i pory dnia. Wysokie zużycia przy niskich temperaturach. W zeszłym roku przy -15 do -20 PC zużywała do 100 KW na dobe, mogę podesłać wykresy. Możecie sie podzielić jakie zużycia są u Was przy niższych temperaturach zewnętrznych (za dobę) KWh/dobę 35 28 29 30 35 31 46 61 72 43 33 42 37 28 23,5 18,5 19 temp zew -4 0 -3 -1 -2 -3 -7 -10 -8 -2 -5 -7 -1 0 2 6 1
×
×