  1. Pompa 16kw, zapotrzebowanie budynku 14kw, sondy pionowe 4x70m = 280m. Teren to sama glina, od powierzchni aż do samego dołu. Wg tabel które znalazłem w Internecie łączna długość sond powinna wynosić 400m (40W/m w glinie). Instalator jednak twierdził że wystarczy (jak sądzę przyjął 50W/m co dało by akurat 14kw). Czy dołożenie jeszcze jednej sondy np. 130m mogło by rozwiązać problem?
  2. Na wejściu -0,9, -4 na wyjściu :/
  3. Podłoga wygrzewana była w sierpniu, niestety krzywa ogrzewania ustawiona była na maksa aby w lecie w ogóle pompa się włączyła, a pompa obiegowa podłogówki na piętrze załączona na stałe, a że budynek niezamieszkany to jak jesienią zrobiło się chłodno, na piętrze temperatura przez kilka dni doszła do ponad 30 stopni i nikt tego nie zauważył. Wg odczytu sterownika pompy grzałka pracowała przez ponad 90 godzin. Możliwe żeby grunt się wychodził przez ten czas?
  4. Cześć, Mam problem z pompą ciepła z pionowymi odwiertami. Przy temperaturze na zewnątrz w okolicach 0 - -5 na temperatura solanki na wejściu do pompy ma pomiędzy -1 a 0 stopni (ok -3 -4 na wyjściu). Budynek nowy, 350m2, pompa WOLF 16kw, 4x72m. Grunt to sama glina - od powierzchni aż do tych 70 paru metrów, sama glina. Z czego mogą wynikać tak niskie temperatury solanki? Za krótki odwiert? Za mały bufor (300l)?
×
×