Wysokie napięcie, jak obejść
Kolo..9 odpowiedział pietre → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ktos kiedys pisal ze jak trafo jest na granicy wytrzymalosci (przeladowane) to tak sie dzieje.w domu kable raczej ok.mieszkam na koncowce a na obwodzie ze 60kw bedzie . -
Wysokie napięcie, jak obejść
Kolo..9 odpowiedział pietre → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
U mnie odkad zmniejszyli napiecie na trafo musze unikac obciazania jednej fazy bo to powoduje wzrost napiec na dwuch pozostalych i tak np. Bojler przez czasowke nie pracuje od 10tej do 14stej.l tak np. -6v na obciazonej fazie to po +3 na kazdej z dwuch pozostalych.Takie oto jaja.Przed zmiana odczepow na trafie tego nie bylo. -
Wysokie napięcie, jak obejść
Kolo..9 odpowiedział pietre → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
W tamtym roku mialem tak codziennie.reklamacja i uruchomili automatyke w GPZ na srednim napieciu od 9tej do 17stej w dol o kilka voltow i dodatkowo obnizyli na trafo Sn,nn o okolo 6v i bylo dobrze ,a w tym roku juz ktoras niedziela z kolei Gpz nie obniza i mam jak kolega wyzej.czytalem na portalach ze maja problemy z nadmiarem pradu z oze w niedziele i swieta wiec pewnie znalezi rozwiazane -
Rozliczenie prosumenta z tauronem
Kolo..9 odpowiedział meczesiu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam.Dostalem fakturę rozliczeniowa.okres 1rok stare zasady. 15.01.22 do 31.12.22 Około 23zl /mięsiac G12w. W tym okresie nie wykorzystałem około 4mwh . Duże zużycie mam w okresie grzewczym. Czy dobrze myślę, że generacje z lata 2022r mogę wykorzystać zimą 2023r czyli do12miesiecy od daty wprowadzenia pomimo iż będzie to już kolejny rok rozliczeniowy?- 187 odpowiedzi
-
- prosumenta
- rozliczenie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Rozliczenie prosumenta z tauronem
Kolo..9 odpowiedział meczesiu → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam.Dostalem fakturę rozliczeniowa.okres 1rok stare zasady. 15.01.22 do 31.12.22 Około 23zl /mięsiac G12w. W tym okresie nie wykorzystałem około 4mwh . Duże zużycie mam w okresie grzewczym. Czy dobrze myślę, że generacje z lata 2022r mogę wykorzystać zimą 2023r czyli do12miesiecy od daty wprowadzenia pomimo iż będzie to już kolejny rok rozliczeniowy?- 187 odpowiedzi
-
- prosumenta
- rozliczenie
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
No to wedlug dwukierunkowego indukcyjnej naliczylo 80kvar czynnej 900 kwh zatem tg fi 0,08888.- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jeszcze mam pytanie czy w czasie autokonsumpcji moc bierna pobierana jest z sieci czy z falownika ?- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie napisali o ile przekraczam tg fi ani tez jak zamierzaja mnie ukarac za lamanie prawa nie chca tez kasy za analizator. Zajzalem w licznik i nawet jak dodam pobrana indukcyjna z pobrana pojemnosciowa i podziele to przez pobrana czynna to i tak wychodzi lekko ponizej 0.4 A analizator wisial tydzien moze wtedy wiecej uzywalem np szlifierki- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie napisali o ile przekraczam tg fi ani tez jak zamierzaja mnie ukarac za lamanie prawa nie chca tez kasy za analizator. Zajzalem w licznik i nawet jak dodam pobrana indukcyjna z pobrana pojemnosciowa to i tak wychodzi lekko ponizej 0.4 A analizator wisial tydzien moze wtedy wiecej uzywalem np szlifierki- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Pomylka nie moc bierna tylko Energie ze wspolczynnikiem tg@ niezgodnym z przepisami prawa. Niestety nie napisali czego nie wlaczac zeby przestac lamac przepisy prawa i umowy.- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dostalem wlasnie pismo od Tauron w zwiazku z reklamacja .pisza ze analizator wykazal ze energia ktora do mnie dostarczaja nie spelnia parametrow i ze podjeli kroki tj.obnizyli napiecie w GPZ na SN i jeszcze podreguluja trafo na nn. I co najlepsze pisze ze analizator wykazal ze pobieram moc bierna niezgodnie z prawem tg cos fi cos tam cos tam przez co to ja wprowadzam zaklucenia do ich sieci dlatego nie odpowiadaja za jakosc energii ktora do mnie dostarczaja.Wie ktos o co chodzi? No i zebym sie myl i pral gdy slonce swieci itp.- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tak przekroj miedzy falownikiem i rozdzielnia.Wlz niestety nie wiem.Pv ma moc 9.96kwp .Do naszego transformatora bedzie okolo 60kwp pv przylaczonych .co drugi dom mniej wiecej cos tam ma.Z sasiadem to chodzilo mi o to ze jak on wlaczy np. Pralke to ja u siebie to ja obserwuje spadek na jednej fazie i wzrost napiecia na dwoch pozostalych,nie wiem jak to wyglada u niego w domu.- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Przekroj to 4mm2 styki sprawdzalem swego czasu.To samo dzieje sie jak sasiad obciazy jedna faze.Moze ten styk slaby byc gdzies dalej poza moja posesja? Czy poza ew.wylaczenie falownika to zjawisko jest jakos szkodliwe?- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
No i doczekalem sie w koncu obnizenia napiecia.Najpierw jakis miesiac temu zaczela dzialac jakas automatyka rowno o 9 godz wlacza sie i napiecie w dol kilka v i tak do 17 stej co dzennie to troche poprawilo sytuacje ale do idealu bylo daleko.Az tu dzis trach prad wylaczyli na 15 min i znow zjazd w dol o jakies 6V. I tak poki co mieszcze sie w widelkach choc poludnie i lampa. ZAUWAZYLEM ze teraz jak wlacze jakies urzadzenie pradozerne to v spada na tej fazie do ktorej jest podpiete natomiast podnosi sie na pozostalych mnij wiecej tyle ile Spada na tej obciazonej. Dlaczego tak sie dzieje? Wczesniej tego nie bylo.- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jaki moze byc powod nie informowamia o wyniakach pomiarow analizatorem .Czekam 3 miesiace dzwonie co 2 tyg i nic nie wiedza ostatnio jedynie ze sprawa wyglada na skomplikowana i tyle co mi maja do powiedzenia.Czyzby parametry sa do d. I nie trzeba mne o tym informowac zebym glowy nie zawracal?Mial ktos z Was problem z uzyskaniem informacji o wynikach po pomiarach?
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Tak.niedostosowanej do pv o czym dowiadujemy sie najczesciej po inwestycji. Prawie jak amber gold:mad::mad:D- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jak bym wiedzial ze maja takie niewydolne sieci to bym sie w to nie pakowal .wywalilem 42k w bloto i wkur... sie od pol roku .niech zrywaja ze mna umowe i tak na pl falownik spi caly dzien.w d.. to mam.nie wywiazuja sie z umowy uniemozliwiajac odbior nadprodukcji.to ja tez nie bede .- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziwna sprawa z wysokim napięciem i wyłączaniem się falownika
Kolo..9 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A czekam od ponad 2 miesiecy na jakakolwiek info co wykazal analizator i doczekac sie nie moge dzwonic juz mi sie nie chce do tych idiotow..wczoraj zadzwonilem na pogot.energ przyjechali na jednej fazie 254v przy mojej wylaczonej i gowno kierownik sie nie zgodzil obnizyc na trafo ze bedzie zima za nisko.mowie im ze zima w nocy mam zawsze 240 conajmniej choc na koncu mieszkam to do 207 jeszcze daleko ale niestety nie zgodzil sie.- 78 odpowiedzi
-
- fotowoltaiczna
- instalacja
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
V grid back reconnect high 253v
-
Vgrid reconect high 253v Tak mam w foxess na normie pl. Sprawdza przez 60sekund i jesli na ktorejs z faz pojawi sie na momnt np.253.1 v to znow czeka i tak w kolo. Niech w koncu zajdzie to slonce bo mnie szlak trafi
-
Bo napiecie wzroslo jeszcze bardziej i gdy Twoj falownik ma przerwe przekracza 253v i poki nie spadnie ponizej tego falownik czeka. U mnie tez taka sieczka a decyzji tauronu po pomiarach ciagle nie mam. W dodatku jeszcze jedna pv sie buduje niedaleko na obwodzie
-
Ze słupa do falownika około 50m a licznik gdzieś w połowie drogi.
-
Na słupie .Dziś zabrali i chyba pomajstrowali coś przy trafo bo jest lekka poprawa.W tej chwili napiecia około 10v niższe niż zwykle o tej porze.tj.około230v
-
Wie ktoś na jaki okres czasu podpinaja analizator,bo myślalem że 7 dni a wisi to u mnie prawie dwa tyg. 20 restartow dziennie przez południe falownik śpi ze 2 godziny bo 255v na fazie.Przy takiej sieci to nawet jak bym miał tylko jeden panel to i tak by mnie wyje..(to tak apropo chytrości)
-
Dziś 20 wyłączeń.kilka razy przez chwile to nawet 263v zobaczyłem na każdej z faz.W dobrym momenci powiesili ten analizator co dzień znaczne przekroczenia. U mnie straty sięgają około 60% lekko licząc. około 8 minut przerwy po każdym wyłączeniu po czym bardzo powolne wstawanie tj.10% możliwej prędkości zgodnie z polską normą .8 min.pod warunkiem że na którejś z faz nie ma 253v lub wyżej w czasie gdy falownik czeka. widywałem 256v a wtedy czeka do skutku.