  1. Nadszedł czas na dzwi wejściowe, mają być w pełni przeszklone. Najlepsze oferty od aluhausa i stolbudu na profilu aluprof (producentem byłby jrokna) [ATTACH=CONFIG]465811[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465812[/ATTACH] I teraz kilka pytań wątpliwości: 1) którego producenta wybrać, patrząc na powyższą specyfikacje? 2) standardowa klamka czy pochwyt z guzikiem, silnikiem i elektrozamkiem? 3) szyba atywłamaniowa klejona U=0,6 czy standardowa okienna U=0,5 (cieplejsza) 4) Czy warto dołożyć do stopsol? Okna we wnęce od północnego zachodu, więc dużo światła nie będzie nimi wpadać. Pozdrawiam,
  2. Z jakiego materiału wykonać uziom pionowy i bednarkę w gruncie gliniastym. W przypadku szpilek zastanawiam się nad: I) uziomem miedziowanym z powłoką 250 um łączonym gwintowanymi złączkami z mosiądzu II) uziomem kwasoodpornym v4a łączonym na wpust W przypadku bednarki: 1) miedziowana 70 um 2) kwasoodporna V4A 3) czysta miedź. Czy uziom miedziowany dają lepsze wyniki rezystancji przy takiej samej ilości materiału wpuszczonego w grunt niż uziom ze stali kwasoodpornej?
  3. Aluminium odpadło chyba z uwagi na średnicęi konieczność przeciągnięcia go przez przepust w płycie. Czytałem dziś artykuły o doborze kabli i chyba jedynym limitującym warunkiem jest spadek napięcia WLZ max 0,5%. Podstawiając do wzoru: ∆U=(100*P*l)/(γ*S*Un) gdzie: ∆U% – procentowy spadek napięcia w obwodzie trójfazowym [%] P – moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru prądowego [W] l – długość analizowanego odcinka toru prądowego [mb] γ – konduktywność (γAl=33, γCu=56) toru prądowego [m/Ω·mm2], S – przekrój kabla toru prądowego [mm2] UN – znamionowe napięcie międzyprzewodowe sieci [V] I. Przy założeniu 33KW a) dla 16mm2 CU ∆U=(100*33000*25)/(56*16*400^2)=0.5754743304 > 0,5 b) dla 25mm2 CU ∆U=(100*33000*25)/(56*25*400^2)=0.3683035714 < 0,5 c) dla 35mm2 AL ∆U=(100*33000*25)/(33*35*400^2)=0.4464285714 < 0,5 II. Przy założeniu 40KW na co teoretycznie pozwoli bezpiecznik przedlicznikowy 63A a) dla 16mm2 CU ∆U=(100*40000*25)/(56*16*400^2)=0.6975446429 > 0,5 b) dla 25mm2 CU ∆U=(100*40000*25)/(56*25*400^2)=0.4464285714 < 0,5 c) dla 35mm2 AL ∆U=(100*40000*25)/(33*35*400^2)=0.5411255411 > 0,5 Dobrze liczę? Czy ten warunek musi być spełniony?
  4. Za kilka dni będę mieć przyłącze docelowe na działce. Otrzymałem przydział mocy 33kW z zabezpieczeniem 63A. W domu będzie ogrzewanie elektryczne, klima i ładowarki do 2 samochodów elektrycznych + pompy ze studni glebinowej i od kanalizacji cisnieniowej. Czy przy długości kabla 25m z czego 15m ziemią a 10m w wylewce położyć kabel miedziany 16mm czy 25mm? Projekt budowlany zakłada miedź 5x50mm, a elektryk namawia na 4/5x16 lub ewentualnie 4/5x25. Energetyka do przyłącza doprowadzisz swój kabel YAKXS 4x120. 16mm w miedzi wystarczy czy lepiej dołożyć i dać 25mm? Różnica to około 30zl/mb
  5. Zarówno czarne i szare są TPE, więc zakładam że ich jakość jest taka sama
  6. Okna obustronnie białe (bez szprosów) już wybrane to teraz jaki kolor uszczelek i ramek dobrać. Najbardziej podobałoby mi się wszystko białe, ale ciepłe ramki nie są idealnie równe i na kolorze białym krawędzie widać jak falują, widać to w naroznikach. Przy czarnych ramkach wszystko się ładnie zlewa i tego nie widać. Którą opcję wybrać: 1) czarne ramki, czarne uszczelki 2) szare ramki, czarne uszczelki 3) szare ramki, białe uszczelki
  7. @finlandia Dziękuję za odpowiedź. Słupek statyczny zaproponował Oknoplast po przesłaniu zapytania ofertowego - "Łącznik Fasadowy Winergeric 116210/116210" i dwa okna 150x235. Założyłem, że przełoży się on na lepszą szczelność i energooszczędność, ale widzę że było to błędne. Rozwiązanie jakie wskazałeś zaproponował Vetrex z zastrzeżeniem braku badań dla tego typu okna. Najprawdopodobniej zdecyduję się na takie rozwiązanie jeśli da się je bezpiecznie wykonać. Czy przy fixach warto rozważać produkty premium typu AdamS Passive Ultra lub Winergetic Premium Passive? Z Twojego doświadczenia którego producenta do fixów warto wybrać? Zastanawiałem się nad ogólnopolskimi AdamS, Vetrex, Oknoplast, Krispol. Na dodatkach typu VPerfect mi nie zależy, bo i tak przy montażu w licu część ramy zasłonię styropianem. Najważniejsza jest szczelność i trwałość.
  8. Zastanawiam się nad wyborem okien. Prawie wszystkie okna będą nieotwierane typu fix. Okno 300x235 w ilości 8 sztuk składające się z dwóch okien nieotwieralnych połączonych słupkiem statycznym Priorytety: - plastikowe - szyba 4mm - szczelność ramy - wysoka wytrzymałość ramy - śnieżnobiała biel - okno bez okleiny. - połączenie słupkiem statycznym Patrząc pod kątem ram i wysokiej szczelności okna którego producenta wybrać? Na forum jest sporo tematów, ale głownie dla okien otwieranych
×
×