Aluminium odpadło chyba z uwagi na średnicęi konieczność przeciągnięcia go przez przepust w płycie. Czytałem dziś artykuły o doborze kabli i chyba jedynym limitującym warunkiem jest spadek napięcia WLZ max 0,5%. Podstawiając do wzoru: ∆U=(100*P*l)/(γ*S*Un) gdzie: ∆U% – procentowy spadek napięcia w obwodzie trójfazowym [%] P – moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru prądowego [W] l – długość analizowanego odcinka toru prądowego [mb] γ – konduktywność (γAl=33, γCu=56) toru prądowego [m/Ω·mm2], S – przekrój kabla toru prądowego [mm2] UN – znamionowe napięcie międzyprzewodowe sieci [V] I. Przy założeniu 33KW a) dla 16mm2 CU ∆U=(100*33000*25)/(56*16*400^2)=0.5754743304 > 0,5 b) dla 25mm2 CU ∆U=(100*33000*25)/(56*25*400^2)=0.3683035714 < 0,5 c) dla 35mm2 AL ∆U=(100*33000*25)/(33*35*400^2)=0.4464285714 < 0,5 II. Przy założeniu 40KW na co teoretycznie pozwoli bezpiecznik przedlicznikowy 63A a) dla 16mm2 CU ∆U=(100*40000*25)/(56*16*400^2)=0.6975446429 > 0,5 b) dla 25mm2 CU ∆U=(100*40000*25)/(56*25*400^2)=0.4464285714 < 0,5 c) dla 35mm2 AL ∆U=(100*40000*25)/(33*35*400^2)=0.5411255411 > 0,5 Dobrze liczę? Czy ten warunek musi być spełniony?