  1. To że masz więcej niż zadana wartość na czujce to też nic nienormalnego - pamiętaj że układ ma pewną bezwładność. Gdy wokół czujki temperatura zaczyna wynosić tyle, że zamyka ona obieg, w pętli dalej jest woda która oddaje ciepło do otoczenia i trochę podgrzewa pomieszczenie.
  2. Skoro pomieszczenie jest przegrzewane, to źle ustawiona krzywa grzewcza na kotle? A skoro temp może spaść nawet do 21,2 to może warto zerknąć na histerezę sterownika? Ja w swoim domyślnie miałem histerezę właśnie na 0,4, czyli dopiero przy spadku o 0,4 st. pomieszczenie było dogrzewane. Zmieniłem na 0,2 i jest gites
  3. Dzięki za odpowiedź, ale chyba nie do końca rozumiem. Te 2 stwierdzenia wydają się wykluczać - to w końcu taki nastaw temperatury jest ok, czy nie ok?
  4. Hej, jestem właśnie w trakcie pierwszego sezonu grzewczego w nowym domu i chciałbym zasięgnąć porady bardziej doświadczonych w kwestii tego jak grzać najtaniej kotłem gazowym kondensacyjnym przy ogrzewaniu podłogowym. Kocioł to broetje wbs 14i. Sytuacja wygląda następująco: kocioł jest nastawiony tak by w dzień w domu było 23 stopnie, a w nocy 21. Krzywa grzewcza ustawiona dość płasko. Termostaty mają stała temperaturę 22,5 stopnia w każdym pokoju. Czy ma to sens? Wiem ze w nocy pompy pracują cyrkulujac wodę o niższej temperaturze bo termostaty otwierają obiegi, ale czy takie ustawienie nie sprawia że kocioł w nocy jest jakoś bardziej obciążony i więcej spala? I drugie pytanie - czy zbyt płaska krzywa grzewcza może generować nadmierne spalenie i w konsekwencji koszty?
×
×