  1. Ja też planuję (w zasadzie już zaplanowałem) kotłownię na pelety w moim domu, więc poczytałem już trochę norm i przepisów i widzę że na tym forum strasznie dużo jest nieprawdziwych informacji. Po pierwsze norma PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania dotyczy tylko i wyłącznie kotłowni na węgiel (zarówno kamienny jak i brunatny), a nie istnieją żadne normy dotyczące kotłowni na drewno (w tym pelety). W takim przypadku wymiary kotłowni nie są normowane przepisami. Po drugie wg w/w normy dla kotłowni o mocy do 25kW określona jest tylko minimalna odległość od przodu kotła do przegrody - 1m, a pozostałe odległości mają być takie aby zapewnić dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi, konserwacji i czyszczenia. W tym przypadku należy zatem kierować się odległościami podanymi przez producenta kotła (niestety większość ich nie podaje) lub instalatora/konserwatora.
  2. Odległości, o których pisze Marks123, to odległości wymagane w kotłowniach powyżej 25kW. W części Polskiej Normy dotyczącej kotłowni do 25kW jest wyraźnie napisane, że od frontu pieca do przegrody ma być 1m a z pozostałych stron (w tym także od góry) tyle, żeby był dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi i konserwacji. A więc nie jest tak źle .
×
×