Ok, rozumiem - dziękuję za odpowiedź. Czyli w tanich godz dać +3 a w drogich -2 dla krzywej - a salusa wyłączę na próbę. Jeśli dom będzie nie dogrzany to podbić krzywą czy dać + 4 w tanich a -1 w drogich - co będzie rozsądniejsze? Jeśli np. zasilanie wody będzie 30 st. pompa do tego dobije i się wyłączy, to w którym momencie powinna się włączyć ponownie, gdy będzie 29 czy ważna jest tu temp. powrotu? Da się to gdzieś skorygować? Czy jest jakaś minimalna temp. ponizęj której włączą się grzałki?
-
Witam Panowie mam pytanie jak wyjśc z takiej sytuacji - PC Daikin 6kw bez madoki (dom cały w podłogówce 150 mkw) - termostat pokojowy i on zarządza temp w domu - harmonogram pompy wyłączony. Staram się grzać w taryfie g12w od 22 do 6 i 13-15 temp na salusie ustawiona 22.6 a w pozostałych 21.8 (histereza salusa 0.5). Obecnie ustawiona krzywa dwupuntkowa i idzie w podłogę przy obecnej temp na dworzu ok 29/30 st.: 1.Pierwsze pytanie - dlaczego dla identycznej temp. na zewnątrz potrafi pokazać mi na wyświetlaczu raz 28, raz 29 a czasi i 30 stopni wynikające z krzywej? Nie powinna być stała temp. dla danej nastawy?. 2. Niestety po grzaniu nocnym i złapaniu temperatury zadanej na salusie i wyłączeniu grzania w nocy, zanim temperatura w domu spadnie aby odpaliła się pompa w ciągu dnia to temp zasilania spada już na ok 22 - 24 stopnie i gdy startuje to wspomaga się grzałkami - jak tego uniknąć? Będę bardzo wdzięczny za pomoc Pozdrawiam
-
Rzumiem - nie uwzględniłem histerezy powyżej zadanej temperatury. Czy aby pompa odpaliła się z powodu spadku temp wody spadek musi być zarówno na zasilaniu oraz powrocie czy tylko wystarczy, że spadnie na jednym czyli zasilaniu lub powrocie?
-
Dzięki panowie wiele mi to rozjaśniło. Mam tylko jeszcze jedno pytanie: Skąd pompa wie, że ma ponownie grzać w przypadku bez termostatu pokojowego on/off? Czy jest to te wspomniane 5 stopni spadku temp na zasilaniu? Bo jeśli jest termostat to włączy pompę gdy spadnie poniżej zadanej temp a pompa się wyłączy po osiągnięciu temp na termostacie lub gdy osiągnie określoną temp na zasilaniu i powrocie (w zależności co będzie pierwsze) zgadza się? Czyli jeśli mam na termostacie ustawioną wyższą temp w godz 24-6 rano a nie mam zmodyfikowanej temp zasilanie w górę to i tak pompa mi się wyłączy przed osiągnieciem temp z termostatu? Przykład: godz 23:45 pompa się wyłącza przez sterownik pokojowy zadana temp na sterowniku 21 stopnie została osiągnięta temp zasilania 31 stopni (według pogodówki wyłączyła by się na 33 stopniach) o godz 24 pompę uruchamia ster pokojowy i ma być według niego 23,5 (histereza 1 stopień) a według pogodówki ma być zasilanie 33 stopnie Pompa w krótkim czasie osiąga temp na zasilaniu i się wyłącza a termostat pokojowy pokazuje 21,5 co skutkuje ponowna prubą uruchomienia pompy Czy w tej sytuacji pompa będzie taktować? Czy wogóle taki scenariusz jest możliwy? Jeśli tak to schodzę z harmonogramu na g12w ustawionym na termostacie pokojowym bo: Po 1. Dom bez styro na ścianach (dach i posadzka ocieplone) więc być może gnam pompę na wyższą temp a i tak nie jestem w stanie utrzymać tego ciepła w domu do kolejnego uruchomienia w nocy i wyjdę lepiej na jednej równej przez całą dobę Po 2. Męczę pompę jeśli są sytuacje jak w przykładzie powyżej
-
Oczywiście mówiąc o krzywej grzewczej czy pogodówce mam na myśli typ krzywej - kompensacja nachylenia a nie 2 punktową
-
Więc jaki sens ma wogule używanie termostatu skoro pompa i tak się wyłączy bez wpływu na pokojowy termostat a jedynie po osiągnięciu temp zasilania i powrotu? Podsumowując Marco36 - mogę wyłączyć termostat pokojowy, ustawić harmonogram grzania dla tanich godzin z np +3 a w drogich - 2 pozostawiając jednocześnie pogodówkę. Dalej obserwować jak temp kształtuje się w domu i jeśli za ciepło to spłaszczyć krzywą aby zasilała niższym parametrem bądź w drugą stronę - dobrze myślę? Dzięki za info - dowidziłem się sporo rzeczy o jakich nie miałem pojęcia
-
Ustawisz krzywą za nisko - to po pierwsze przy połączeniu z małym zładem wody PC zacznie taktować; - po drugie będzie domu niedogrzewać i zadana temp. na termostacie nie zostanie osiągnięta. Masz tu na myśli, że pompa przestanie chodzić pomimo tego, że temp na termostacie nie została osiągnięta bo została osiągnięta tem wody na zasilaniu? Byłem przekonany, że pompa będzie podawać zadaną temp wody według krzywej i nie wyższą tak długo, dopóki nie zostanie osiągnięta temperatura na termostacie - gdy zostanie osiągnięta wyłączy pompę i tak wkoło....byłem przekonany, że powinienem schodzić z temp zasilania aby pompa pracowała jak najdłużej na jak najniższym zasilaniu które jest możliwe do osiągnięcia temp zadanej z termostatu. Skontaktuję się z instalatorem - zobaczę jak odniesie się do podania hasła
-
Dziękuję za odpowiedzi. Ustawienie temp wody pozwoli mi na uzykanie danej temp w pomieszczeniu? Czy będę musiał, że tak powiem na czuja wyczuć jaka temp wody ma iść abym miał powiedzmy 21 stopni w pokoju? To znaczy mój termostat steruje ogrzewaniem on/off jeśli zadana temp zostanie osiągnięta w pomieszczeniu - pompę mam ustawioną na sterowanie pogodowe. W tanich godzinach mam ustawioną wyższą godz niż w drogich co wymusza pracę pompy w tych godzinach. Tylko zauważyłem, że pompa i tak poza tymi godz sporo pracuje więc tu soę pojawia pytanie czy jest sens trzymać się grzania w nocy skoro w ciągu dnia i tak pompa chodzi na względu właśnie na nowy dom i brak ocieplenia scian. Marco36 - kolejny raz dajesz mi wyczerpującą odpowiedż to się ceni
-
Witam Mam pompe 6 kw Daikin. Na ten moment dom (150 mk2 po podłodze) bez ocieplenia zewnetrznego - pompa zjada przy obecnych temp ok 40 kw na dobę. Przy wczesniejszych nizszych temp pobórt ok 60 kw2. W domu sterownik salus ustawione grzanie na temp 20 - 21 stopni. Utawiony harmonogram na steroniku pod taryfę g12w. Czy da się zminimalizować jeszcze pobór prądu - wydaje się on wysoki. Czy jest sens ustawiana harmonogramu pod g12w skoro i tak pompa chodzi w droższych godzinach? Straty ciepła nie pozwalają jej pracować jedynie w nocy - może lepszym wyjsciem będzie ustawienie bardziej płaskiej krzywej wraz z stałą temp w ciągu doby aby pracowała max długo? Podrawiam
-
Witam Mam już wodę na budowie. Czy szczelność zimnej wody którą mam już podłączoną moge sprawdzić po prostu ją odkręcając i napełniając instalacje? Zostawiając na dzień czy dwa i obserwując? CWU i zasilanie rozdzielaczy chciałbym sprawdzić powietrzem - nabić 3 bary i1 etap przez 30 min dobijać do wartości nominalnej jeśli będzie zmaina a 2 etap próby o zostawienie na wartości nominalnej na 2h i jeśli nie spadnie o więcej niż 0,2 bara to uznać za próbę udaną. Podłogówka jeszcze nie rozłożona - próba cwu zimnej i zasilania rozdzielaczy. Hydraulik mnie wykiwał i chciał oszukać na próbie szczelności - przez tydz nie odbierał tel w poniedziełek dzwoniłem do niego 6 razy - nie odebrał a przyjechał na budowę nie informując mnie o tym - po wejściu na budowę na manometrze z skałą 4 bar nabił "do zamknięcia licznika" więc nie mógł stwirdzić czy coś spadło i po 20 min odjechał twierdząc że próba wykonana - chciał mnie po prostu oszukać - dlatego muszę to dokończyć sam a nie instalator - inni instalatorzy każą czekać po 3 tygodnie ja niestety nie mam tyle czasu. Proszę o pomoc i rady. Pozdrawiam
-
Mam projekt, jest napisane wprost: "...gdzie należy umieścić zawór odcinający, filtr, wodomierz, zawór antyskażeniowy i zawory odcinające." Brakuje mi tu filtra, czy jest on ważny? Czy jego "ważność" potwierdziłbym jedynie badaniem wody? Sekcja wydaje mi się dość uboga - czy jest sens dodawać reduktor ciśnienia? Niestety z całej budowy z hydraulikami mam najwieksze problemy, nie odbierają tel, odmawiają pracy itd...do tej pory wszystko szło dość sprawnie jeśli chodzi o budowę. Jeśli Panowie macie jakieś sugestie co warto by było zamontowac w kotłowni proszę o info. Może trochę to musztarda po obiedzie bo kotłownia skończona bez mała - jednak ma wpaść na moment hydraulik aby wyprowadzić wodę na zewnątrz budynku, więc przy okazji porozmaiwałbym z nim o zmianach kotłowni
-
Witam W załączniku zdjęcie sekcji wodomierzowej w moim nowym domu. Cz wszystko jest ok? Instalator zrobił instalację gdy byłem w pracy a wydaje mi się ona dość uboga...czy są ważne elementy które by się tu przydały? Jeśli to ma jakieś znaczenie to brak zmiekczacza wody, ogrzewanie PC. Będę wdzięczny za opinie. Pozdrawiam
-
Łącznie planuję położyć ok 1400 m rury. Zmieni się to jeśli zamiast na poddaszu dam co 15 cm a nie co 10 cm rurę. Średnio wychodzi przy 10 cm rozstawie 10,4 m bieżącego rury przy 15 cm 7,25 mb. Brak sterowania góra dół - jedna temp zadana - czujnik na dole w salonie. Czy na poddaszu jest sens robić co 10 cm i skręcać na rotametrach czy lepiej dać mniej rury czyli co 15 cm? Automatycznie potrzebuję mniejszy rozdzielacz oraz mnie rury - na poddaszu i tak będzie cieplej w końcu kubatura pomieszcznia też jest mniejsza. Pozdrawiam
-
Witam Nowy dom 154 m2 z poddaszem użytkowym. ocieplenie 15 styro grafit podłoga, 20 grafit sicany dach 30 piana PUR. Będę rozkładać podłogówkę rura 16 mm kan therm blue floor. Przy rozkładzie co 10 cm wychodzi mi 10 pętli o długości do 65 - 75 m lub 9 pętli po ok 85 pętli. Które rozwiązanie będzie lepsze? Zasilanie rozdzielaczy z pompy ciepła bez pomp przy rozdzielaczach, zasilanie rozdzielaczy 32 mm PP. Rurki rzadziej pod meblami w kuchni oraz w wiatrolapie pod szafą pod zabudowę. Proszę o podpowiedzi Pozdrawiam
-
Istalator pompy pracuje na miedzi i uważa, że jest to jeden z najlepszych materiałów - co może się stać Twoim zdaniem w takim połączeniu? Przekroje w kotłowni w miedzi fi 28 oraz fi 18 (dotyczy części instalowanej przez instalatora pompy) a pewnie dalej do rozdzielacza będzie PP 32 powinno być wystarczające? Czyli skupić się na Pert Evoh a odpuścić PexAlPex gadza się?
-
Więc jeśli chcęodcinać pętle wymagany jest bufor? Czy jest jakiś sensowy sposób na nieinstalowanie bufora i posiadać możliwość odcinania dołu ogrzewania a nie góry? w kominku opalanae było by okazjonalnie, więc pewnie zrezygnuję z podziału na góra dół niż będę instalować dodatkowy osprzęt w kotłowni. Czy pozostała część mojego posta tj. pętle, przyłącze itd wygłąda ok?
-
Witam Dok ok 150 mk2 z poddaszem użytkowym - 2 kondygnacje. Planowane ogrzewanie PC. Planuję rozłożyć podłogówkę co ok. 10 cm po całości(czy zagęscić w waitrolapie oraz pod oknami itd a na reszcie dać 12.5 czy 15 cm?). Pętle po ok 80 m. Prawdopodobnie nie zmieszczę tego w jednym rozdzielaczu, więc będzie 1 na górze a drugi na dole po pewnie 8 sekcji. Na dole będzie kominek bez płaszcze wodnego a chciałbym gdy w nim będę palić aby odcinało podłogówkę aby nie przegrzewać pomieszczenia oraz aby podłogówka na górze pracowała normalnie - czyli 2 czujniki temp góra dół. W takim wypadku potrzebuję 2 pompy zgadza się? Jedna do jednego czujnika a druga do drugiego. Czy są one montowane bezpośrednio przed rozdzielaczem czy za PC w kotłowni? Czy rura 32 PP Będzie wystarczająca dla takiej instalacji? Powinienem dać jednąrurę zasilającą 2 rozdzielacze czy może 2 niezależne? Dzięki z góry za pomoc Pozdrawiam
-
Witam Mam pytanie dotyczące rur do podłogówki. Jakie wybrać? PERT, PexAlPex, rury wielo czy jednowarstwowe? Jeden z hydraulików doradzał mi aby były to rury jednowarstwowe. Czy może ktoś doradzić jaką rurę wybrać? Czy KAN-THERM RURA PE-RT BLUE FLOOR będzie odpowiednia? A może znacie jakieś inne które spełnią zadanie? Czy jest większa różnica podczas montażu PC w kotłowni w miedzia a PP? Czy najważniejsze są tu przekroje? Pozdrawiam
-
Prośba w wyborze PC Split Nibe Daikin Viessman Atlantic
Adamek1990 odpowiedział Adamek1990 → na topic → Pompy ciepła
Dzięki wszystkim za pomoc i rzeczowe komentarze. Decyzja podjęta będzie to Daikin lodówka na łączeniach z miedzi. Pozdrawiam -
Prośba w wyborze PC Split Nibe Daikin Viessman Atlantic
Adamek1990 odpowiedział Adamek1990 → na topic → Pompy ciepła
SzymonKc Jestem praktycznie zdecydowany na Daikina ze względu na serwis fabryczny. Jestem z małej miejscowości a w pobliżu są jedynie niewielkie miasteczka więc ta liczba serwisantów ograniczona. Z Twojego doświadczenia na czym powinna być instalacja? Jeden z instalatorów w wycenie daje miedź, inny właśnie na PP. Czy Twoim zdaniem warto brać odddzielnie zbiornik CWU czy lodówka jest również dobrym wyborem? Czy do ułożenia przewodów podłogowych warto jest zdecydować się na jakiś konkretny ich rodzaj czy nie ma to znaczenia? Rury wielowarstwowe, PP czy PE-X? -
Prośba w wyborze PC Split Nibe Daikin Viessman Atlantic
Adamek1990 odpowiedział Adamek1990 → na topic → Pompy ciepła
Cena atrakcyjna, ale chyba pozostane przy wyborze wersji z instalatorem bo się na tym nie znam. Więc będę nastawiony na pompę z oddzielnym zasobnikiem, zapewne przy poprawnym montażu nie będzie większych różnic pomiędzy nimi....chyba, że się mylę. Czy to normalne, że przy wycenia Viessmana mam od razu wrzucony bufor 50 L? Czy są pompy które "z marszu" tego wymagają czy raczej powinno to być oparte na znajomości całej instalacji? Marco36 więc cy to 9kw Panas czy 8 kw daikin i tak się wszystko sprowadza do zapotrzebowania budynku na ciepło? Najgorsze jest to, że jak czego kolwiek człowiek się już dowie o pompach to uświadamia sobie, jak mało wie -
Prośba w wyborze PC Split Nibe Daikin Viessman Atlantic
Adamek1990 odpowiedział Adamek1990 → na topic → Pompy ciepła
Marco36 dzięki za ciekawe informacje. No Viessman nie wypada najlepiej na tle konkurencji z tego co widać. Otrzymałem również wycenę na Panasonica 9kw (po zapytaniu dlaczego aż 9 otrzymałem odpowiedź, że Panasonic ma mniejszą grzałkę wspomagającą tj. 3kw dlatego jednostka jest większa). Jest mi najbliżej do wspomnianego Panasa dokładnie model SDC 9kw KIT-WC09J3E5. W kwstii samego użytkowania lepiej wybrać wersję ze zintegrowanym zbiornikiem CWU czy oddzielnie? Dopłata do All in one 2300 a do zbiornika niezależnego lepszej jakości 2600. Tabela Daikin - Panasonic SDC 5, 7, 9, J na R32 Mam rozumieć, że do temp Panas 9kw jest nieznacznie bardziej prądożerny niż daikin a wraz ze spadkiem temp Panas jest wydajniejszy? Zaczynam się zastanawiać czy 7kw Panas nie byłby wystarczający.... -
Prośba w wyborze PC Split Nibe Daikin Viessman Atlantic
Adamek1990 odpowiedział Adamek1990 → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za odpowiedź. Policzyłem na ciepło właściwe i wyszło mi max moc grzewcza 6,6 kw. Więc będę celować w 6 kw w takim razie - oczywiście upewnie się jeszcze co do zapotrzebowania budynku na energię aby nie polegać wyłącznie na ciepło właściwe. Czy jesteś zadowolony z Daikina? Często gdzieś coś o nim czytam i niespotkałem się z negatywnymi opiniami. -
Witam Stoję przed wyborem pompy ciepła do nowobudowanego domu. Mam obecnie 4 oferty, wyceny pomp, każda innej marki. Która możecie polecić? Wszystkie 8 kw - tak wyliczyli mi zapotrzebowanie. Dom 154 mk2 po podłodze troszke mniej w pełni ogrzewane coś ok 125 mk2. Dom z poddaszem użytkowym wszędzie podłogówka. Sciany 20 cm grafit, podłoga 15 grafit, sufit 25 cm piana pur Daikin Altherma 3RF lodówka 33500 na gotowo Viessman Vitocal 100-S 27500 bez montażu i kilku rzeczy jakie będąpotrzebne podczas połączenia z CO Atlantic Al Duo lodówka 31 000 na gotowo Nibe Wszystkie w podobnych cench jak widać więc na którą się zdecydować? Najbliższy instalator jest z Viessmana jednak o tej pompie na tym forum czytałem jakieś niepochlebne opinie, nie wiem czy to pojedyńcza sytuacja czy jest więcej niezadowolonych z tych pomp. Czy warto brać wersję lodówkę czy lepszym wyjściem jest oddzielny zbiornik CWU? W atlantic jest anoda tytanowa w zbiornku, czy faktycznie ich trwałość jest znacznie wyższa? Boję sięże przy awarii zbiornika będzie większy koszt jeśli jest on zintegrowany. Z góry dzięki pomoc Pozdrawiam