Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Podziałałem jakiś czas na modul OFF - co daje się zaobserwować to to, że kocioł nie miesza już pompą jak palnik nie pracuje. Dogrzeje do zadanej i się wyłącza. (0,1 st ponad zadaną). (Mam ustawioną stałą temp - tryb ręczny) Chałupa stygnie i przy 0,3 poniżej zadanej załącza się znowu. Takie on -off. Fajnie, że wskakuje od razu na temp zgodnie z krzywą (czyli np. 32 st) a nie jak przy modul ON zaczyna od najniższej z możliwych i sobie pomału podnosi, a i tak nie dobija do temp zgodnie z krzywą... Minus taki, że jak chałupa stygnie to w pewnym momencie podłoga wyczuwalnie się wychładza jednak to mieszanie wody bez palnika (przy modul ON) daje odczucie równomiernego ciepła - nawet jak miesza wodą tylko 25 st... Jednak średnio więcej prądu kocioł zużywa. Tu moje pytanie do Was - czy sprawdzaliście ile biorą wasze kotły ? Ja mam model 12 TT ERP - i przy pracy palnika oraz prędkości pompy na 8 - kocioł bierze 0,060 kW - jak miesza tylko pompą na 8 biegu to 0,024 kW. W stanie spoczynki 0,005 kW. Miesięcznie to dodatkowe około 20 kW -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
A jak masz ustawiony parametr T6 (zegar czasowy rampy ogrzewania) - (mam kocioł 12 TT erp) ja mam na 80 (800 sek) na co to wpływa ? może 13 min to za dużo ? domyślnie jest 3 min. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
To chyba nie to. Jak kocioł startuje z palnikiem powiedzmy od 2 kreski z temp. 25 st (tyle ile jest w obiegu) to temp wymiennika zwiększa sie do 41 st przez chwilę by stopniowo opaść do 29 st na "świeczce" (moduluje) i tak sobie cyka po godzinie podnosząc temp do 30 st. Skoro kocioł jest w stanie dobić do 41 st to chyba to ograniczenie mocy max nie mu nie przeszkadza. Mocy jest aż nadto. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Obniżyłem max C.O. po wpisach bodajże użytkownika Norek77 - właśnie żeby ograniczyć zużycie Z tego co pamiętam to on miał obniżone do 5 % co i tak wystarczało (mocy szczytowej kotła). -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Po wyłączeniu Modul (off) kocioł nie miesza bez sensu wody w obiegu kiedy palnik nie pracuje ... (oszczędność na prądzie :)) - przy build: 20 (podłogówka) i nastawieniu temp 21 st (tryb ręczny - cały dzień) palnik załącza się przy spadku temp o 0,3 st od zadanej (20,7) i grzeje do 21,1 st (0,1 ponad zadaną). Mam wrażenie większego komfortu cieplnego (ale w sumie na zewnątrz teraz trochę się ociepliło - dzisiaj u nas 8 st a w nocy było 4). Jedno czego nie rozumiem, to cały czas grzeje (po ustabilizowaniu po starcie) od 28 st palnik - pochodzi godzinę, dwie, podnosi się do 29 - potem do 30 i po paru godzinach nagrzeje do żądanej temp. i się wyłącza, pompa nie pracuje (bo modul jest off) i na kotle wyświetla się 33 st. (bo tyle wychodzi z krzywej (obecnie 5 i offset -2). Ale przecież przed chwilą dogrzewał z max 30- 31 st). Czyli tak jakby modul off działał ale połowicznie - bo palnik i tak moduluje... Przejrzałem jeszcze raz ustawienia - może to przez to, że mam skręconą moc max palnika przy C.O do 20 % ? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki. Sprawdzę -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Tak: krzywa: 7,6 i offset -9 - ale jakoś dużo mi się wydawało i na razie mam 3,9 i offset 0 - i obserwuję ale jak już pisałem to dziwne to jest bo zgodnie z wykresem przy -1 na dworze powinno być 33 temp obiegu, a mieli na 29, 30 pochodzi parę godzin i się wyłącza. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Czyli lepiej to wyłączyć ? (modul). Ustawić minimalną np. na 30 st. max na 40 st. Czy jest tak, że modul - on - ekonomia modul- off - komfort ? Jest jakiś złoty środek ? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Szanowni ! - Taka sytuacja ... Na car v2 przewodowym - zadane 21,1 st. C - ręcznie na stałe. (sonda zewnętrzna z korektą -2 K) temp. min. 27 - max. 40 Krzywa 3,9 - offset 0 Gdy kocioł skończy grzać to miesza wodę i na kotle widnieje temperatura wody w obiegu np. 27 st i jak spadnie do 23 to kocioł włącza palnik. Dogrzeje trochę np. temperaturą 30 st (mimo, że z krzywej wynika, że powinna to być temperatura 32) i po zgaszeniu palnika miesza wodę do tych 23 st - dlaczego ? przecież temp minimalna jest ustawiona na 27 st... Poza tym przy 0 st. na zewnątrz gdy kocioł nie miesza wody (między kolejnymi włączeniami palnika) wyświetla się na kotle ta właściwa wartość temp. wynikająca z krzywej (32 st) jak załącza pompę i zaczyna mieszać to pokazuje temp. wody aktualnie w obiegu 23, a potem palnik i np. do 30 st grzeje (zamiast 32) dlaczego? Modul - on Autoadaptacja- off Amb - on - z korektą -2 st w pomieszczeniu (bo niedogrzewało) Build - 20 (100 % podłogówka 113 m2 po podłodze parter - wylewka standardowa 5 cm) Dom z WT 2021. - 1 sezon grzania jak mieszkamy (poprzedni był tylko na 18 st utrzymywane) Dlaczego mimo, że z krzywej wynika przy 0 st temp czynnika 32 st - to palnik chodzi z temp 30 st i nie dogrzewa pomieszczenia tylko chodzi cały czas z temp. 29- 30 st ? Może lepiej byłoby jakby podawał 32 st i po godzinie lub trzech się wyłączył ? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Chyba w kotłach CWU ma priorytet... nie wiem, nigdzie nie można tego ustawić to jest chyba domyślnie (tak jak prędkość pompy przy produkcji cwu - bieg 9 - mam kocioł 12TT erp z elektroniczną pompą). Może w sumie się tym nie przejmować jak utrzymuję wysoką temp w zasobniku (obecnie mam ustawione 58st z deltą 10 st). Grzeję w ustawieniu ręcznym (stałe 21 st) nie w oknach czasowych - może gdyby było w oknach nie obejmujących akurat czas wygrzewu Legion to by się uruchomiło ... -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam - Jak u Was wygląda sprawa wygrzewania zasobnika (anty Legionella). Niby w car v2 jest ustawione np. 1 raz w tygodniu w poniedziałek o 2 rano i o tej godzinie car v2 wyświetla, że funkcja właśnie trwa - a kocioł nie wygrzewa cwu tylko spokojnie sobie hula w trybie c.o.... generalnie max temp do uzyskania w zasobniku to 60 st. C... pozostałe funkcje - ustawianie temp i przedziałów czasowych (komunikacja z kotłem) jest ok - car v2 przewodowy... -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Pytanko do użytkowników victrix 12 pp - jaki najlepiej wybrac wkład kominowy, koncentryczny czy jednościenny? Mam systemowy komin dymowy (6,2m) z bloczków keramzytowych z wkładem ceramicznym ocieplony wełną. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Co do zbiornika cwu (Ubs-100) to jak czesto wymienia Pan anodę magnezową. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ok rozumiem. Tylko podejście okolicznych serwisantów mnie osłabia. A co roku będę musiał przegląd zrobić -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Dzieki za wyczerpującą odpowiedź. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
-mirage- odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Pytanie do użytkowników Immergas Victrix 12 TT erp. Nisko moduluje czy przy 100 % podłogowki bedzie ok. Pow. 113m2, 900mb pex 16, dom w standardzie WT 2021. Ep=55kwh/m2 rok. Pytam po serwisach okolicznych i chodzą opinie że po 2 latach są z nimi problemy, droższy jest serwis, i że ogolnie nie polecają serii TT ( z wym alu krzem mag). Kocioł wydaje się idealny do mojego budynku. Na stronie cieplowlasciwe wychodzi mi1.9 kwh średnie zapotrzebowanie i 5 kwh max przy -20 st C. -
Zastanawiam się nad tym kotłem (Victrix TT 12 2 ERP) bo ma niska moc minimalną. Dziwne, bo serwisant mi odradza tą serię ze względu na wymiennik alu mag krzem i trudność w czyszczeniu oraz jakieś problemy ze zbyt precyzyjnym (wymagającym) elektrozaworem gazu i doboru mieszanki (gaz powietrze). Nie znam się Prawda to ? jak się sprawuje ? schodzi rzeczywiście tak nisko przy podłogówce? 2,2kW...