Witam. Od jesieni jestem użytkownikiem Rotenso Revio 3,5kW. Ogrzewany parter ok. 30m2. W pomieszczeniu jest też grzejnik CO, którego nie zakręcałem i pracuje po ok. 5 razy na dobę po ok. 1h. U mnie algorytm pracy klimy wygląda mniej więcej tak: Przy pracy klimatyzacji z czujnika temp. w jednostce wewnętrznej klima po załączeniu wchodzi z mocą do 1700W po czym po kilku minutach schodzi do ok. 900W i się wyłącza nie osiągając oczywiście zadanej temp., w tym czasie wiatrak j.w. mieli i po kolejnych kilku minutach klima się załącza, wchodzi na chwilę do 700W po czym schodzi do 350W i tak pracuje kilkanaście minut po czym się wyłącza na kilkanaście minut po czym cykl pracy się powtarza i tak sobie pracuje. Temp. na zewnątrz trochę powyżej 0, zadana 20,5 lub 21, w pomieszczeniu ok. 20.Średnie zużycie na godzinę z takiej pracy to 0,2-0,25 kWh/h. Przy pracy klimy według czujnika z pilota i tych samych parametrach zadanych wygląda to tak, że klima po włączeniu pracuje z mocą powyżej 1kW aż osiągnie zadaną temperaturę po czym schodzi z mocą do ok. 400W i tak pracuje cały czas. Zużycie przy takiej pracy to ok. 0,4kWh/h.