Witam,
w nowobudowanym domu parterowym (120m2 użytkowej + 40 pomocniczej) większość rzeczy wykonuje sam, m.in. instalacje.
Aktualnie przymierzam się do hydrauliki m.in. podłogówki.
W oparciu o zdobyte materiały wykonałem projekt oparty na 2 rozdzielaczach (Kantherm INOXflow ufst max).
Pętle długości od 60 do 80m. Łączna długość rurek 16 około 980m.
Zasilenie rozdzielaczy 32 taceflex.
Praktycznie wszędzie rozstaw rurek 15cm, poza łazienką 10cm (bez okien), garaż 25cm, strefy brzegowe przy oknach, drzwiach 10cm na głębokość 50cm, pojedyncze nitki pod szatkami w kuchni.
Okna z ciepłymi podwalinami starannie zamontowane, rekuperacja.
Współczynnik przenikanie ciepła U dla
stropu - 0.10
ścian - 0.11
podłoga - 0.22
Na ścianach miedzy garażem, a domem styro 038 120mm
Jadalnia jest od południa.
Jeden rysunek przedstawia całe pojedyncze pętle, w drugim pętle są podzielone na połowę (czerwona część oznacza jej zasilenie, niebieska powrót), jaskrawo niebieski oznacza dylatacje posadzki
Moje pytanie czy taki projekt wpisuje się w zasilenie PC -żeby nie spadła jej sprawność