Ok, dziękuje za odpowiedzi, nie wiedziałem że powietrze ma taki dobry współczynnik lambda.. w sumie taki sam jak piana pur, tylko dlaczego są firmy co się tym zajmują i deklarują kilkadziesiąt % oszczędności po takim "dociepleniu"
gdzieś czytałem że właśnie dołożenie styropianu (lub zbyt grubej jego warstwy) do ściany 3-warstwowej z pustką może powodować zbieranie się wilgoci w tej pustce / brak "oddychania" ściany, przez co może gnić, prawda?
czysto teoretycznie wyszła mi bardzo duża różnica, o ile moje obliczenia są dobre i o ile powietrze to taki dobry izolator?
lambda pustaka - 0,160
gr - 24cm + 12cm
lambda piany pur - 0,026
gr - 4 cm
R = 0,13 + 0,24 / 0,160 + 0,04 / 0,026 + 0,12 / 0,160 + 0,04
R = 0,13 + 1,5 + 1,538 + 0,75 + 0,04
R = 3,958
U = 1 / 3,958 = 0,25 W/m2K
---
lambda pustaka - 0,160
gr - 24cm + 12cm
lambda powietrza - 0,025
gr - 4 cm
lambda styropianu – 0,033
gr - 10 cm
R = 0,13 + 0,24 / 0,160 + 0,04 / 0,025 + 0,12 / 0,160 + 0,10 / 0,033 + 0,04
R = 0,13 + 1,5 + 1,6 + 0,75 + 3,03 + 0,04
R = 7,05