  1. W sterownikach Samsung jest to dość dobrze opisane w instrukcji , ale faktycznie dopiero po poznaniu tego sterownika można sobie poradzić. Ustawienie samej temperatury na sterowniku nic ci nie da. Nie ustawiasz i nie włączasz krzywej grzewczej ale temperatura wewnątrz i tak będzie musiała wymagać korekcji na krzywej bez tego nie będzie ci osiągała temperatury. I tak trzeba zacząć od ustawienia krzywej grzewczej i ustawić dla jakiej temperatury na zewnątrz, która chyba jest ustawiona na + 15 C w innym ustawieniu temperatura ogrzewania minimum chyba jest na 25 C . Teraz trzeba tu podnosić w zależności czy grzejniki czy podłogówka. Na pewno co do grzejników trzeba podnieć przynajmniej do 36 C i zwiększać lub zmniejszać o 1 st tak żeby po ustawieniu temperatury wewnętrznej podniosło temperaturę do ustawionej na sterowniku wewnętrznym. To samo z górnym parametrem grzewczym np do minus 15 lub minus 10 ustawić 65C lub 55C i sprawdzić jak będzie . Po wyżej tych parametrów pompa będzie grzała parametrem stałym czyli tym najwyższym lub najniższym. Trzeba pamiętać ,że pompa samsung ehs musi mieć pompę obiegową PWM czyli sterowanie elektroniczne przepływu. Ważne inaczej będzie pracować nie ekonomicznie. Ma być przed buforem druga za buforem juz bez PWM. Również trzeba ustawić interwał na sterowniku 100 procent lub 70 procent co pozwoli pompie pracować z mocą jaką potrzebuje . Nie wiem czy opisałem to dość klarownie jak coś to poprawie może ze zdjęciami co i jak.
×
×