  1. Jest sprzęgło. Od niedzieli usunąłem dodatkową pompę, którą miałem na podłogówkę i wygląda na to, że PC działa i nie wywala żadnego błędu przy defroscie.
  2. Jak przełączę pompę na samo CWU to działa wszystko perfekcyjne. Najprawdopodobniej winna jest dodatkowa pompa na mieszaczu, która w momencie kiedy to PC chce włączyć defrost zaburza odwrotny cykl przepływu wody. Tym samym mam pytanie, jest może w Althermie 3 dodatkowe wyjście na wpięcie innej pompy obiegowej? Szukałem na schemacie ale nie znalazłem nigdzie wprost napisane.
  3. Cześć! Mam problem z PC Daikin Altherma 3. Podczas defrostu pojawia się komunikat "błąd przepływu wody" tym samym pompa przestaje działać i wyskakuje awaria. Błąd 7H-06. Po skasowaniu błędu i restarcie wraca do normalnej pracy. Wyczyściłem filtry, sprawdzałem czujniki i wszystko wygląda ok. Macie jakiś pomysł co może być przyczyną tego błędu? Z góry dzięki. Pozdrawiam
×
×