Witam,
również się cieszę, że wątek jeszcze żyje. Sam jestem w trakcie budowy domu (kubatura około 450 m^3/ 5 osób) i startuję z budową rekuperatora w związku z czym proszę o odpowiedzi/sugestie związane z :
1)Wentylatorami R3G225-RE07-03 (była okazja typu CCC i trzeba było się spieszyć) - według informacji na drugiej stronie noty katalogowej i informacji od sprzedawcy wydajność 705m^3/h natomiast na wykresie przy 200Pa około 1100m^3/h na pełnych obrotach. Czy nie będzie problemu z tymi Papstami zejść poniżej 1700 obr/min żeby osiągnąć przy niskich oporach instalacji zakładane 150 m^3/h? (główne rury fi 200, rozprowadzenie do anemostatów peflex fi90)
2) Co myślicie o bypassie a'la Zehnder gdzie jedyne co jest robione to zasłonięcie klapami z jednej strony jednej połówki z przeciwnej drugiej i całe powietrze idzie przez wymiennik ale bez wymiany ciepła (na youtubie dobrze to jest pokazane na filmiku - Zehnder bypass explode). Uprzedzając pytanie takiego typu mam wymiennik długości 50cm.
3) Czy XPS to dobry materiał jako powierzchnia wewnętrzna rekuperatora? Zastanawiałem się nad oklejeniem przynajmniej części nawiewnej warstwą EPP lub pianką kauczukową.
4) Ta tasmota to ma siedzieć w rekuperatorze? Jeśli tak to jak masz rozwiązane sterowanie obrotami wentylatorów, przez jakieś wyjście analogowe, PWM czy na sztywno wysterowywane kilka poziomów napięcia przez wyjścia i jakieś oporniki? KC868-A16 widzę że ma 16 wyjść.